Leo Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 В СТ планируется модернизация сетей, есть участок 230м от ТП до сборки на котром сейчас на столбах и 40летняя воздушка и сип70. Предлагают натянуть по существующим столбам СИП5 4x120 или уложить в траншею АВВГ 4x240. Какой вариант более предпочтительный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Явно что подземный. Во-первых в 2 раза больше сечение, во-вторых краном воздушку не порут. Главное, чтобы землю не копали. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo Опубліковано: 9 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Насколько я понимаю токовые нагрузки у них одинаковые, т.е. сечения кабеля не является в данном случае критерием выбора. АВВГ 4x240 - 333А СИП5 4x120 - 340А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Больше сечение - меньше потери. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Когда у нас стоял такой выбор, то электрики склоняли к воздушному варианту. Легче обслуживать и ремонтировать. Пугали ремонтом подземного кабеля, который стоит намного дороже (сам ремонт) так и поиски проблемы намного дольше так и длительность ремонта. Конкретики я не помню, но нас склонили к воздуху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hate Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Когда у нас стоял такой выбор, то электрики склоняли к воздушному варианту. Легче обслуживать и ремонтировать. Пугали ремонтом подземного кабеля, который стоит намного дороже (сам ремонт) так и поиски проблемы намного дольше так и длительность ремонта. Конкретики я не помню, но нас склонили к воздуху. А что там ремонтировать и обслуживать? Опасность только в том, что какой-то идиот будет рыть яму и зацепит. Тогда ремонтировать надо за счет идиота. У меня знакомые от ТП к своему дому кинули отдельный кабель в земле и уже 15 лет лежит без всякого обслуживания и ремонта. Если разница в цене не существенна, то я бы делал в земле. ЗЫ. А не боитесь, что во время бури деревья может повалить на воздушку и останетесь без электричества? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Конечно, ВВГ 4*240. Но там дороже прокладка, это единственное. Траншея, трубы, проколы.... Воздушка? Это самый бюджет. И не долговечный, в сравнении с подземкой. А "одинаковые" токовые нагрузки - я считаю популизьм, к тому же, падение напряжения. Нет, однозначно, подземка и надёжнее, и качественнее. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo Опубліковано: 9 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 С учетом что опоры надо или укреплять или менять под 120 СИП ( некоторые опоры от жизни уже устали и от вертикали отклонение градусов на 10) уже стоимость АВВГ не намного дороже получается. Можете разъяснить про популизм токовой нагрузки? Это основной аргумент ЗА СИП на фоне более сложной ремонтопригодности АВВГ в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Какой вариант более предпочтительный? АВВГ не предназначен для прокладки в земле, надо использовать бронированный кабель. Минуса использования кабеля: 1. У кабеля может пробить изоляцию - поиск и устранение места пробоя стоят денег. 2. Кабель периодически надо испытывать, тоже денег стоит. 3. Кабель может цепануть бравый экскаваторщик. СИП намного проще и дешевле обслуживать и ремонтировать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 У нас все были "за" подземный. Это красивее, нет столбов и проводов. Нам назвали сроки и суммы денег за поиск и ремонт неисправностей. Называли конкретные денежные суммы, после этого решили делать воздухом. Увы, ничего конкретнее не скажу, так как в вопросе не разбираюсь. Но подрядчик подземный вариант не рекомендовал, хоть по нему смета была выше и в теории подрядчику было выгоднее под землёй вести. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 А что там ремонтировать и обслуживать? Опасность только в том, что какой-то идиот будет рыть яму и зацепит. Тогда ремонтировать надо за счет идиота. У меня знакомые от ТП к своему дому кинули отдельный кабель в земле и уже 15 лет лежит без всякого обслуживания и ремонта. У меня от ТП тоже личный кабель лежит уже лет 15 без проблем,потому что ТП за забором и кабель проходит по моей територии.А вот питающий кабель нашего ТП различные долбо.... рвут с периодичностью раз в пол года,бо он идёт по общественной земле,особенно весело было этой зимой,когда в 20 00 вечера субботы порвали,а муфту поставили только к обеду в понедельник.А вот воздушку любая аварийная бригада отремонтирует за часик. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Насколько я понимаю токовые нагрузки у них одинаковые, т.е. сечения кабеля не является в данном случае критерием выбора. АВВГ 4x240 - 333А СИП5 4x120 - 340А Да как сказать. Если хочется напряжения покачественнее — то подземный вариант просаживаться при нагрузке будет меньше в два раза. Конечно, всегда можно поставить стабилизаторы — мы делаем кластеры хоть до мегаватта на три фазы, и получить стабильность прям по месту потребления хоть доли процента. Но расходы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 АВВГ не предназначен для прокладки в земле, надо использовать бронированный кабель.... Просьба уточнить, где находится источник этой ценной информации. Если нет - просьба не рисовать бред. АВВГ штатно предназначен для укладки в траншеи, в том числе и в увлажненных грунтах. Таких линий в эксплуатации в каждом НП имеются сотни и тысячи. И как-то все живут уже десятки лет. При выборе решения внимательно посмотрите на другие строки таблицы технических характеристик. Равенство токовой нагрузки АВВГ 4х240 и СИП 4х120 достигается за счет допустимой температуры нагрева кабеля. Читаем правильно - потерь. Оно Вам надо - греть воздух за свой счет? Как совершенно верно отметил выше коллега, просадка напряжения и потери на АВВГ будут гораздо меньше. Насчет аварийности - тоже бред. Воздушные линии повреждаются гораздо чаще - на них падают деревья, их рвут высокие машины, падают сбитые столбы, и т.д. ИМХО Контролировать небольшой участок земли от случайных раскопок куда проще, чем оплачивать подогрев атмосферы и ремонты СИП. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 АВВГ штатно предназначен для укладки в траншеи, в том числе и в увлажненных грунтах. Всё верно Дед Звукарь пишет. КЛ из АВВГ в грунте - неудачное решение. То что уравняли сечения 240мм² и 120мм² еще и при таких условиях прокладки - забавно. Допустимая температура изоляции, офигеть конечно аргумент, но есть еще такая штука как плотность тока. Читаем правильно - потерь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Просьба уточнить, где находится источник этой ценной информации. У некоторых производителей даже в документации написано "не рекомендуется" Таких линий в эксплуатации в каждом НП имеются сотни и тысячи. То что такие линии есть в реальности - не значит что они есть в проектах. Насчет аварийности - тоже бред. Воздушные линии повреждаются гораздо чаще - на них падают деревья, их рвут высокие машины, падают сбитые столбы, и т.д. Вот же электросети дебилы - в небольших населенных пунктах в основном ведут все воздушкой. Контролировать небольшой участок земли от случайных раскопок куда проще, чем оплачивать подогрев атмосферы и ремонты СИП. Кто этот участок на дачах будет контролировать? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Всё верно Дед Звукарь пишет. КЛ из АВВГ в грунте - неудачное решение. То что уравняли сечения 240мм² и 120мм² еще и при таких условиях прокладки - забавно. Допустимая температура изоляции, офигеть конечно аргумент, но есть еще такая штука как плотность тока. Чтобы правильно отвечать, сначала читаем техническую документацию. Думаем. После этого не рисуем такой же бред, как и в другом посте. Какой СИП в грунте??? Какое такое равенство плотности тока в многожиле СИП и моножиле АВВГ? Чушь собачья. Добавлено через 3 минуты У некоторых производителей даже в документации написано "не рекомендуется" То что такие линии есть в реальности - не значит что они есть в проектах. Вот же электросети дебилы - в небольших населенных пунктах в основном ведут все воздушкой. Кто этот участок на дачах будет контролировать? 1. Документацию в студию. 2. Проекты есть. И не одна сотня. Только у меня на объектах их десяток. 3. Дешевле и проще - далеко не всегда значит лучше. Дебилы как раз те, кто не понимает очевидные вещи - копать дороже, чем ставить столбы. 4. Контролировать 230 метров по участку СТ - вообще не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 копать дороже, чем ставить столбы За стоимость прокладки не спрашивали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Какой СИП в грунте??? Какое такое равенство плотности тока в многожиле СИП и моножиле АВВГ? Чушь собачья. Что вы там курите, олени? Какой СИП в грунте? Какая нафиг "моножила" у АВВГ 240мм²? И это я вас спрашиваю: как можно было уравнять 120мм² и 240мм² - при том, что одно ВЛ, а другое КЛ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Что вы там курите, олени? Какой СИП в грунте? Какая нафиг "моножила" у АВВГ 240мм²? И это я вас спрашиваю: как можно было уравнять 120мм² и 240мм² - при том, что одно ВЛ, а другое КЛ? А какой дебилоид, вообще, первым запустил эту информацию, что токовые нагрузки у них одинаковые? Не могу найти, откуда это пошло... Смотрю таблицу ТТХ, не будем обсуждать сейчас производителя: Кабели 4х240Al изоляция из ПЭ, прокладка в земле, температура жилы +70С - допустимый ток 375А. Провода самонесущие 3х120+95Al изоляция из ПЭ, прокладка на воздухе, температура жилы +70С - допустимый ток 250A. Тело, которое это писало, вообще хоть понимает порядок цифр? Может напутало, что 120Cu = 240Al. "Чуло дзвін, та не знає, де він?" Volt-Amper - прикинь, алюминиевая жила 1-го класса, у этих идиотов, может быть 300 или даже 400, Карл, 400 мм.кв. МОНОПРОВОЛОЧНАЯ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 МОНОПРОВОЛОЧНАЯ! Какая ж она проволочная? Это прям монопруточная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 1. Документацию в студию. ПУЭ-7 2.3.37 "Для КЛ, які прокладають у ґрунті або під водою, треба застосовувати переважно броньовані кабелі. Металеві оболонки цих кабелів повинні мати зовнішнє покриття для захисту від хімічних впливів. Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт." 2. Проекты есть. И не одна сотня. Только у меня на объектах их десяток. Проекты в студию 3. Дешевле и проще - далеко не всегда значит лучше. Дебилы как раз те, кто не понимает очевидные вещи - копать дороже, чем ставить столбы. Да ладно? С прозрением! Здесь вроде как и пытаются это доказать. В технико-экономическом обосновании при прочих равных - выбирают более дешевый вариант. 4. Контролировать 230 метров по участку СТ - вообще не проблема. А если таки проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 ПУЭ-7 2.3.37 "Для КЛ, які прокладають у ґрунті або під водою, треба застосовувати переважно броньовані кабелі. Металеві оболонки цих кабелів повинні мати зовнішнє покриття для захисту від хімічних впливів. Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт. Это очень даже хорошо, что подтягиваются технически грамотные и подкованные специалисты. Похвально. Только я вот не понял, что конкртетно хотели сказать, цитируя п.2.3.37 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 ...Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт." И как прикажете толковать эту часть ПУЭ? Как однозначный запрет или все же как требование соблюдения условий по механической прочности? Да, АВБбШв, разумеется, будет лучше при небольшой разнице в цене, но это не значит, что на участке менее 300 метров в мягком грунте открытым способом нельзя проложить АВВГ, о чем и спрашивал ТС. Добавлено через 3 минуты ...Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт. И как прикажете эту фразу трактовать? Как запрет или как требование к достаточной прочности и условиям прокладки? Да, АВБбШв будет получше, и цена ненамного выше, но это совершенно не значит, что кусок менее 300 метров в мягком грунте открытым способом нельзя положить и АВВГ. Именно такой вопрос задал ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 подземный удобно в колодцах, или между селами может быть, да там именно будет надежно. А если где по селу вести, то нафиг подземный? Куча проблем сразу как закопают кабель - возникнет. И поиск пробоя тоже нехилая задача с выездной лабораторией и допробоем кабеля высоким напряжением. И все это скорее всего дурных денег стоит. Уж тогда лучше деревяные кресты от ветра на воздушку вешать, и ремонт копеечный, и т.д. И светильники есть на что вешать. А куда вешать светильники если кабель под землей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 240 мм2 может быть как многопроволочная так и монолитная сегментная жила. Кто уровнчл 120 квадратов в воздухе и 240 квадратов в земле? может наооборот? . Самый большой вопрос - а что в конце линии, что выбраны такие сечения? сарочно-кузнечный цех? 120 квадратов СИП, повесить на старые опоры врятли получится. А это тянет полную замену опор , и на опоры центрофугированные, ибо для откосов простых опор, земли будет занято больше чем для траншеи кабеля. И ещё такой вопрос,какая строительная длинна кабеля АВВГ сечением 240 мм2? Там будет цельным отрезком? или ещё прийдётся муфты соеденительные ставить?. И есть ли смысл в еденичном кабеле такой длинны? может проще в однутраншею положить 2 *120 или 3*95 и распределить нагрузку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...