homafaka Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Доброго времени суток! Новый дом. Первый запуск отопления. Радиаторы + теплый пол. Радиаторы греют исправно. теплый пол нет ВООБЩЕ. Котел регулируется по комнатному электроному термостату, выставленна температура 21 градуса в помещении. При запуске котла радиаторы горячие. Как правильно прогреть теплый пол что бы он постоянно работал в таком режиме. Приблизительно котел работает 30-40 минут, затем 1.5 - 2 часа стоит . будет ли в таком режиме работать теплый пол? Схему прилагаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Радиаторы греют исправно. теплый пол нет ВООБЩЕ скорее всего ТП завоздушен. преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП, пока обратка не потеплеет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homafaka Опубліковано: 24 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 скорее всего ТП завоздушен. преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП, пока обратка не потеплеет воздуха нет 100 процентов. сколько вообще по времени прогревается теплый пол ? Добавлено через 1 минуту преркройте радиаторы и прокачивайте по очереди контура ТП перекрывал радиаторы. запускал котел , в течении двух часов обратка елеле теплой становилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 воздуха нет 100 процентов. сколько вообще по времени прогревается теплый пол ? зависит от толщины стяжки, температуры подачи, мощности котла и длины контуров бывало некоторые ТП и за сутки не прогревались 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homafaka Опубліковано: 24 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 зависит от толщины стяжки, температуры подачи, мощности котла и длины контуров бывало некоторые ТП и за сутки не прогревались а по схеме у меня все нормально ? другой сантехник сказал что не хватает обратного клапана на обратке с тп Добавлено через 44 секунды зависит от толщины стяжки толщина стяжки до 6 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 другой сантехник сказал что не хватает обратного клапана на обратке с тп а нахиба он там? я так понял, у вас стоит трехходовой клапан с термостатом,- может он подклинивает и все пускает в обратку? попробуйте полностью отпустить термостат на максимум температуры а, еще, важно какой насос на котле - может, его мощности не хватает для прокачки контуров теплоносителем, если есть переключатель мощности на насосе, и он установлен на 1 или 2 - поставьте на троечку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Котел регулируется по комнатному электроному термостату, выставленна температура 21 градуса в помещении. Приблизительно котел работает 30-40 минут, затем 1.5 - 2 часа стоит. Отключите термостат который управляет котлом и все заработает. А где тот кто собирал Вам систему? Это его косяк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Отключите термостат который управляет котлом и все заработает. А где тот кто собирал Вам систему? Это его косяк. Растворился в теплоносителе, так как правило это два совершенно разных человека никогда не знавших друг -друга , сантехник до получения денег и после. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Растворился в теплоносителе, Сантехники не растворяются, после получения денег они уходят высоко в горы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homafaka Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Отключите термостат который управляет котлом и все заработает. Если отключить термостат то уходит немерено газа. Хотелось бы с термостатом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Если отключить термостат то уходит немерено газа. Хотелось бы с термостатом . Ну тогда не будет работать теплый пол. Нанос пола работает постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Установить на радиаторы термоголовки, для поддержания комфортной температуры в каждой из комнат, на регуляторе ТП установить температуру 30°. Насос на коллекторе ТП должен работать постоянно (включить в ближайшую розетку и забыть до весны). На котле 50-60° (возможно чуть больше, подбирается опытным путем) И да, еще, не забыть выбросить комнатный термостат. Это, как сделать правильно и что бы было комфортно, если задача стоит только не замерзнуть и экономия газа Ваше все, лучше ничего не менять, все равно толка не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Комнатный термостат отключить от котла, но оставить, пущай жоны крутят, оно реально работает. Им комфортно, и котлу не мешают. Проверено на своих. Насосы в котле и ТП должны работать всегда. Тогда пол прогреется. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homafaka Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 И да, еще, не забыть выбросить комнатный термостат. Из личного опыта может кто может подсказать . если выкинуть термостат, и запустить и радиаторы и пол, сколько будет примерно уходить газа в месяц. Дом на 100кв.м. теплый пол но всему дому. 5 контуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Сантехники не растворяются, после получения денег они уходят высоко в горы. Далеко не все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Из личного опыта может кто может подсказать . если выкинуть термостат, и запустить и радиаторы и пол, сколько будет примерно уходить газа в месяц. Дом на 100кв.м. теплый пол но всему дому. 5 контуров. Для начала поставте термоголовки на радиаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLixlet Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 сколько вообще по времени прогревается теплый пол ? у меня, при толщине стяжки 10 см, эффект теплого пола ощущается босыми ногами через 5-6 часов прогрева, термоголова не боллее +30 по цельсию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homafaka Опубліковано: 26 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Доброго времени суток! Оооох. Короче. Перевел вчера котел на режим по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ. Выставил температуру 55. Прижал все радиаторы на минимум и оставил в таком режиме до утра. Сегодня утром приехал и ОХРЕНЕЛ. В доме +29. Остудил дом до +23. Подключил назад термостат, выставил комнатную температуру 23, но при этом перекрыл все радиаторы, кроме двух, около панорамного окна, для циркуляции котловым насосом (прижаты максимально). Прокатаюсь в обед, посмотрю что будет. Позже отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз