mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Здравствуйте. - Что из автоматов лучше поставить На стиралку С10 или B13 На холодильник С10 или B13 На кондей С10 или B13 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Характеристика "С" позволяет больший стартовый ток (В - 3..5Iном, С - 5..10Iном) Но важно то, что автомат ставится для защиты элементов сети, а именно 16 ампер на розетку и при указанных устройствах "B16" не успевает вышибить. Из всех перечисленных потребителей стартовый ток может кое-как прыгать у холодильника но в пределах 10 ампер, стиралка трогается плавно, а кондиционер в наше время просто должен быть инверторный по умолчанию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Здравствуйте. - Что из автоматов лучше поставить На стиралку С10 или B13 На холодильник С10 или B13 На кондей С10 или B13 ? 1. В16 на кабель 3*2.5 2. В16 на кабель 3*2.5 3. С10 на кондей под кабель 3*1.5. но я всегда перестраховываюсь и кидаю кабель 3*2.5 под автомат В16)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Пока С позволяет работать стартовым токам, B изначально имеет номинал выше и поэтому либо стартовые токи им перекрываются либо вписываються в характеристики "B" -- поэтому что лучше? Добавлено через 2 минуты 1. В16 на кабель 3*2.5 2. В16 на кабель 3*2.5 3. С10 на кондей под кабель 3*1.5. но я всегда перестраховываюсь и кидаю кабель 3*2.5 под автомат В16)) -- Все на 2.5, вопрос больше касается выбора характеристик автомата применительно к потребителям А ставить B16 там где и в помине таких токов не наблюдается, зачем? Номинал 13 американский стандарт, не дураки же писали А вообще и 10 во многих случаях достаточно на 3x2.5 Добавлено через 10 минут Но важно то, что автомат ставится для защиты элементов сети, а именно 16 ампер на розетку и при указанных устройствах "B16" не успевает вышибить. Я всегда думал что "B" срабатывает явно быстрее "С", в том их и смысл деления по характеристикам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Я всегда думал что "B" срабатывает явно быстрее "С", в том их и смысл деления по характеристикам Так и есть, автоматы В16 отлично защищают кабель 2,5мм² и розетки и не вырубаются при штатной работе указанных девайсов. Нет смысла ставить номинал впритык к потреблению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Так и есть, автоматы В16 отлично защищают кабель 2,5мм² и розетки и не вырубаются при штатной работе указанных девайсов. Нет смысла ставить номинал впритык к потреблению. Не впритык, B13=2860, у кондея потребляемая до 1квт в режиме обогрева, при том что B16 (C16) при определенных условиях могут ту самую проводку спалить, если с линией будет что то не то. Поэтому выбор B13 или С10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Пока С позволяет работать стартовым токам, B изначально имеет номинал выше и поэтому либо стартовые токи им перекрываются либо вписываються в характеристики "B" -- поэтому что лучше? Добавлено через 2 минуты -- Все на 2.5, вопрос больше касается выбора характеристик автомата применительно к потребителям А ставить B16 там где и в помине таких токов не наблюдается, зачем? Номинал 13 американский стандарт, не дураки же писали А вообще и 10 во многих случаях достаточно на 3x2.5 Добавлено через 10 минут Я всегда думал что "B" срабатывает явно быстрее "С", в том их и смысл деления по характеристикам Дело в том что В16 в любом сельском сельпо продають, а В13 еще поискать нужно что бы купить. И стоят они дороже так как не стандарт. Добавлено через 2 минуты Не впритык, B13=2860, у кондея потребляемая до 1квт в режиме обогрева, при том что B16 (C16) при определенных условиях могут ту самую проводку спалить, если с линией будет что то не то. Поэтому выбор B13 или С10 Как они могут спалит проводку??? Если разве что коротнуло и автомат не сработал)) ну или возможно но маловероятно что петля фаза-ноль не даёт отключить автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Смотрел только что на аксиома, есть B13. Распространенность автомата не влияет на выбор никак в моем случае. -- 16 автомат не отключит линию если будет протекать ток его номинала, а отключит горааздо позже и при значительно большем токе, вот это и влияет на выбор в пользу 13 Что случится с линией за это время -хз А на холодильник вещать C16 это из разряда нарочно не придумаешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Что случится с линией за это время -хз ПУЭ значит писалось не очень умными людьми? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 ПУЭ значит писалось не очень умными людьми? Я не утверждаю что все сгорит, я не хочу что бы у меня проводка работала на пределе под 16 автоматом. ПУЭ нормально все написано, иначе 3x2.5 было бы не =16 Если у холодильника двиг условно на 600 ватт, то зачем мне 16? Там 10-ки за глаза< А если что то не в порядке< то быстрее найдем и исправим под 6- или 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Я не утверждаю что все сгорит, я не хочу что бы у меня проводка работала на пределе под 16 автоматом. ПУЭ нормально все написано, иначе 3x2.5 было бы не =16 Если у холодильника двиг условно на 600 ватт, то зачем мне 16? Там 10-ки за глаза< А если что то не в порядке< то быстрее найдем и исправим под 6- или 10 Вопрос??? Если у Вас двигло холодильника 600Вт, то как он перегрузит линию 2.5мм2??? Там что откуда не возьмись 3500-4000Вт возьмётся?))