Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите советом. Рекуперация 130м2

Sigma

Рекомендовані повідомлення

це заміряне значення чи "по відчуттях"?

 

замерянное, но не мерял одновременно во всех точках. плюс скорости несколько раз менял. возможности замерять выход на улицу - нет, на входе с улицы решетка коническая, там тоже адекватно померять объем не получается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там в умовах задачі вказано, що в будинку проживає 3 людини, але розрахунок ведеться фактично для 6 людей. Ну і подача та витяжка з кожної кімнати явно показує, що люди, які писали ту методичку, прийшли із промислової/комерційної вентиляції і ще не вивчили, що в індивідальному будинку можна робити простіше без втрати ефективності.

 

Я для себе робив розрахунок по рекомендаціях для пасивних будинків, які в свою чергу базуються на DIN, бо вони підтверджені замірами

 

Где брали рекомендации? Может ссылка есть?

Как правильно рассчитать общее сопротивление системы при коллекторной разводке флексивентом? Чтобы выйти на "рабочая точка"?

Честно говоря, замахался искать((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня сейчас запущена вентиляция в доме 124 м2, 4 человека, из них двое детей. точный расчет не делал (не все анемостаты стоят), но расход сейчас порядка 400-450 м3/час. жена еще и окна умудряется открывать. так что это все очень индивидуально. кому то может и хватает 30 м3/час на человека, но не нам

Вот у меня схожая производительность. Мне нужно около 50 кубов в час, иначе начинаю чувствовать повышение углекислоты в воздухе, что сказывается на самочувствии.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где брали рекомендации? Может ссылка есть?

Как правильно рассчитать общее сопротивление системы при коллекторной разводке флексивентом? Чтобы выйти на "рабочая точка"?

Честно говоря, замахался искать((

 

примерно:

1) анемостат - 20 Па

2) канал - берете по табличке для своего канала, * длину

3) коллектор - несущественно

4) канал от коллектора до установки - если 1-2 метра, то несущественно.

 

это до установки. после установки тоже надо посчитать сопротивление приточных/вытяжных устройств. Вот тут могут быть и 50, и 100 Па, в зависимости от конкретных выбранных решеток.

 

суммируете, получаете сопротивление системы.

можете смотреть на установки с высоконапорными вентиляторами, там 100-150 Па не влияет существенно на расход

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

примерно:

1) анемостат - 20 Па

2) канал - берете по табличке для своего канала, * длину

3) коллектор - несущественно

4) канал от коллектора до установки - если 1-2 метра, то несущественно.

 

это до установки. после установки тоже надо посчитать сопротивление приточных/вытяжных устройств. Вот тут могут быть и 50, и 100 Па, в зависимости от конкретных выбранных решеток.

 

суммируете, получаете сопротивление системы.

можете смотреть на установки с высоконапорными вентиляторами, там 100-150 Па не влияет существенно на расход

От какого давления пву считаются высоконапорными?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при коллекторной разводке флексивентом?
а что с пожаробезопасностью и дымовыделением пластиковых воздуховодов будете делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От какого давления пву считаются высоконапорными?

 

не знаю, смотрите сами по характеристикам установки. для вентса все характеристики приведены на сайте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что с пожаробезопасностью и дымовыделением пластиковых воздуховодов будете делать?

 

Примерно тож самое, что с пожаробезопасностью натяжных потолков, мебелью и техникой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно тож самое, что с пожаробезопасностью натяжных потолков, мебелью и техникой.
это всё редко проходит через весь дом, в отличие от вентканалов, которые ещё и между этажами/на мансарду, бывает, ведут.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×