vovova Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 ТН и ТП Вопрос чисто теоретический. Как работает тепловой насос, если требуемый режим в межсезонье предусматривает 25% потребления от полной мощности ТН? Например: СО – ТП с сервоприводами на каждом контуре. ТН – вода-вода, две скважины, постоянная температура не зависит от времени года. Расчетная мощность ТН – 10кВт. Но когда на улице +5ᵒС или, когда ставим дом в режим незаморозки, необходимость в тепле составляет 2,5-3кВт. Тепловой насос во время работы потребляет те же 2,5-3кВт*ч. А так, как узел подмеса требует постоянного протока, то получается, что ТН постоянно должен работать? Или я что-то не так думаю. Объясните, пожалуйста. Небольшой теплоаккумулятор не сильно поможет, т.к. недостаточно большая разница по температуре между необходимой для отопления и максимальной от ТН, чтобы сделать запас. Вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы? 2. Как решить (как она решается у производителя) эту проблему, если такова имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы? 2. Как решить (как она решается у производителя) эту проблему, если такова имеется? ТП имеют большую теплоемкость. Когда ТН необходимо выдавать 25% от номинальной мощности в течении суток, он может работать 25% времени. Остальное время помещение греется от аккумулированного в конструкциях тепла. (Рассматриваем абстрактный пример) При такой температуре СОР у хорошего ТН должен быть хорошим. Точнее - многое зависит от конкретики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 ТП имеют большую теплоемкость. Когда ТН необходимо выдавать 25% от номинальной мощности в течении суток, он может работать 25% времени. Да, правильно. Мы загнали СОР самодельного ТН до 5. Но... У нас в качестве инерции выступает дом, в котором один термодатчик. От него мы управляем работой всего ТН, и клапаном подачи воды из скважины. При выключении ТН продолжает работать маломощный циркулционник отопления и скважина может продолжать работать на водоснабжение. И все работает так, как Вы написали. Но по отоплению не все хотят иметь дома один термостат. А у некоторых уже имеется система отопления ТП, в которой принцип работы - постоянный проток, через гребенку. Но в межсезонье большая часть контуров простаивает по мере остывания. Этим управляют датчики температуры в каждой комнате, которые и перекрывают контура по мере необходимости. Эту же функцию могут выполнять термоголовки на радиаторах, если у кого-то нет ТП. В описанном Вами алгоритме, но с термодатчиками или термоголовками не может ТН простаивать 75%, т.к. гребенке ТП или одному из радиаторов необходимо 25% тепла, но постоянно. Эту проблему решает установка ТА теплоаккумулятора, но это лишние затраты и его большой размер, т.к. малая разница температуры. Производители, продавцы тепловых насосов ответьте на вопросы в первом сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 А так, как узел подмеса требует постоянного протока, то получается, что ТН постоянно должен работать? Не тепловой насос, а циркуляционный теплых полов должен работать постоянно. И возможно без узла подмеса, т.к. тн - источник низкотемпературного отопления.В Вашем примере - 2,5кВтх24ч=60кВтч тепловой энергии в сутки требует объект. 10 кВтный тн для производства такого количества энергии должен проработать 6 часов с тем сор, каким он обладает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 И возможно без узла подмеса... И еще без четкого регулирования температуры по-комнатно. Другими словами: ТН с термодатчиками с сервоприводами не совмещается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 оставте несколько контуров без сервоприводов, и включайте ТН по температуре обратки. С теплим полом вообще сложно локально и быстро регулировать температуру воздуха. от сентября, октябрь, март, апрель - температура обратки 28, ноябрь-февраль - температура обратки тп 28,5 градусов. один раз настроил и потом только тумблер включил и всё. узел без подмеса, теплообменник прямо вкотуре колекторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Подозреваю, что другого способа нет, кроме: Работа ТН в старт-стоповом режиме. Регулировка по-комнатно с помощью точных регулировок протока. Выключение ТН по какому-то термодатчику. Отсутствие термоголовок и сервоприводов. И еще: бывают комнаты с большим остекленением с солнечной стороны. Кто имеет такие, тот понимает, что наличие солнца очень существенно влияет на температуру. И, наверное, в таких комнатах все же придется рекомендовать сервоприводы или термоголовки. Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 инверторный режим непредусмотрен в ТН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы?Да, и зря израсходуется ресурс ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 24 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 инверторный режим непредусмотрен в ТН? Да, не предусмотрен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...