Sergiyzp Опубліковано: 13 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2019 Я думал Вы пошутили с вопросом. Ну если серьезно, то не только я, но и Вы покупаем продукцию фармакологии, в аптеках. Она без гарантии, и не подлежит возврату. Не? Ювелирные изделия... продолжать? Труселя... Добавлено через 45 секунд нет, Наталья не понимает! Наталью интересовал вопрос безопасности такой проводки на потолке. Как я поняла это безопасно. Спасибо всем, кто откликнулся! Добро пожаловать в реальный мир, Нео Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Достаточно марки провода ВВГ, без НГд. Так как провод одиночной прокладки. Для прокладки в пучках уже нужен провод марки ВВГнг. Буква д (малой дымности) вообще к способу прокладки никакого отношения не имеет. Так что то что на фотке - правильно. Хоть и сделано руками выросшими из задницы. Почему в пучках нужен именно нг ? есть нормы или это религия ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Почему в пучках нужен именно нг ? есть нормы или это религия ? Потому что ВВГ не поддерживает горение при одиночной прокладки, в пучках может хорошо гореть( не проверял :D). А ВВГнг для групповой прокладки в пучках. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Тоже заинтересовал вопрос. Тоже запомнил себе что проводка должна быть не горючей (либо кабель, либо гофра), но решил открыть ПУЭ и перечитать. 2.1.66 У разі відкритого прокладання захищених проводів і кабелів з оболонками із горючих матеріалів відстань у просвіті від проводу (кабелю) до поверхні основ, конструкцій, деталей із горючих матеріалів має становити не менше ніж 10 мм (способи монтажу Е та F за табл. 2.1.5). 3а неможливості забезпечити зазначену відстань провід (кабель) треба відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 10 мм. У разі прихованого прокладання захищених проводів і кабелів з оболонками із горючих матеріалів (спосіб монтажу С за табл. 2.1.5) у кладці (борознах тощо) з наявністю конструкцій з горючих матеріалів необхідно захищати проводи і кабелі суцільним шаром вогнетривкого матеріалу товщиною, не меншою ніж 10 мм з усіх боків. И действительно, про пучки не упоминается, но упоминается "деталей із горючих матеріалів", каковым по сути является кабель. С другой стороны во втором абзаце уже речь идёт о кабелях во множественном числе, подразумевая пучки из горючих кабелей. Нипанятна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Чтобы горела или лымелась проводка должна полностью отсутствовать какая либо защита . Если нет элементарной защиты , узо АВ то какой смысл в нг :roll: разве что в древних постройках где нужно просто доуложить какую небудь линию :roll::roll: и если начнет гореть старая проводка то с вашей нг ничего не случиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Нипанятна Одним пунктом из всего ПУЭ решили ответить на все вопросы? Нет, так не бывает... Чтобы горела или лымелась проводка должна полностью отсутствовать какая либо защита . Если нет элементарной защиты , узо АВ то какой смысл в нг разве что в древних постройках где нужно просто доуложить какую небудь линию и если начнет гореть старая проводка то с вашей нг ничего не случиться Пожарная безопрасность - это комплекс мер. Чем выше надежность каждой отдельной составляющей всего этого комплекса - тем надежнее и безопаснее в целом. Что касается антипиренности кабеля (стойкости к распространению огня), то это не только защита от возможного возникновения пожара в помещении от нашей проводки, но и локализация возникнувшего по другим причинам пожара в отдельном отсеке (помещении). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Верно, но это не отвечает на вопрос использование обычного горючего ВВГ. Допустим мы его проложем как обычно - по потолку и штробам, переходы между комнатами приморозим гипсом. Судя по нормативке ничего не нарушено. Бегло пересматривал правила пож.безопасности в части электропроводок, там либо повторение общих положений ПУЕ, либо вообще ссылка на него. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Нипанятна В некоторых странах на пост советском пространстве действует ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения Ищите аналогичный национальный стандарт Украины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Сюда точно нужно нг :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Ищите аналогичный национальный стандарт Украины. Я очередной раз дивуюсь нашему законодательству Значит до 2020 года действует ДСТУ EN 50575:2016 Кабелі силові, кабелі керування та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельно-монтажних роботах з урахуванням пожежних вимог С 2020 года вводится новый ДСТУ EN 50575:2018 Но ни того, ни другого в свободном доступе нету. Это типа не для нас, а для производителей кабеля. И мы просто должны верить, что например продукция ЗЗЦМ соответствует этому ДСТУ, а что там и как нас не касается. Кстати, вот и посмотрим, как производители на это отреагируют, изменят они бирки или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Верно, но это не отвечает на вопрос использование обычного горючего ВВГ. Допустим мы его проложем как обычно - по потолку и штробам, переходы между комнатами приморозим гипсом. Судя по нормативке ничего не нарушено. Бегло пересматривал правила пож.безопасности в части электропроводок, там либо повторение общих положений ПУЕ, либо вообще ссылка на него. По стандарту, обычного горючего ВВГ быть не должно - минимум 332-1, максимум 332-3А. На вопросы пожбезопас кабельных линий, есть ещё соответствующие ДБНы. Если все сложить "до кучи", получим ответы на все вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Это типа не для нас, а для производителей кабеля. Тогда можете поискать ответ начиная с п.4.36 ДБН В 2.5-23:2010 и сопутствующих ссылках. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Сюда точно нужно нг :D Можешь кабель, провод, шнур фольгой обмотать:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Тогда можете поискать ответ начиная с п.4.36 ДБН В 2.5-23:2010 и сопутствующих ссылках. Вот, спасибо! Помню что либо НГ кабель, либо в гофре кидать открытые участки, но не помнил где и откуда это было. Вот оно, в пучках кабель НГ либо применять гофру, поодиночно можно простой ВВГ. В штробах вообще без разницы какой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Можешь кабель, провод, шнур фольгой обмотать:D :D:lol: бля , а я все думал , где народ материал на шапочки берет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 В штробах вообще без разницы какой. Будьте внимательны! Наш, "основной" ДБН-23, очень точно об этом говорит: "конструкции которых выполнены из негорючих строительных материалов..." Так что, не во всех штробах. /Как раз для этого случая и применяем разяснения ПУЭ, которые вы привели више. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Сюда точно нужно нг :D А может там сечение линий от 4 квадрат. Был у нас объект где заказчик выдал несколько бухт ВВГнг ЗЗЦМ 3*4 и говорит катайте все этим, предлагали на 1,5 2,5 поменять, уперся и все. Ох и намучились потом с подключением фурнитуры. Добавлено через 12 минут Ну не всегда и народу нравится, по причине дороговизны прокладки штроб. И если стяжка полусухая, то можно сильно ее повредить. А вот что не приветствуется производителями, так слышу впервые. А вот как подвести датчик в таком варианте? Это улица, там другие датчики применяются, если конечно не стоит за цель вдоль подъездной дорожки бананы зимой выращивать, но тогда маловато кабеля укатали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Это улица, там другие датчики применяются, если конечно не стоит за цель вдоль подъездной дорожки бананы зимой выращивать, но тогда маловато кабеля укатали. Да улица, да датчики другие, и мощность кабеля совсем другая. Но в составе тех датчиков есть и датчик температуры. А по утверждению некоторых, если линия датчика под кабелем, то он работать будет не корректно. Так вот, глупее утверждений я еще не слышал. Т.Е. чел уложил себе в доме пару нагревательных секций, и вдруг стал "великим". И прямо даже знает как технических директоров в фирмы набирают. А вот в споре, который сам же и предложил, вместо того что бы доказать свою точку зрения, включил заднюю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...