Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Занялся распределительным щитом дома, покритикуйте. Может что-то сократить можно или наоборот добавить/разбить. Рисовал в 123схем от хагер, т.к. там нет реле напряжения, в схему оно добавится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Q2, Q8, Q10 лишние. Достаточно вводного АВ - Q1. Защитные проводники для СУП/ДСУП не забудь. В санузел заводить несколько фаз некошерно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 В санузел заводить несколько фаз некошерно. Мне про эти фазы мозги уже все скушали)) А есть ли какие нормы на этот счёт?? А то я искал в свое время найти не мог. Был бы весьма признателен, где искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 А есть ли какие нормы на этот счёт? Запрета на применение в санузлах более 1 фазы нет. Я высказал свое мнение по санузлу несколько по иным соображениям.:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Защитные проводники для СУП/ДСУП не забудь. На сколько я понял, это нужно заземлить водопровод, через металлический кран т.к. водопровод весь пластиковый и батарей не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 На сколько я понял, это нужно заземлить водопровод, через металлический кран т.к. водопровод весь пластиковый и батарей не будет? Нет, речь об уравнивании потенциалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Поправил схему щита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Стабилизатор, ввод резерва, не отключаемые линии сигнализации и холодильника, отопление (котел, автоматика) - это Вы учли или забыли, как бывает иногда? Если на щите учёта уже есть вводной автомат (а он там должен быть), то нет смысла дублировать его в щите дома, вместо него примените рубильник. Если будет бензогенератор то роль этого рубильника будет выполнять перекидной рубильник со средней точкой (ввод резерва). К слову, изучая типовые компоновки щитов Англии удивился их простоте и необычности для нас (у них компоновка наоборот, справа на лево). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Стабилизатор, ввод резерва, не отключаемые линии сигнализации и холодильника, отопление (котел, автоматика) - это Вы учли или забыли, как бывает иногда? Если на щите учёта уже есть вводной автомат (а он там должен быть), то нет смысла дублировать его в щите дома, вместо него примените рубильник. Если будет бензогенератор то роль этого рубильника будет выполнять перекидной рубильник со средней точкой (ввод резерва). К слову, изучая типовые компоновки щитов Англии удивился их простоте и необычности для нас (у них компоновка наоборот, справа на лево). Стабилизатор напряжения будет в виде реле напряжения, я писал выше в программе 123схем от хагер нет реле напряжения, поэтому его не указал. Ввод резерва, его пока не будет, оставлю место под него в щите, переделал схему. Стоит прилично С не отключаемыми линиями у меня сумбур в голове какой то, если что то нехорошое произошло в проводке отдать на растерзание холодильник, а сигналка идет с акумом или осмысливание другое? Отопление электрические тп, он в схеме есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Поправил рубильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Нет, речь об уравнивании потенциалов. Читаю, образовываюсь дальше ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Реле напряжения и стабилизатор это разные приборы с разной задачей. Если у Вас сети хорошие и просадок напряжения зимой не будет, то и стабилизатор не нужен. Не отключаемые линии - это линии с отдельным автоматом, включенным сразу после реле напряжения и до рубильника. Смысл в том, что если Вы куда-то уезжаете на недельку, то выключаете рубильник и не паритесь за электроприборы. Включенным остаётся только холодильник, сигнализация ну и т.д. по необходимости (видеонаблюдение, роутер для видеонаблюения....) Простейший ввод резерва - Hager SFT440 П.С. если Вы сами будете собирать щит и в дальнейшем сами будете в нём ковыряться то нет смысла в двухполюсных автоматах. В случае чего Вы сами справитесь с отключением нулей. И зачем Q12 и Q14 делать 4-полюсными? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Реле напряжения и стабилизатор это разные приборы с разной задачей. Если у Вас сети хорошие и просадок напряжения зимой не будет, то и стабилизатор не нужен. Не отключаемые линии - это линии с отдельным автоматом, включенным сразу после реле напряжения и до рубильника. Смысл в том, что если Вы куда-то уезжаете на недельку, то выключаете рубильник и не паритесь за электроприборы. Включенным остаётся только холодильник, сигнализация ну и т.д. по необходимости (видеонаблюдение, роутер для видеонаблюения....) Простейший ввод резерва - Hager SFT440 П.С. если Вы сами будете собирать щит и в дальнейшем сами будете в нём ковыряться то нет смысла в двухполюсных автоматах. В случае чего Вы сами справитесь с отключением нулей. И зачем Q12 и Q14 делать 4-полюсными? Во время строительства проблем с сетями не заметил. Неверное заложу не отключаемые линии, туда же тогда и электрический теплый пол определить нужно, а это 5кВт(при -20) на весь дом, получается трехфазный автомат с разбиение по фазам части тп? В квартире никогда не отключал потребители Сам, на всякий случай ) Q12 Мечтаю об электрическом транспорте ) Q14 Электрическая духовка и варочная панель имеют большую максимальную мощность 7-8 кВт Добавлено через 8 минут Не отключаемые линии, а буду ли я вообще выключать потребители уезжая куда-то, кто то так делает вообще. кроме электриков?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Вы меня не поняли. У Вас все автоматы рвут ноль. А это необходимо только для поиска и устранения неисправности. Можно сделать и так как Вы наметили, просто я Вам предлагаю сэкономить место в щите и деньги. Про неотключаемые линии я лишь дал идею, а Вам уже решать, надо оно Вам или нет. Добавлено через 5 минут кто то так делает вообще. кроме электриков?) В моём доме таких линий нету (в своё время никто не подсказал), но уезжая, я выключаю розеточные автоматы т.к. не доверяю всяким зарядкам для мобилок и прочим гаджетам включенным круглосуточно т.к. они иногда самопроизвольно сгорают со спецэффектами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 21 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Система уравнивание потенциалов это объединение в одну шину корпусов приборов, железных водопроводов, газовых труб... Все это объединяется на шине заземления + как говорил я еще воду водопровода заземлю через туже шину, все остальное пластиковое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Два финальных варианта: 1 подешевле за счет 3 и 1 полюсных автоматов и меньшего щита на 10-12%, от не выключаемых потребителей отказался. Пустое место для реле напряжения на каждую фазу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Вопрос по монтажу, как удобно и правильно делать? Вижу 3 варианта: 1 Использовать тот же кабель который заходит в щит. 2 Использовать гребенки. 3 Использовать мягкий кабель 6 мм с опрессовкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Вопрос по монтажу, как удобно и правильно делать? Вижу 3 варианта: 1 Использовать тот же кабель который заходит в щит. 2 Использовать гребенки. 3 Использовать мягкий кабель 6 мм с опрессовкой. Использовать мягкий кабель с опрессовкой и гребенкой:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Использовать мягкий кабель с опрессовкой и гребенкой:D ))) Т.е. от любых коммутаций 6 мм кабелем с монолитной жилой отказаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 ))) Т.е. от любых коммутаций 6 мм кабелем с монолитной жилой отказаться. Ну если сможете то отказыватся не стоит)) Обжимку еще покумать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Ну если сможете то отказыватся не стоит)) Обжимку еще покумать:D Клещи есть на работе ) Как думаете какой из вариантов щит оптимальней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 28 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 VS418TD Hager Golf, подскажите клемы PE и N две в комплекте или их можно разбить на большее количество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 VS418TD Hager Golf, подскажите клемы PE и N две в комплекте или их можно разбить на большее количество? Я їх використовую для заземлення. А для нулів використовую тримач шин + QQ шини купую які треба. Так трохи дороще, але набагато зручніше)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз