vit1904 Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Добрый день, котер Проскуров, заполнен незамерзайкой, 2 года топился нормально. Сейчас каждые 3 дня приходится чистить фильтр от окалины. Недавно слил литров 5 теплоносителя, после отстоя, на дне 1см ржавчины. Как правильно поступать в подобных случаях? сливать все 120 литров теплоносителя и фильтровать его? Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Добрый день, котер Проскуров, заполнен незамерзайкой, 2 года топился нормально. Сейчас каждые 3 дня приходится чистить фильтр от окалины. Недавно слил литров 5 теплоносителя, после отстоя, на дне 1см ржавчины. Как правильно поступать в подобных случаях? сливать все 120 литров теплоносителя и фильтровать его? Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме. Видимо что-то не то с незамерзайкой. Она хоть продолжает незамерзать? С водой обычно такого не бывает. Можно предложить установить фильтр-отстойник. Что за незамерзайка хоть? Подозреваю, что "ржавчина" образовывалась и раньше, просто накапливалась где-то в котле. Возможно, место просто кончилось. Попробуйте посмотреть где коррозия. Трубы осмотрите изнутри, если есть где разъеденить. Ещё смотрите на остальные материалы системы. Радиаторы из чего? Ещё вариант - электрохимия пошла где-то. Но может подскажет кто-то кто прям с таким-же сталкивался. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Можно предложить установить фильтр-отстойник. Что за незамерзайка хоть? вот такая. Котел, обвязан полипропиленом, и работает без батарей через теплообменник на теплые полы. Перед теплообменником стоит фильтр на 3/4 вот он и забивается постоянно. Раньше был еще один фильтр перед циркуляционным насосом, но я его убрал, в силу того что он стоит уже "за" теплообменником, где полипропилен и взяться ржавчине неоткуда. фильтр-отстойник. За это спасибо, погуглю посмотрю что это. А не знаете, может фильтр лучше сразу на выходе их котла поставить? у меня теплотрасса 6 м от котла до теплообменника, есть подозрение что могла и пробка из ржавчины образоваться. Я так понимаю, что когда котел нагревается, внутри него "бульен" из ржавчины, и вот эту кашу гонит по трубам до фильтра, но, может быть такое что оно все осождается еще в трубах? надо подумать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 вот такая. Котел, обвязан полипропиленом, и работает без батарей через теплообменник на теплые полы. Перед теплообменником стоит фильтр на 3/4 вот он и забивается постоянно. Раньше был еще один фильтр перед циркуляционным насосом, но я его убрал, в силу того что он стоит уже "за" теплообменником, где полипропилен и взяться ржавчине неоткуда. За это спасибо, погуглю посмотрю что это. А не знаете, может фильтр лучше сразу на выходе их котла поставить? у меня теплотрасса 6 м от котла до теплообменника, есть подозрение что могла и пробка из ржавчины образоваться. Я так понимаю, что когда котел нагревается, внутри него "бульен" из ржавчины, и вот эту кашу гонит по трубам до фильтра, но, может быть такое что оно все осождается еще в трубах? надо подумать... В системе отопления где не меняется теплоноситель и нет контакта с кислородом ржавчина не должна появляться. Вариантов у меня несколько. Есть контакт теплоносителя с кислородом. Сам теплоноситель имеет химическую активность. Где-то есть электрохимическая коррозия. Кстати, полипропилен даёт диффузию кислорода. Правда, небольшую. Фильтры отстойники также называют "грязевик" обычно в теплосетях применяют. Это в самом примитивном виде кусок трубы бОльшего диаметра врезанный вертикально. В нём падает скорость теплоносителя и оседает "грязь". Вверху и внизу по кранику - сброс воздуха и сбрось "грязи". Вот примерно для понимания шо то такое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме. И радиаторы еще чугуний. Все слить отфильтровать, всю систему несколько раз промыть водой, залить обратно. И так до следующей аналогичной промывки которая обязательно будет...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 И радиаторы еще чугуний. Все слить отфильтровать, всю систему несколько раз промыть водой, залить обратно. И так до следующей аналогичной промывки которая обязательно будет...... Спасибо Сергей. А как вы считаете, насколько вообще имеет смысл ставить фильр грубой очистки, если в моей случае, по сути, только ПВХ трубы и теплообменник. Источника ржавчины только сам котел, больше нет. Мне установщики говорили, что забъется моторчик, но что-то мне кажется что там не все так плохо, и мелкие фракции должны пролетать легко, что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Это единственный рубеж который спасает насос. Так Вы фильтр чистите, а без него будите менять насосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Моё мнение - ржавчины в товарном количестве быть не должно. Для появления ржавчины нужны постоянно прибывающие свободные газы, O2, CO2. Как они попадают в систему? Через ПП трубы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Как они попадают в систему? Через ПП трубы? Не люблю ППр трубу но в конкретной ситуации она не при чем. Первое это стальной котел проскуров, человек экономит газ и чаще всего котел работает ниже 55 градусов на обратке, а это низкотемпературная коррозия котла. Радиаторы чугуний (возможно), вероятней открытый расширительный бак, а в довершении незамерзайка. Все гремучая смесь готова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Кстати, почитал я про этот дефриз. Там в составе должны быть какие-то соли - "бишофитовый фугат" или гексагидрата хлорида магния и ингибиторы коррозии. Как по мне - подозрительный составчик. По этому фишофиту - как я понял им дороги посыпают против обледенения. И на вот этом сайте были испытания автожелеза на коррозию - от бишофита она довольно существенная. www.ridus.ru/news/71627 Хзхз... всегда считал что незамерзайки для СО должны быть на основе спиртов, а не каких-то солей. Добавлено через 4 минуты Не люблю ППр трубу но в конкретной ситуации она не при чем. Первое это стальной котел проскуров, человек экономит газ и чаще всего котел работает ниже 55 градусов на обратке, а это низкотемпературная коррозия котла. Радиаторы чугуний (возможно), вероятней открытый расширительный бак, а в довершении незамерзайка. Все гремучая смесь готова. Так низкотемпературная коррозия идёт с другой стороны котла. Там где конденсат с дымовых газов. Внутрь СО это попасть не может. Чугуний - фигня. Десятки лет стоит чугуний и ржавчины в товарном количестве не даёт. Кроме того - человек написал что у него вода идёт через теплообменник, т.е. напрямую в радиаторы эта вода не ходит, как я понял. Расширительный бак - х.з. Обычно не даёт он такого притока кислорода. Какой бак можно уточнить Что ПП трубы не могут дать в таком количестве О2, СО - я сам так думал... Грешу больше всего на состав незамерзайки. Там доморощенные кулибины могли такого наворотить, или может быть просто подделка, если хлористый магний не может быть причиной коррозии в СО. Добавлено через 12 минут И чугуния нет. Там теплообменник через который подключен теплый пол. Без полной информации про СО это всё гадания на ржавчине кофейной гуще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 Поставить шламо-удалитель, слить эту гадость и залить Фритерм-30. Но 120л это 6к грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 5 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 Поставить шламо-удалитель, слить эту гадость и залить Фритерм-30. Но 120л это 6к грн. При условии что незамерзайка там на самом деле нужна. А если она заливалась как модный антикорр - то просто залить воды. Ну и остался вопрос - откуда кислород в системе (кроме не менее модных полипропиленовых труб). Или, возможно, это какая-то электохимия, которой весьма способствует залитый в систему электролит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 При условии что незамерзайка там на самом деле нужна. А если она заливалась как модный антикорр - то просто залить воды. Ну и остался вопрос - откуда кислород в системе (кроме не менее модных полипропиленовых труб). Или, возможно, это какая-то электохимия, которой весьма способствует залитый в систему электролит. Там картина на "лицо" 95% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 5 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 Там картина на "лицо" 95% Икс-3, у меня нет такого опыта, одни предположения.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 16 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2019 то просто залить воды. К сожалению, котел стоит в неотапливаемом гараже, и соединен с домом через утепленную теплотрассу, поэтому и выбиралась незамерзайка. Честно говоря никогда не думал о их составе, купил то, что было в ближайшем строймаркете, потом еще брал на доливку 1 разок Добавлено через 18 минут Поставить шламо-удалитель, слить эту гадость и залить Фритерм-30. Но 120л это 6к грн. Подскажите, а вот продают на prom.ua (ссылки не вставляю, мало ли) кучу теплоносителей на основе пропиленгликоля, в районе 20грн за 1 литр, на сколько он эффективен и безопасен? Фритерм-30 за 6К несколько дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 К сожалению, котел стоит в неотапливаемом гараже, и соединен с домом через утепленную теплотрассу, поэтому и выбиралась незамерзайка. Честно говоря никогда не думал о их составе, купил то, что было в ближайшем строймаркете, потом еще брал на доливку 1 разок Добавлено через 18 минут Подскажите, а вот продают на prom.ua (ссылки не вставляю, мало ли) кучу теплоносителей на основе пропиленгликоля, в районе 20грн за 1 литр, на сколько он эффективен и безопасен? Фритерм-30 за 6К несколько дороговато. Если не надурят с составом и плотностью, думаю ничего плохого не будет. Чистый пропиленгликоль продают по 58 грн/кг. А вам нужен 35-40% водный раствор. Если вся трасса была внутри помещений, даже неотапливаемых, думаю, устроит и меньшая концентрация. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZnauVse Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Добрый день, котер Проскуров, заполнен незамерзайкой, 2 года топился нормально. Сейчас каждые 3 дня приходится чистить фильтр от окалины. Недавно слил литров 5 теплоносителя, после отстоя, на дне 1см ржавчины. Как правильно поступать в подобных случаях? сливать все 120 литров теплоносителя и фильтровать его? Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме. 2 года приличный срок для фильтра, мне кажется его желательно поменять, мы меняем раз в год, подобных проблем не обнаруживается, но все зависит и от труб, у нас пластик, если у вас металл, то внутренняя ржавчина будет сильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 2 года приличный срок для фильтра, мне кажется его желательно поменять, мы меняем раз в год, подобных проблем не обнаруживается, но все зависит и от труб, у нас пластик, если у вас металл, то внутренняя ржавчина будет сильнее для чого міняти фільтр? чи очікувати на рекламу модних фільтрів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Антифриз на основе хлорида магния не очень хорошо для котла. Даже в присутствии ингибитора короззии. Ингибитор мог уже весь сработаться. Обычный тосол лучше бы залили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...