Canton Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Если более 50* не нужна, то теплоаккумулятор. ТА пока не в планах... Рассматриваю вариант подмеса подачи в обратку с одновременным повышением т-ры подачи. Вот как это реализовать - что то туплю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 ТА пока не в планах... Рассматриваю вариант подмеса подачи в обратку с одновременным повышением т-ры подачи. Вот как это реализовать - что то туплю Нет, не тупите Вам нужно на подачу в радиаторы дать 50. На обратку 55. Как это сделать без буфера, чтобы котел не закипел, Вам вряд-ли кто подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 22 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2021 Как мне обеспечить оптимальную т-ру обратки с сохранением комфортных условий и минимизацией вложений? Температура на входе в дом больше 50 не нужна (перетоп в 90% случаев) Обвяжите тт котел через гидрострелку. Подключите к каждому насосу накладные датчики.Один на подачу трубы котла,второй на гидрострелку. Трехходовым подмесом, после стрелки,регулируете температуру отопления.Термометр установите на подаче ,после насоса. Такие системы работают у нас нормально и без буфера,.на пеллетных котлах, Свагах,где буфер можно не ставить.Быстрее прогреете дом. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2021 Такие системы работают у нас нормально и без буфера,.на пеллетных котлах, Свагах,где буфер можно не ставить.Быстрее прогреете дом. Главное не забывать подкидывать и контролировать. Ну и если не тяжело "преодолевать 100 км. дистанции на 2 передаче", и расходовать больше топлива, то конечно пойдет. У меня немало таких схем на 3 и четырехходовых. Сложно назвать работу таких систем нормальной. Хотя на "безрыбье и рак рыба". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2021 Для пелетника действительно я бы не заморачивался с буфером, он и так прекрасно работает. Вот с шахтными, тут у каждого своя муха в голове. я за емкость, как ни крути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є схеми захисту ПП труб від перегріву носія в ТТ котлі? ТА поставити немає можливості. ТТ котел буду ставити в якості резервного і підключати до існуючої системи. Була думка поставити розподільчий трьохходовий клапан з термоголовкою з виносним щупом в лінію подачі теплоносія з відгалуженням на байпас. Датчик температури 40-70°С поставити після клапана на подачі теплоносія. Але боюсь, що подача при температурі теплоносія ~55°С буде постійно "приглушена" клапаном. І потоки будуть розподіляться між подачею і байпасом 50/50. Чи правильно я розумію, що розподільчий клапан (наприклад HERZ) регулює потоки пропорційно температурі на виносному датчику? Сервоприводний може цю ситуацію вирішити? Тобто закривати подачу тільки при досягненні встановленої температури? ДЯКУЮ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 3 минуты назад, Vipetrovith сказал: Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є схеми захисту ПП труб від перегріву носія в ТТ котлі? Их много, самая простая схема это смесительный трехходовой + термометр на подаче. Но подходить нужно в комплексе: может понадобится змеевик аварийного охлаждения котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 А принцип дії клапана вірно мною толкується? І чи сервопривод має два крайні статичні положення, чи він теж діє пропорційно температурі? ДЯКУЮ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 20 минут назад, Сергей 31 сказал: Их много, самая простая схема это смесительный трехходовой + термометр на подаче. Но подходить нужно в комплексе: может понадобится змеевик аварийного охлаждения котла. Так, це дійсно сама проста і бюджетна схема захисту від перегріву ПП труб. А сам ТТК буду захищати підривним клапаном. Ну і підвищений контроль за процесом топки. На те вона і не штатна ситуація на випадок відсутності газу і електроенергії🤔 Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 14 минут назад, Vipetrovith сказал: А сам ТТК буду захищати підривним клапаном. Если Вы говорите о клапане типа "калефи 544" то вариант не рабочий. Котел то он охлаждает, холодной водой в обратку, а вот с подпиткой системы отопления до нужного давления у клапана сложности. Я баловался с редукторами давления в разных вариантах исполнения, короче, хреновая схема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 3 минуты назад, Сергей 31 сказал: Если Вы говорите о клапане типа "калефи 544" то вариант не рабочий. Котел то он охлаждает, холодной водой в обратку, а вот с подпиткой системы отопления до нужного давления у клапана сложности. Я баловался с редукторами давления в разных вариантах исполнения, короче, хреновая схема. Ні, я про клапан тиску, щоб не допустити підриву ТТК🙄. А в ручному режимі піддавлювати проточною водою + при необхідності зтравлювати гарячий теплоносій. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 12 минут назад, Сергей 31 сказал: Если Вы говорите о клапане типа "калефи 544" то вариант не рабочий. Котел то он охлаждает, холодной водой в обратку, а вот с подпиткой системы отопления до нужного давления у клапана сложности. Я баловался с редукторами давления в разных вариантах исполнения, короче, хреновая схема. Гарно зроблено! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 5 минут назад, Vipetrovith сказал: Ні, я про клапан тиску, щоб не допустити підриву ТТК🙄. А в ручному режимі піддавлювати проточною водою + при необхідності зтравлювати гарячий теплоносій. Фантазер Вы. Нет у Вас никакой защиты котла. Совет, когда увидите на котле +110 ничего не делайте, просто бегите от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 1 минуту назад, Vipetrovith сказал: Гарно зроблено! Сергію, а Ви за таку роботу не візьмитесь? Або може кого порекомендуєте? Я з Троєщини, батько Сергія, в якого Ви свого часу робили котельню... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 2 минуты назад, Сергей 31 сказал: Фантазер Вы. Нет у Вас никакой защиты котла. Совет, когда увидите на котле +110 ничего не делайте, просто бегите от котла. 🤣🤣🤣🤣 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 4 минуты назад, Vipetrovith сказал: Гарно зроблено! Я еще и вышивать умею: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 Бідний замовник, як йому розібратись в цьому мереживі? 😊 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 3 минуты назад, Vipetrovith сказал: Я з Троєщини, батько Сергія, в якого Ви свого часу робили котельню... Помню я Вашу котельную, делал ее в 2010 году. Так у Вас стоит ТТ Будерус, вечный котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 Только что, Сергей 31 сказал: Помню я Вашу котельную, делал ее в 2010 году. Так у Вас стоит ТТ Будерус, вечный котел. Я в будинку поруч ліплю резервну систему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 1 минуту назад, Vipetrovith сказал: Я в будинку поруч ліплю резервну систему Да, делаю, звоните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 Только что, Сергей 31 сказал: Да, делаю, звоните. ОК Зараз візьму номер ТЛФ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Coleso Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 Є питання. В мене з 17-го року стоїть 15кВт "Енергія ТТ". Обв'язка пряма, циркнасос на обратці, подача напряму в систему. Раніше палив добрий антрацит і тощак, не було питань, навіть при роботі на низьких температурах води - 41-43°C. Зараз вугілля нема😒, палю брикети. Брикети з меблевого виробництва, ясінь пополам з дубом, сосни немає. Але при роботі на низьких температурах води за місяць заростає дьогтем/коксом котел. Конденсату нема. Spalsadz допомагає, але тим, що порівняно легко видаляється кокс. Але все одно котел кожні 5-6 тижнів треба потрошити і чистити. Що порадите зробити для можливості роботи котла при температурі в системі 40°С? Бо навіть при 40°С температура в хаті 24°C при -5 - +5 на вулиці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня В 30.11.2024 в 23:00, Coleso сказал: Є питання. В мене з 17-го року стоїть 15кВт "Енергія ТТ". Обв'язка пряма, циркнасос на обратці, подача напряму в систему. Раніше палив добрий антрацит і тощак, не було питань, навіть при роботі на низьких температурах води - 41-43°C. Зараз вугілля нема😒, палю брикети. Брикети з меблевого виробництва, ясінь пополам з дубом, сосни немає. Але при роботі на низьких температурах води за місяць заростає дьогтем/коксом котел. Конденсату нема. Spalsadz допомагає, але тим, що порівняно легко видаляється кокс. Але все одно котел кожні 5-6 тижнів треба потрошити і чистити. Що порадите зробити для можливості роботи котла при температурі в системі 40°С? Бо навіть при 40°С температура в хаті 24°C при -5 - +5 на вулиці. а в чому проблема поставити термозмішувальний клапан на 55 градусів? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз