ben Laden Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 Исходные: ТТ котёл в паре с ТА на 1 тонну. Короткий контур смонтирован через трёхходовик герц. Всё было хорошо, но однажды котёл закипел. Потом ещё и ещё. Регулятор тяги, естественно, душит котёл, дрова не горят, а тлеют. Котёл перегревается. Оказалось что вышел из строя термопатрон в трехходовике и он не открывал длинный контур. Термопатрон заменил, но и новый вышел из строя через месяц. Картина повторилась. Сегодня выкинул все кишки из трехходовика, перекрыл малый контур и пустил обратку на прямую. Ситуация СУЩЕСТВЕННО изменилась в лучшую сторону. Дрова горят а не тлеют. ТА нагрелся значительно быстрее. Конденсата в котле не заметил. Смущает низкая температура обратки (начинается от 20° и постепенно растёт до 50°). В инструкции к котлу сказано что минимум обратки 57°С. Скажите, кто сталкивался с эксплуатацией ТТ котла с холодной обраткой, чем чревато? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 (начинается от 20° и постепенно растёт до 50°). Лужой конденсата под котлом, заростание котла дегтем, если котел стальной лет через 5 может быть дырка. Если лужи нет, то и со всем остальным будет все нормально. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 8 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 Лужой конденсата под котлом. Не то чтобы лужи... Даже стенки в камере горения не влажные. Значит всё норм и беспокоиться не о чем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Оказалось что вышел из строя термопатрон в трехходовике и он не открывал длинный контур. а вы длинный контур сейчас ничем не пробовали регулировать вручную? А кстати какая температура подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 а вы длинный контур сейчас ничем не пробовали регулировать вручную? Нет. А зачем? А кстати какая температура подачи? С холодного старта 18, потом постепенно поднимается до 50 по мере прогрева ТА. Котел, на удивление, не потеет. Система заработала на отлично. Прошлый сезон промучился, час надо было кочегарить в холостую (малый круг гоняло) только потом понемногу ТА начинал греться. Теперь же 15 минут и на верхнем градуснике ТА 50°. Я доволен как слон. Лично мой вывод - трёхходовк и малый контур - от лукавого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Сорян. Невнимательно читал вопрос. Подача 90°С рабочая, а со старта 20-30°С. И ещё одно. Сейчас насос работает на первой скорости, а раньше с трёхходовиком и на третей не всегда справлялся (котёл перегревался), что не может не радовать, так как за электроэнергию плачу по 3,6грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 Лично мой вывод - трёхходовк и малый контур - от лукавого. скорее он там неверно подобран, или неправильно сделана система. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 14 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 скорее он там неверно подобран, или неправильно сделана система. Возможно. Но в моём случае именно трёхходовик несколько раз создавал аварийную ситуацию, не открывая большой контур. На котле 110°, насос маслает малый контур, самотек не идет, так как насос работает (клапан байпаса закрыт), тепло с котла не снимается, а дома только жена. Именно так дорогой прибор, призванный автоматизировать процесс, сам нуждался в постоянном присмотре. Повторюсь. Это мой частный случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Ой, а меня эта тема интересует...можно и мне спросить? Как я понял, температура обратки играет какую то роль в возникновении конденсата? Исходные данные - котел "Стропува" (клон), без ТА. Температуру подачи держу 55 град. Если выше - уже перетоп. Пару раз упустил, ушел в режим 45, перешел в режим тления. Из под котла вытекло сосвсем немного черной жидкости, я даже не обратил внимания - растер ногой и забыл. Собственно вопрос - откуда берется конденсат и где его искать, если под котлом сухо...а то я чего то заволновался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 14 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226560 В этой теме я просил помощи специалистов, было много версий, а оказалось все просто... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Из под котла вытекло сосвсем немного черной жидкости, я даже не обратил внимания - растер ногой и забыл. Ну и правильно, не обращайте внимания, то не конденсат, то деготь. Собственно вопрос - откуда берется конденсат и где его искать, если под котлом сухо...а то я чего то заволновался Лет на 5 + котла хватит, дальше пару дырок заварите и делов то. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Ну и правильно, не обращайте внимания, то не конденсат, то деготь. Лет на 5 + котла хватит, дальше пару дырок заварите и делов то. Откуда деготь при замкнутой топке? 