S_V_ Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Всем доброго времени суток. В загородном доме делаю отопление теплый пол. Почти все полы уже сделаны трубой rehau rautherm s 17x2. Сейчас есть желание сделать ещё в одном помещении (веранде) тоже подогрев пола. Площадь будет 20-24м2. Имеется три куска трубы, которые перекрывают всю площадь. Только один 17х2, а два других 10х1.1. Вся труба rehau, на гребенке место для подключения есть. Вопрос: будет ли одинаково нагреваться пол? Длины контуров +- одинаковые, 45-50м каждый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Если отбалансировать + десятку уложить чаще, то все будет нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...