Тепловой Насос на Теплые Полы

vovova

Рекомендовані повідомлення

ТН и ТП

 

Вопрос чисто теоретический.

Как работает тепловой насос, если требуемый режим в межсезонье предусматривает 25% потребления от полной мощности ТН?

 

Например:

СО – ТП с сервоприводами на каждом контуре.

ТН – вода-вода, две скважины, постоянная температура не зависит от времени года.

Расчетная мощность ТН – 10кВт.

Но когда на улице +5ᵒС или, когда ставим дом в режим незаморозки, необходимость в тепле составляет 2,5-3кВт. Тепловой насос во время работы потребляет те же 2,5-3кВт*ч. А так, как узел подмеса требует постоянного протока, то получается, что ТН постоянно должен работать?

Или я что-то не так думаю. Объясните, пожалуйста.

Небольшой теплоаккумулятор не сильно поможет, т.к. недостаточно большая разница по температуре между необходимой для отопления и максимальной от ТН, чтобы сделать запас.

Вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы?

2. Как решить (как она решается у производителя) эту проблему, если такова имеется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы?

2. Как решить (как она решается у производителя) эту проблему, если такова имеется?

ТП имеют большую теплоемкость.

Когда ТН необходимо выдавать 25% от номинальной мощности в течении суток, он может работать 25% времени. Остальное время помещение греется от аккумулированного в конструкциях тепла.

(Рассматриваем абстрактный пример)

При такой температуре СОР у хорошего ТН должен быть хорошим. Точнее - многое зависит от конкретики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТП имеют большую теплоемкость.

Когда ТН необходимо выдавать 25% от номинальной мощности в течении суток, он может работать 25% времени.

Да, правильно.

Мы загнали СОР самодельного ТН до 5. Но...

У нас в качестве инерции выступает дом, в котором один термодатчик. От него мы управляем работой всего ТН, и клапаном подачи воды из скважины.

При выключении ТН продолжает работать маломощный циркулционник отопления и скважина может продолжать работать на водоснабжение. И все работает так, как Вы написали.

 

Но по отоплению не все хотят иметь дома один термостат. А у некоторых уже имеется система отопления ТП, в которой принцип работы - постоянный проток, через гребенку. Но в межсезонье большая часть контуров простаивает по мере остывания. Этим управляют датчики температуры в каждой комнате, которые и перекрывают контура по мере необходимости. Эту же функцию могут выполнять термоголовки на радиаторах, если у кого-то нет ТП.

 

В описанном Вами алгоритме, но с термодатчиками или термоголовками не может ТН простаивать 75%, т.к. гребенке ТП или одному из радиаторов необходимо 25% тепла, но постоянно.

 

Эту проблему решает установка ТА теплоаккумулятора, но это лишние затраты и его большой размер, т.к. малая разница температуры.

 

Производители, продавцы тепловых насосов ответьте на вопросы в первом сообщении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А так, как узел подмеса требует постоянного протока, то получается, что ТН постоянно должен работать?

Не тепловой насос, а циркуляционный теплых полов должен работать постоянно. И возможно без узла подмеса, т.к. тн - источник низкотемпературного отопления.В Вашем примере - 2,5кВтх24ч=60кВтч тепловой энергии в сутки требует объект. 10 кВтный тн для производства такого количества энергии должен проработать 6 часов с тем сор, каким он обладает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И возможно без узла подмеса...

И еще без четкого регулирования температуры по-комнатно.

 

Другими словами: ТН с термодатчиками с сервоприводами не совмещается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оставте несколько контуров без сервоприводов, и включайте ТН по температуре обратки. С теплим полом вообще сложно локально и быстро регулировать температуру воздуха. от сентября, октябрь, март, апрель - температура обратки 28, ноябрь-февраль - температура обратки тп 28,5 градусов. один раз настроил и потом только тумблер включил и всё. узел без подмеса, теплообменник прямо вкотуре колекторов.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю, что другого способа нет, кроме:

Работа ТН в старт-стоповом режиме.

Регулировка по-комнатно с помощью точных регулировок протока.

Выключение ТН по какому-то термодатчику.

Отсутствие термоголовок и сервоприводов.

 

И еще: бывают комнаты с большим остекленением с солнечной стороны. Кто имеет такие, тот понимает, что наличие солнца очень существенно влияет на температуру. И, наверное, в таких комнатах все же придется рекомендовать сервоприводы или термоголовки.

Спасибо за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Правильно ли я понимаю, что СОР работы в приведенном примере будет равен около единицы?
Да, и зря израсходуется ресурс ТН.