Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Не запускается теплы пол

homafaka

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток! Новый дом. Первый запуск отопления. Радиаторы + теплый пол. Радиаторы греют исправно. теплый пол нет ВООБЩЕ. Котел регулируется по комнатному электроному термостату, выставленна температура 21 градуса в помещении. При запуске котла радиаторы горячие. Как правильно прогреть теплый пол что бы он постоянно работал в таком режиме. Приблизительно котел работает 30-40 минут, затем 1.5 - 2 часа стоит . будет ли в таком режиме работать теплый пол? Схему прилагаю.

39915200_.thumb.png.2295203149a44f67ffff1b734258d21e.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Радиаторы греют исправно. теплый пол нет ВООБЩЕ

скорее всего ТП завоздушен. преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП, пока обратка не потеплеет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скорее всего ТП завоздушен. преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП, пока обратка не потеплеет

 

воздуха нет 100 процентов. сколько вообще по времени прогревается теплый пол ?

 

Добавлено через 1 минуту

преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП

перекрывал радиаторы. запускал котел , в течении двух часов обратка елеле теплой становилась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

воздуха нет 100 процентов. сколько вообще по времени прогревается теплый пол ?

зависит от толщины стяжки, температуры подачи, мощности котла и длины контуров

бывало некоторые ТП и за сутки не прогревались

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зависит от толщины стяжки, температуры подачи, мощности котла и длины контуров

бывало некоторые ТП и за сутки не прогревались

 

а по схеме у меня все нормально ? другой сантехник сказал что не хватает обратного клапана на обратке с тп

 

Добавлено через 44 секунды

зависит от толщины стяжки

толщина стяжки до 6 см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

другой сантехник сказал что не хватает обратного клапана на обратке с тп

а нахиба он там?

я так понял, у вас стоит трехходовой клапан с термостатом,- может он подклинивает и все пускает в обратку?

попробуйте полностью отпустить термостат на максимум температуры

а, еще, важно какой насос на котле - может, его мощности не хватает для прокачки контуров теплоносителем, если есть переключатель мощности на насосе, и он установлен на 1 или 2 - поставьте на троечку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел регулируется по комнатному электроному термостату, выставленна температура 21 градуса в помещении. Приблизительно котел работает 30-40 минут, затем 1.5 - 2 часа стоит.

Отключите термостат который управляет котлом и все заработает.

А где тот кто собирал Вам систему? Это его косяк.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключите термостат который управляет котлом и все заработает.

А где тот кто собирал Вам систему? Это его косяк.

Растворился в теплоносителе, так как правило это два совершенно разных человека никогда не знавших друг -друга , сантехник до получения денег и после.:flag1:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растворился в теплоносителе,

Сантехники не растворяются, после получения денег они уходят высоко в горы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключите термостат который управляет котлом и все заработает.

 

Если отключить термостат то уходит немерено газа. Хотелось бы с термостатом .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отключить термостат то уходит немерено газа. Хотелось бы с термостатом .

Ну тогда не будет работать теплый пол. Нанос пола работает постоянно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установить на радиаторы термоголовки, для поддержания комфортной температуры в каждой из комнат, на регуляторе ТП установить температуру 30°. Насос на коллекторе ТП должен работать постоянно (включить в ближайшую розетку и забыть до весны). На котле 50-60° (возможно чуть больше, подбирается опытным путем)

И да, еще, не забыть выбросить комнатный термостат.

Это, как сделать правильно и что бы было комфортно, если задача стоит только не замерзнуть и экономия газа Ваше все, лучше ничего не менять, все равно толка не будет:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Комнатный термостат отключить от котла, но оставить, пущай жоны крутят, оно реально работает. Им комфортно, и котлу не мешают. Проверено на своих. Насосы в котле и ТП должны работать всегда. Тогда пол прогреется.
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И да, еще, не забыть выбросить комнатный термостат.

Из личного опыта может кто может подсказать . если выкинуть термостат, и запустить и радиаторы и пол, сколько будет примерно уходить газа в месяц. Дом на 100кв.м. теплый пол но всему дому. 5 контуров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сантехники не растворяются, после получения денег они уходят высоко в горы.

 

Далеко не все:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из личного опыта может кто может подсказать . если выкинуть термостат, и запустить и радиаторы и пол, сколько будет примерно уходить газа в месяц. Дом на 100кв.м. теплый пол но всему дому. 5 контуров.

Для начала поставте термоголовки на радиаторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько вообще по времени прогревается теплый пол ?

 

 

у меня, при толщине стяжки 10 см, эффект теплого пола ощущается босыми ногами через 5-6 часов прогрева, термоголова не боллее +30 по цельсию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

Оооох. Короче. Перевел вчера котел на режим по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ. Выставил температуру 55. Прижал все радиаторы на минимум и оставил в таком режиме до утра. Сегодня утром приехал и ОХРЕНЕЛ. В доме +29. Остудил дом до +23. Подключил назад термостат, выставил комнатную температуру 23, но при этом перекрыл все радиаторы, кроме двух, около панорамного окна, для циркуляции котловым насосом (прижаты максимально). Прокатаюсь в обед, посмотрю что будет. Позже отпишусь.