madfatcat Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Да, только это линейно-интерактивные (если через байпас). Вот только цена из-за большой мощности будет заоблачная потому такое не практикуют в быту. Ну вот смотрю, есть за 15-20 тыщ линейно-интерактивный Китай на 5-6 кВт. Это заоблачная цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Ну вот смотрю, есть за 15-20 тыщ линейно-интерактивный Китай на 5-6 кВт. Это заоблачная цена? Я не воспринимаю такие вещи Китая (слишком дорого в случае поломки, как тут человек с плитой индукционной возится), плюс надо добавлять мощность под характеристику вводного автомата (у вас на вводе 16А?) т.к. бесперебойники не рассчитаны на перегрузку. Плюс к этой цене ещё батареи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Я не воспринимаю такие вещи Китая (слишком дорого в случае поломки, как тут человек с плитой индукционной возится), плюс надо добавлять мощность под характеристику вводного автомата (у вас на вводе 16А?) т.к. бесперебойники не рассчитаны на перегрузку. Плюс к этой цене ещё батареи. На вводе 25А. Еще может такое подскажете: Есть такие онлайн ИБП, которые переходят на байпас при перегрузке (при работе в режиме от сети). Такая перегрузка тоже чревата поломкой, или вредит лишь перегрузка в режиме отсутствия сети (питание от АКБ) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 На вводе 25А. Еще может такое подскажете: Есть такие онлайн ИБП, которые переходят на байпас при перегрузке (при работе в режиме от сети). Такая перегрузка тоже чревата поломкой, или вредит лишь перегрузка в режиме отсутствия сети (питание от АКБ) ? давайте я постараюсь объяснить. Он-лайн это не просто синусоида, это когда выход всё время "создаётся заново" силовыми транзисторами, причём хотите 180В- будет 180, хотите 240- будет 240, хотите 50Гц - будет 50, хотите 60Гц- будет вам 60. Всё время вся нагрузка запитана от этого преобразователя и если вы его перегрузите то перегружаются эти транзисторы, но они продолжают создавать эту синусоиду. Байпасы в них тоже есть, но они для разных работ, например если хотите на ходу заменить АКБ то включаем из-под меню байпас, если чем-то временно перегрузить под присмотром то тоже можно вручную его включить. Если что-то сломалось или сгорело на ходу то тоже включается байпас. К слову, если срабатывает защита по току то она тоже переводит на байпас, но назад она не переведёт т.к. это авария и сам бесперебойник не знает выжил он или нет. Его надо заново перезапустить что-б прошло тестирование. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз