Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.

yur43

Рекомендовані повідомлення

@shneider_vova, так, там тільки один прут. Жорсткість стіни в вертикальному напрямі незрівнянно більша за будь які балки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@shneider_vova, так, там тільки один прут. Жорсткість стіни в вертикальному напрямі незрівнянно більша за будь які балки.

 

то есть треснувшее ребро балки в надопорной зоне вас не волнует?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС в принципе не понимает как работают конструкции, потому ошибочно думает, что всё норм.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть треснувшее ребро балки в надопорной зоне вас не волнует?

 

Незрозумілі терміни для мене. Ви побачили на фото тріщину? Я ще не бачив.

 

Добавлено через 1 минуту

ТС в принципе не понимает как работают конструкции, потому ошибочно думает, что всё норм.

 

Час розсудить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас перекрытие пока подперто снизу и не нагружено. Если у вас есть балки теривы, уложенные по неразрезной схеме, то над средней опорой нужна (скорее всего, нужен расчет) дополнительная арматура. Трещины в верхней части ребра вы уже не увидите под ЭППС и мембраной.

Ладно, это на совести ваших поставщиков теривы, если в их обязанности входил расчет перекрытия. У меня другой вопрос - уклон по кровле будет, если да, то как его образовывать будете? неужто резать ЭППС?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@shneider_vova, замовив клини xps техноніколь.

Балка над стіною накриває коридор 2 м і котельню 3,8 м. з розподільним ребром посередині. Після зняття підпорів вона де має лопнути ? По верхній арматурі? Це обов'язково?

Чого при монолітних перекриттях зони не ділять на підпорні і ті що нависають?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@shneider_vova, замовив клини xps техноніколь.

Балка над стіною накриває коридор 2 м і котельню 3,8 м. з розподільним ребром посередині. Після зняття підпорів вона де має лопнути ? По верхній арматурі? Це обов'язково?

Чого при монолітних перекриттях зони не ділять на підпорні і ті що нависають?

 

прикладываю часть проекта моего фундамента. выделил зоны, где было усилено армирование, так как под этим местом лента фундамента. Проект делал конструктор, перепроверено моим расчетом.

 

клины xps - это плюс

Screenshot_27.thumb.png.a8cfa5d85fe3545f2fc5c7784be2bb6b.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Небольшой обзор перекрытия типа террива

Многие прорабы не любят автора видео, но разжовывает предельно понятно. В том числе про армирование

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@shneider_vova, я Вас зрозумів. Над проміжною стіною балки Теріви будуть вигинатись в зворотню сторону і їх верхні прутки можуть не витримати. Але там дитячі ділянки провисання, по два метри з обох сторін. Невже все так погано?

В місці переходу з 2+4м на 6м зону ще встигаю підсилити штатне армування надопорної зони.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За порадою Вови підсилився шматком арматури.

Має бути дощ.

 

В принципе я говорил за это место, где балка терривы лежит на стене.

Screenshot_28.thumb.png.39903a6d3a149db9479a8c48a5bba918.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@shneider_vova, там загроза перелома тільки на одній балці. Інші знаходяться поруч з паралельною стіною, на яку опирається розподільне ребро. Його і стіну під ним я вважаю теж несучими елементами.

По суті, розподільні ребра теж створюють загрозу перелому балки Теріви, якщо вони опираються на стіни.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теріва залита. На ребрі над стіною помітив тріщину ледве помітну оком. Залито три дні тому. Поливав пару раз в день.

Што дєлать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теріва залита. На ребрі над стіною помітив тріщину ледве помітну оком. Залито три дні тому. Поливав пару раз в день.

Што дєлать?

 

Как минимум сфотать и показать. По такой погоде может быть просто усадочная.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придивився, то поверхневі мікротріщинки. Все там чудово.

 

Верхний слой перекрытия тоже будете заливать частями вручную?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верхний слой перекрытия тоже будете заливать частями вручную?

 

Кажись ТС писал выше, что вообще сверху заливать не будет,ему хватит блоков заполнения и рёбер от балок. Нагрузки , по его мнению,без стяжки, такое перекрытие должно выдержать бОльшие, так как конструкция не обременена стяжкой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верхний слой перекрытия тоже будете заливать частями вручную?

Зверху зроблю затирку ЦПС 1:10.

Щоб закупорити шар.

Потім XPS. Клини техноніколь ніхто не хоче продавати, близький до думки сформувати нахил 1° вручну, теркою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клини техноніколь ніхто не хоче продавати, близький до думки сформувати нахил 1° вручну, теркою.

Самодельное устройство в виде латра и нихромовой проволоки в помощь.

Здесь есть фото

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придивився, то поверхневі мікротріщинки. Все там чудово.

 

когда планируете снимать опалубку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клини техноніколь ніхто не хоче продавати

В смысле только сами клины не хотят продавать или их вообще нет ни у кого? Мне скоро нужны будут )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В смысле только сами клины не хотят продавать или их вообще нет ни у кого? Мне скоро нужны будут )

В свое время я запрашивал клины у технониколя напрямую. Сначала сказали, что могут привезти, но потом отказали. Я не знаю, что поменялось за эти годы, но думаю ничего в этом направлении. Это не ходовй товар, нет смысла с ним заморачиваться.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Сергей НСТ, вони наче є, на заводі в Дніпрі. Але вони їх хочуть продати оптом, самовивозом. Коротше, гроші вони можуть взяти, а як відгрузити, без поняття.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу перетерти поверхню Теріви і таким чином загерметизувати площину перекриття.

П'ять мішків стартової стяжки вистачило зашпаклювати щілини між блоками Теріви.

Тепер самовирівнюючою сумішшю хочу пролити поверхню перекриття. Не до ідеального горизонту, але щоб закупорити всі дірочки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...