Можно ли прокладывать провод по потолку как на фото?

Наталья_я

Рекомендовані повідомлення

Я думал Вы пошутили с вопросом.

Ну если серьезно, то не только я, но и Вы покупаем продукцию фармакологии, в аптеках. Она без гарантии, и не подлежит возврату. Не?

Ювелирные изделия... продолжать?

 

 

Труселя...

 

Добавлено через 45 секунд

нет, Наталья не понимает!

Наталью интересовал вопрос безопасности такой проводки на потолке. Как я поняла это безопасно. Спасибо всем, кто откликнулся!

 

 

Добро пожаловать в реальный мир, Нео:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно марки провода ВВГ, без НГд. Так как провод одиночной прокладки. Для прокладки в пучках уже нужен провод марки ВВГнг. Буква д (малой дымности) вообще к способу прокладки никакого отношения не имеет. Так что то что на фотке - правильно. Хоть и сделано руками выросшими из задницы.

Почему в пучках нужен именно нг ? есть нормы или это религия ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему в пучках нужен именно нг ? есть нормы или это религия ?

 

Потому что ВВГ не поддерживает горение при одиночной прокладки, в пучках может хорошо гореть( не проверял :D). А ВВГнг для групповой прокладки в пучках.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже заинтересовал вопрос. Тоже запомнил себе что проводка должна быть не горючей (либо кабель, либо гофра), но решил открыть ПУЭ и перечитать.

 

2.1.66 У разі відкритого прокладання захищених проводів і кабелів з оболонками із горючих матеріалів відстань у просвіті від проводу (кабелю) до поверхні основ, конструкцій, деталей із горючих матеріалів має становити не менше ніж 10 мм (способи монтажу Е та F за табл. 2.1.5). 3а неможливості забезпечити зазначену відстань провід (кабель) треба відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 10 мм.

У разі прихованого прокладання захищених проводів і кабелів з оболонками із горючих матеріалів (спосіб монтажу С за табл. 2.1.5) у кладці (борознах тощо) з наявністю конструкцій з горючих матеріалів необхідно захищати проводи і кабелі суцільним шаром вогнетривкого матеріалу товщиною, не меншою ніж 10 мм з усіх боків.

 

И действительно, про пучки не упоминается, но упоминается "деталей із горючих матеріалів", каковым по сути является кабель.

С другой стороны во втором абзаце уже речь идёт о кабелях во множественном числе, подразумевая пучки из горючих кабелей.

Нипанятна :unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы горела или лымелась проводка должна полностью отсутствовать какая либо защита . Если нет элементарной защиты , узо АВ то какой смысл в нг :roll: разве что в древних постройках где нужно просто доуложить какую небудь линию :roll::roll: и если начнет гореть старая проводка то с вашей нг ничего не случиться :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нипанятна

Одним пунктом из всего ПУЭ решили ответить на все вопросы? Нет, так не бывает...

 

 

Чтобы горела или лымелась проводка должна полностью отсутствовать какая либо защита . Если нет элементарной защиты , узо АВ то какой смысл в нг разве что в древних постройках где нужно просто доуложить какую небудь линию и если начнет гореть старая проводка то с вашей нг ничего не случиться

Пожарная безопрасность - это комплекс мер. Чем выше надежность каждой отдельной составляющей всего этого комплекса - тем надежнее и безопаснее в целом.

Что касается антипиренности кабеля (стойкости к распространению огня), то это не только защита от возможного возникновения пожара в помещении от нашей проводки, но и локализация возникнувшего по другим причинам пожара в отдельном отсеке (помещении).

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верно, но это не отвечает на вопрос использование обычного горючего ВВГ. Допустим мы его проложем как обычно - по потолку и штробам, переходы между комнатами приморозим гипсом. Судя по нормативке ничего не нарушено.

 

Бегло пересматривал правила пож.безопасности в части электропроводок, там либо повторение общих положений ПУЕ, либо вообще ссылка на него.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нипанятна :unknown:

В некоторых странах на пост советском пространстве действует ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

 

Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

 

Ищите аналогичный национальный стандарт Украины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ищите аналогичный национальный стандарт Украины.

Я очередной раз дивуюсь нашему законодательству

Значит до 2020 года действует ДСТУ EN 50575:2016

Кабелі силові, кабелі керування та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельно-монтажних роботах з урахуванням пожежних вимог

С 2020 года вводится новый ДСТУ EN 50575:2018

 

Но ни того, ни другого в свободном доступе нету. Это типа не для нас, а для производителей кабеля. И мы просто должны верить, что например продукция ЗЗЦМ соответствует этому ДСТУ, а что там и как нас не касается.

Кстати, вот и посмотрим, как производители на это отреагируют, изменят они бирки или нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верно, но это не отвечает на вопрос использование обычного горючего ВВГ. Допустим мы его проложем как обычно - по потолку и штробам, переходы между комнатами приморозим гипсом. Судя по нормативке ничего не нарушено.

 

Бегло пересматривал правила пож.безопасности в части электропроводок, там либо повторение общих положений ПУЕ, либо вообще ссылка на него.

По стандарту, обычного горючего ВВГ быть не должно - минимум 332-1, максимум 332-3А.

На вопросы пожбезопас кабельных линий, есть ещё соответствующие ДБНы. Если все сложить "до кучи", получим ответы на все вопросы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа не для нас, а для производителей кабеля.

Тогда можете поискать ответ начиная с п.4.36 ДБН В 2.5-23:2010 и сопутствующих ссылках.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда можете поискать ответ начиная с п.4.36 ДБН В 2.5-23:2010 и сопутствующих ссылках.

Вот, спасибо! Помню что либо НГ кабель, либо в гофре кидать открытые участки, но не помнил где и откуда это было.

 

Вот оно, в пучках кабель НГ либо применять гофру, поодиночно можно простой ВВГ. В штробах вообще без разницы какой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можешь кабель, провод, шнур фольгой обмотать:D

IMG_20191114_131711_692_240.jpgi.gifIMG_20191114_131715_182_240.jpgi.gif

 

:D:lol: бля , а я все думал , где народ материал на шапочки берет :sorry:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В штробах вообще без разницы какой.

Будьте внимательны!

Наш, "основной" ДБН-23, очень точно об этом говорит:

"конструкции которых выполнены из негорючих строительных материалов..."

Так что, не во всех штробах. /Как раз для этого случая и применяем разяснения ПУЭ, которые вы привели више.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сюда точно нужно нг :D

 

А может там сечение линий от 4 квадрат. Был у нас объект где заказчик выдал несколько бухт ВВГнг ЗЗЦМ 3*4 и говорит катайте все этим, предлагали на 1,5 2,5 поменять, уперся и все. Ох и намучились потом с подключением фурнитуры.

 

Добавлено через 12 минут

Ну не всегда и народу нравится, по причине дороговизны прокладки штроб. И если стяжка полусухая, то можно сильно ее повредить.

А вот что не приветствуется производителями, так слышу впервые.

 

А вот как подвести датчик в таком варианте?

 

Это улица, там другие датчики применяются, если конечно не стоит за цель вдоль подъездной дорожки бананы зимой выращивать, но тогда маловато кабеля укатали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Это улица, там другие датчики применяются, если конечно не стоит за цель вдоль подъездной дорожки бананы зимой выращивать, но тогда маловато кабеля укатали.

 

Да улица, да датчики другие, и мощность кабеля совсем другая. Но в составе тех датчиков есть и датчик температуры.

А по утверждению некоторых, если линия датчика под кабелем, то он работать будет не корректно. Так вот, глупее утверждений я еще не слышал. Т.Е. чел уложил себе в доме пару нагревательных секций, и вдруг стал "великим". И прямо даже знает как технических директоров в фирмы набирают.

А вот в споре, который сам же и предложил, вместо того что бы доказать свою точку зрения, включил заднюю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах