Hankey Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Добрый день, всем. Вопрос такого плана. Имеем двухэтажный таунхаус. на первом этаже теплый пол, на втором радиаторы с термоголовками. И электрокотел. Хотел узнать - возможно ли в такой системе регулировать темпереатуру теплого пола или только полностью выключить или включить. И второй вопрос - если только вкл/откл - то можно ли немного модернизировать систему чтобы такая возможность появилась. А то получается так - когда уменьшаешь температуру на котле - на первом этаже африка, а на втором северный полюс. Во вложении фото подобия гребенки и фото котла (на сколько я понимаю - циркуляционный насос стоит в котле). Заранее благодарю за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Либо ставить смесительные узлы на каждый этаж Либо делать регуляторы с покомнатным управлением 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Убрать то подобие гребенки и установить два РТЛ бокса по температуре обратки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hankey Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Т.е. полностью убрать это безобразие и поставить вместо них два РТЛ бокса решит проблему? Правильно я понимаю? Это уже что-то... Т.к. ремонт сделан и что-то глобальное переделывать нет возможности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Добрый день, всем. Вопрос такого плана. Имеем двухэтажный таунхаус. на первом этаже теплый пол, на втором радиаторы с термоголовками. И электрокотел. Хотел узнать - возможно ли в такой системе регулировать темпереатуру теплого пола или только полностью выключить или включить. И второй вопрос - если только вкл/откл - то можно ли немного модернизировать систему чтобы такая возможность появилась. А то получается так - когда уменьшаешь температуру на котле - на первом этаже африка, а на втором северный полюс. Во вложении фото подобия гребенки и фото котла (на сколько я понимаю - циркуляционный насос стоит в котле). Заранее благодарю за ответы. Если по минимуму, то установка RTL клапанов. Сможете хотя бы механически управлять температурой теплого пола без ущерба по комфорту для первого и второго этажа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hankey Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Если по минимуму, то установка RTL клапанов. Сможете хотя бы механически управлять температурой теплого пола без ущерба по комфорту для первого и второго этажа. Этого было бы вполне достаточно. Там площадь небольшая - около 30 - 35кв.м. Бегать далеко не нужно. Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Красненький коллектор оставляете на месте, синенький меняете на 2 РТЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Я бы попробовал коллектор обратки приподнять (перепаять или ещё как), чтобы ртл-ки влезли. Плюс в этот же коллектор обратки тоже вкрутить автоматический воздухоотводчик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 И второй вопрос - если только вкл/откл - то можно ли немного модернизировать систему чтобы такая возможность появилась. да. термостат с ШИМ управлением, дает возможность посредством сигналов ОН\ОФФ регулировать температуру теплого пола. Добавлено через 17 минут energo-in.com/assets/files/danfos/avtomatika%20danfoss%201.pdf стр. 16-17. если конечно получится у Вас внедрить в готовую систему. термостат не обязательно данфос... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...