Как то сами себе перечите. Ну мухи у Вас такие то ставьте номинал ниже, хоть плавкие вставки:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Здравствуйте. - Что из автоматов лучше поставить? На стиралку B13 На холодильник С10 На кондей С10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Я всегда думал что "B" срабатывает явно быстрее "С", в том их и смысл деления по характеристикам Так и есть. "В" вообще кроме дома и спец.условий не ставят. "С" среднее, а "Д" уже на пром.установки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 16 автомат не отключит линию если будет протекать ток его номинала, а отключит горааздо позже и при значительно большем токе, вот это и влияет якщо у вас лінія 3х2,5 то навіть протікання через неї 18,08А ніяк не вплине на лінію а 16А автомат вже спрацює. Лінія витримує до 27А. якщо мідь. А на холодильник вещать C16 это из разряда нарочно не придумаешь. ви не холодильник, стіралку захищаєте, а лінію. Добавлено через 3 минуты Номинал 13 американский стандарт, не дураки же писали А вообще и 10 во многих случаях достаточно на 3x2.5 Поэтому выбор B13 или С10 на выбор в пользу 13 сенс з теми де ви вже визначилися що поставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 В том то и дело что не вызначився! С10 лучше для устройств со стартовыми токами, B13 по отключению, (или даже B10 вместо С10). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 В том то и дело что не вызначився! С10 лучше для устройств со стартовыми токами, B13 по отключению, (или даже B10 вместо С10). Вам з головою вистачить "С16" або С13 якщо боїтеся за кабель, та буде Вам щастя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 В том то и дело что не вызначився! В таком случае не задавайте сравнительных вопросов "что лучше: или - или". Ничего, определиться вам здесь помогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Там что откуда не возьмись 3500-4000Вт возьмётся?):D Если там неоткуда взяться 3-4 квт, я тоже исхожу из этого, то зачем мне туда B-С16, если достаточно меньшего номинала? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Все на 2.5, вопрос больше касается выбора характеристик автомата применительно к потребителям вопрос в корне не корректный. автоматы подбирают не под потребитель , а под кабель , назначение автомата- защитить кабель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 вопрос в корне не корректный. автоматы подбирают не под потребитель , а под кабель , назначение автомата- защитить кабель Да никто не спорит с аксиомой. Только одно дело защищать, когда кабель у тебя он еще тепленький, а другое дело, когда дыметь начинает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Да никто не спорит с аксиомой. Только одно дело защищать, когда кабель у тебя он еще тепленький, а другое дело, когда дыметь начинает. с чего ему дыметь? на 2,5 квадрата берут люди с16 автомат- и ничего ни у кого не дымит, так как 2,5 квадрата пропускает спокойно ток более, чем 16 ампер. А у Вас вдруг задыметь должно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 вопрос в корне не корректный. автоматы подбирают не под потребитель , а под кабель , назначение автомата- защитить кабель Ответ еще более некорретный в корне, чем вопрос. "Автомат" выбирают по условиям - и электроприёмник, и проводник проверяются. Назначение "автомата" - защитить участок цепи до нижестоящего аппарата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 так как 2,5 квадрата пропускает спокойно ток более, чем 16 ампер. Вот с этого момента и начинаются проблемы, которые регламентируются характеристиками автоматов. Не только дымят, а горят синим пламенем. Но каждый случай индивидуален. Вы хотите сказать, что под 16 автоматом если у меня сгорит кв, то иск производитель примет? Никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Вот с этого момента и начинаются проблемы, которые регламентируются характеристиками автоматов. Не только дымят, а горят синим пламенем. Но каждый случай индивидуален. Вы хотите сказать, что под 16 автоматом если у меня сгорит кв, то иск производитель примет? Никогда. Вам наче вже всі вже пояснили що провід 3*2,5 мідь витримає навантаження 5900кВт = 27А. Тому що би не текло більше 18А по 16А автомату він відключиться набагато раніше ніж Ваш кабель зрозуміє що трапилося. Якщо Ви вже так всього боїтеся, то ставте 6А і живіть коло автомата, клацайте його інколи но кабель точно ніколи не перегріється. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 що провід 3*2,5 мідь витримає навантаження 5900кВт = 27А. Тому що би не текло більше 18А по 16А автомату він відключиться набагато раніше ніж Ваш кабель зрозуміє що трапилося. . Зачем крайности, хотя и 6А и даже 3 тоже норм, например линия на TV. А вот по поводу сколько автомат успеет прожевать пока отключится, то за за какое время? С16-(5-10) номиналов кратковременно, отключится да быстро, но это реально много даже при быстром отключении и стечении обстоятельств все накроется медным тазом. -- Речь шла исключительно в мирных для провода рамках С10-13, B10-13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...