5 лет маловато будет, уже 3. А дырки где возникнут? Что я должен сделать, дабы избежать этого гемора? Процедура у меня такая. В ночное время контур ТТК отключен от контура ОС. Температура в ТТК около 10 град. В 4-30 утра включается газовый котел из ночного режима. Прогревает дом. В 5-00 подключается контур ТТК и начинается прогрев водяной рубашки. При достижении 40 град идет розжиг ТТК с одновременным отключением газового. Процесс пошел. Подача 52-55 град. Только при -20 мне надо 60 град. После прогара дров и падения подачи т-ры до 30, блокируется контур ТТК и переход на газ. Утром все по новой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 А дырки где возникнут? Ближе к обратке котла. Что я должен сделать, дабы избежать этого гемора? Поднимать температуру котла. Самый идеальный вариант это ТА., на максимуме котла нагрели и с него разбираете на систему. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Подача 52-55 град. Только при -20 мне надо 60 град. После прогара дров и падения подачи т-ры до 30, блокируется контур ТТК и переход на газ. Для этого и придумали трехходовой клапан подмеса для ТТК. Он держит обратку не ниже 55. Вы можете настроить подачу хоть на 90. А если добавите еще один трехходовой, то температуру отопления будете иметь хоть 50, хоть 40, хоть 30 градусов. Без подмеса топка может покрываться росой. Что бы снизить это явление можно подавать в котел уличный воздух. Но это не избавляет в погоду межсезонья, когда влаги в воздухе еще достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Ближе к обратке котла. . Но обратка сухая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Но обратка сухая... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Для этого и придумали трехходовой клапан подмеса для ТТК. Он держит обратку не ниже 55. Вы можете настроить подачу хоть на 90. А если добавите еще один трехходовой, то температуру отопления будете иметь хоть 50, хоть 40, хоть 30 градусов. Без подмеса топка может покрываться росой. Что бы снизить это явление можно подавать в котел уличный воздух. Но это не избавляет в погоду межсезонья, когда влаги в воздухе еще достаточно. Вот это я не до конца понимаю-какая роса может быть в топке при открытом пламени? Добавлено через 1 минуту Я серьёзно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Но обратка сухая... Кондесат/деготь образуются в самой топке на стенках теплообменника. Идеально сухие дрова содержат 15-20% влаги, шо там говорить про свежепил или годичного хранения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Кондесат/деготь образуются в самой топке на стенках теплообменника. КАК?!!! Какой нахрен может быть конденсат в топке при горящих дровах??? И причём тогда тут обратка??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Вот это я не до конца понимаю-какая роса может быть в топке при открытом пламени?Изучите глубже этот вопрос и все станет на свои места. В кратце: формула горения ЧИСТОГО метана говорит, что при химической реакции побочным продуктом является вода. Еще вода находится в воздухе, кислород которого вступает в реакцию при горении. Еще вода находится в топливе, которое выделяет метан при нагревании, который горит. И в среднем, если температура ниже 55-60 градусов, то выпадает конденсат. Он тянет с собой всякие смолы, которые не сгорели в топке из-за низкой температуры. И вот эта вся дрянь покрывает стенки котла, потому, что они ХОЛОДНЫЕ. И эта дрянь разъедает металл, так как кислотность у нее не нейтральная. Добавлено через 2 минуты КАК?!!! Какой нахрен может быть конденсат в топке при горящих дровах??? И причём тогда тут обратка??? Если топка кирпичная, то кирпич нагревается и способствует лучшему сгоранию топлива. Если топка - водяная рубашка, то сгорания топлива полноценного не может быть и в помине. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 И причём тогда тут обратка??? Патамушта температура обратки и определяет минимальную температуру стенок ТО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Изучите глубже этот вопрос и все станет на свои места. Пойдем курить теорию... Хотя вряд ли это мне поможет - ТА ставить пока не собираюсь, поднимать т-ру - это какой же будет расход топлива Добавлено через 1 минуту Патамушта температура обратки и определяет минимальную температуру стенок ТО. У мну обратка кажется 45 град. Сегодня перемеряю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 15 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 поднимать т-ру - это какой же будет расход топлива... Могу сказать на собственном опыте. 1 закладка с активным быстрым горением эффективней такой же закладки с медленным низкотемпературных тлением. И труба не так зарастает сажей. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Могу сказать на собственном опыте. 1 закладка с активным быстрым горением эффективней такой же закладки с медленным низкотемпературных тлением. Только при наличии ТА У меня активное горение только в момент розжига. Потом горит только поверхностный слой, типа древесного угля. Проверял - в том режиме, что использую , одной загрузки (40*40*50) хватает на 10-12 часов нагрева системы. В форсированном режиме - 4-5. Т.е в 2 раза меньше. И перетоп сумасшедший. Труба в эталоне, даже налета нет, не говоря уже о наростах. Пальцем проведешь - родной блеск нержавейки И это за 3 сезона полноценных топок + 2 сезона "подтопил изредка". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 У мну обратка кажется 45 град. Сегодня перемеряю... Померял. Подача 55 Обратка - 44. Это хорошо или плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...