Gist Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Заранее спасибо! Вопрос. Разумно ли сделать перекрытие 1-го этажа швеллером 18-22см (каркас с опиранием на фундамент) по периметру прямоугольника (пролет будет 3.4м на 7м и 4.8м на 7м)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Если сделать прочную площадку для опирания , то почему нет? У меня под окнами разбирали 2-этажный детсад примерно 50-х годов постройки. С одной наружной стены (в 2 кирпича) на другую наружную стену были уложены мощные двутавры, примерно № 18-20, пролет не менее 8м. А уже по двутаврам были уложены деревянные балки, черновой настил по черепным брускам, дранка и т.д. Зато внутри - никаких несущих стен, хоть все их убери. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Разумно ли сделать перекрытие 1-го этажа швеллером 18-22см (каркас с опиранием на фундамент) по периметру прямоугольника (пролет будет 3.4м на 7м и 4.8м на 7м)? Если швеллер уже есть и больше некуда его применить - то можно Хотя, такие пролеты (до 5м) легко перекрываются деревянными балками Проще и дешевле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2020 Можно. Но дорого и неудобно. Тут ведь какое дело: - Если между стальными балками бетонировать, то с одной стороны нет полки чтобы опереть бетон. И надо что-то колхозить типа уголок приварить и т.д. Но можно воткнуть двутавр(ы). - Если не бетонировать а, скажем сделать деревянный настил, то или шаг густой, или настил огого какой толстый. А если это над подвалом, то защищать от сырости и т.д. Да и крепить подшивку к толстому металлу сложно. Пролет 3,4 вполне перекрывается монолитом и деревянными балками. С 4,5м уже хуже что с тем, что с другим, но оба пролета вполне подъемны этим материалам. Главное правильно рассчитать. Можно даже деревянные фермы сделать на гвоздевых пластинах. Но дорогие они у нас. Но лучше всего панели. ИМХО. Если нет возможности бросить панели (например кран не подъедет), то рассмотрите ещё и Терриву (выйдет дорого). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rasha Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Столкнулся с похожей проблемой. Первый этаж 7,2м на 7м по наруже, стена газобетон 300мм, второй этаж мансардный. Как правильно перекрыть, что бы лишнего не городить? Техника не заезжает, возможность плиты положить нет. Думал положить две балки двутавровые 18-20, а на них деревянные. Кто подскажет, выдержат двутавры нагрузку на 7 метрах ? Или мощнее нужно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Скорее ближе к 26 двутавру, но не понятно какая нагрузка на них будет, какой пирог пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rasha Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Газоблок, армопояс по кругу, наверх два двутавра. Дальше деревянные балки 100Х200 одной стороной на армопояс, второй внутрь двутавра. Посередине деревянные балки будут ложиться внутрь двутавров с двух сторон. Внутрь вату и сверху ОСВ 20ка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Столкнулся с похожей проблемой. Первый этаж 7,2м на 7м по наруже, стена газобетон 300мм, второй этаж мансардный. Как правильно перекрыть, что бы лишнего не городить? Техника не заезжает, возможность плиты положить нет. Думал положить две балки двутавровые 18-20, а на них деревянные. Кто подскажет, выдержат двутавры нагрузку на 7 метрах ? Или мощнее нужно ? 3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online можете собрать нагрузку на двутавр и посчитать какои именно вам подойдет. К примеру 20 двутавр на 7и метрах держит распределенную нагрузку 400кг/м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 5 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online можете собрать нагрузку на двутавр и посчитать какои именно вам подойдет. К примеру 20 двутавр на 7и метрах держит распределенную нагрузку 400кг/м Зависит от раскрепления из плоскости. При сплошном раскреплении он на 7м пролета держит 670кг/м.п. + собственный вес. Без раскрепления — едва-едва 280кг/м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRengen Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Делал перекрытие на втором этаже ЖБ плитами. Один край плит опирался на армопояс (кирпичная стена) второй край положили на 22-й двутавр 6,5м длиной. Пять плит 12-56. Поначалу двутавр прогнулся в центре до 3 см. С тех пор прошло больше года, всё лежит как и было. прогиб не увеличился, трещин в швах между плитами не обнаружено, т. е. подвижек не было. Двутавр монолитили в армопояс, сверлили отверстия в балке и пропускали рабочую арматуру пояса через них. В местах опирания двутавра на стены дополнительно приварили по два уголка 10х10х100 для увеличения площади опирания. Все плиты связаны арматурой. Причиной такого решения было нежелание ставить колонны или заливать массивную бетонную балку. Под этим перекрытием находится второй свет, что ещё более усложняет такие задачи + сдвигание сроков (дело было под зиму). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...