notachance Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Подскажите по подключению, после зимы буду приступать к реализации автономного водоснабжения, собираю инфу и прошу совета! Набросал как примерно представляю подключение! От централки отрезатся не буду, а хочу все ето задействовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 как по мне, схема рабочая добавил (или переместил) бы вентиль на вход воды из централки ну и может имеет смысл полностью отсекать насос при работе только от централки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Вот это ставится в скважину с поверхностным насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 добавил (или переместил) бы вентиль на вход воды из централкиБлиже к насосу? куда? ну и может имеет смысл полностью отсекать насос при работе только от централки Да, упустил, спс Вот это ставится в скважину с поверхностным насосом. Если позволит обсадная всунуть, то так и сделаю, а то труба колодца не сильно толстая в диаметре( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Ближе к насосу? куда? не ближе к насосу, а на выходе из централки перед тройником. Что бы воду не качать в пустую централку. Это если нет такого вентиля где-то в другом месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 12 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 не ближе к насосу, а на выходе из централки перед тройникомздесь? см.фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 здесь? см.фото не я имел ввиду верхний левый угол рисунка, где централка подключается к тройнику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 12 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 я имел ввиду верхний левый угол рисунка, где централка подключается к тройникутак централку я отсекаю после тройника, а летняя кухня будет от центрального водозабора! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 так централку я отсекаю после тройника, а летняя кухня будет от центрального водозабора! а как питать летнюю кухню от скважины? В централке вода не пропадает никогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса? как мне кажется, это для режима питания от централки и докачки давления для дома станцией. Летняя кухня в этом случае получает от централки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 13 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 а как питать летнюю кухню от скважины?Никак, она сама по себе! Там пользования 200л в год! В централке вода не пропадает никогда? Не пропадала! А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса? как мне кажется, это для режима питания от централки и докачки давления для дома станцией. Летняя кухня в этом случае получает от централки Все верно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Все верно! Я пронумеровал краны, чтобы было удобно. Какие краны закрыты, а какие открыты в ворианте работа насоса для поднятия давления в доме (забор из централки). Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне? может надо обратный клапан поставить, что бы насос не засосал воздух из летней кухни при открытом кране? Добавлено через 1 минуту Никак, она сама по себе! Там пользования 200л в год! хозяин-барин. Как по мне, лучше иметь возможность и не пользоваться, чем не пользоваться, потому что нет возможности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 13 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Какие краны закрыты, а какие открыты в ворианте работа насоса для поднятия давления в доме (забор из централки).2,3 открыты 4,5 закрыты. Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне? может надо обратный клапан поставить, что бы насос не засосал воздух из летней кухни при открытом кране? Вот ето я не подумал, куда ж я без Вас)) А если будет клапан, и будет маслать насос, в кухне потечет вода? или скорее потечет только после остановки насоса!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 2,3 открыты 4,5 закрыты. Вот ето я не подумал, куда ж я без Вас)) А если будет клапан, и будет маслать насос, в кухне потечет вода? или скорее потечет только после остановки насоса!? Просто, если при работе насоса будет открыт кухонный кран, то он завоздушит всасывающую линию насоса (централка + кухня). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 13 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Просто, если при работе насоса будет открыт кухонный кран, то он завоздушит всасывающую линию насоса (централка + кухня).Ето я понял, решит ли вопрос обратный клапан? Как быть? пускать кухню тоже через насос? или есть варианты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Ето я понял, решит ли вопрос обратный клапан? Как быть? пускать кухню тоже через насос? или есть варианты Обратный клапан перед входом в кухню? Он решит проблему завоздушивания линии централка-кухня при работающем насосе, но и перекроет воду в кухню во время работы насоса. Надо подумать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 14 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Он решит проблему завоздушивания линии централка-кухня при работающем насосе, но и перекроет воду в кухню во время работы насоса. Тут понятно, а как быть с соседями которые тоже будут открывать кран по дороге к моему насосу?) Вообще надеюсь на то, что централку не буду использовать, но все же... Надо подумать. Надо, для того что бы обойтись малой кровью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...