АлександрБ. Опубліковано: 31 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2019 (змінено) Приветствую. Применяют ли сейчас системы уравнивания потенциалов при монтаже разводки воды в обычных квартирах, в многоэтажках ? Канализацию тоже можно рассматривать. Насколько оно нужно практически ? Где почитать ? Спасибо. Змінено 31 жовтня 2019 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Так пластик один кругом( трубы, ванная и т.д) уравнивать нечего грубо говоря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Так пластик один кругом( трубы, ванная и т.д) уравнивать нечего грубо говоря. Ну, не сплошной же пластик. На стояках центрального отопления - сталь. Да и ХВ ГВ тоже большинство сталь. Кто из форумчан плотно занимается СУП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Ну, не сплошной же пластик. На стояках центрального отопления - сталь. Да и ХВ ГВ тоже большинство сталь. Как правило, в квартиры уже заходит сшитый полиэтилен. Если даже стояки ГВС и ХВС проходят через квартиру, то СУП уже выполнена в подвалах, а в санузлы проложен провод заземления от квартирного щита. Его и подключите на металлические трубы стояков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 igorjk Зто, скорее, исключение, возможно в новостроях - да. У меня старая 9-ти этажка. ?6 год. Заземления нет даже в этажных электрощитах. Из доступного - только уголки рамы самого щита. Но это не заземление, это - "ноль". На котором, наверняка, гуляет такая синусоида, что можно запитать небольшую МТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 , igorjk Зто, скорее, исключение, возможно в новостроях - да. У меня старая 9-ти этажка. ?6 год. Заземления нет даже в этажных электрощитах. Из доступного - только уголки рамы самого щита. Но это не заземление, это - "ноль". На котором, наверняка, гуляет такая синусоида, что можно запитать небольшую МТС. А это не важно, что там у Вас гуляет. Вы можете смело ходить по металлической плите, на которую подали 10кВ, главное что уравнивание потенциалов выполнено. Добавлено через 3 минуты В изначальной версии Вашей квартиры чугунная ванна была соединена металлической пластиной с трубой ХВС, это и есть система уравнивания потенциалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Из действующих заземлителей самым хорошим оказалась система отопления. Проверял лично. При демонтаже старого "убранства" квартиры удалял и выкусывал какие-то старые провода, наглухо зашитые под плинтусами. Одну пару, уходящую под паркет под батареей, перекусил кусачками, нагнувшись под нее. и держась за нее. Позже, анализируя свое состояние, навскидку, 220 было полных Т.е. заземление было качественным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Из действующих заземлителей самым хорошим оказалась система отопления. Проверял лично. При демонтаже старого "убранства" квартиры удалял и выкусывал какие-то старые провода, наглухо зашитые под плинтусами. Одну пару, уходящую под паркет под батареей, перекусил кусачками, нагнувшись под нее. и держась за нее. Позже, анализируя свое состояние, навскидку, 220 было полных Т.е. заземление было качественным. Ну я бы так не сказал. Теплотрассы изолированы от внешней среды на всем своем протяжении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 В изначальной версии Вашей квартиры чугунная ванна была соединена металлической пластиной с трубой ХВС, это и есть система уравнивания потенциалов. Совершенно верно. телепалась там какая-то проволока, 6-ка, логически не имеющая отношения к транспортировке воды и стоков. Значит, в качестве заземляющего проводника в квартире выступал стояк ХВС. И это официально, на уровне проектирования было предусмотрено. Почему же сейчас нельзя воспользоваться этим обстоятельством ? И запараллелить в квартире все стояки, кроме газового, естественно (газ - это магическая сфера, не поддающаяся рациональному пониманию). А не тянуть несуществующий провод из электрощита. Добавлено через 2 минуты Ну я бы так не сказал. Теплотрассы изолированы Ну да, корректнее сказать : Теплотрассы должны были быть заизолированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Совершенно верно. телепалась там какая-то проволока, 6-ка, логически не имеющая отношения к транспортировке воды и стоков. Значит, в качестве заземляющего проводника в квартире выступал стояк ХВС. И это официально, на уровне проектирования было предусмотрено. Почему же сейчас нельзя воспользоваться этим обстоятельством ? И запараллелить в квартире все стояки, кроме газового, естественно (газ - это магическая сфера, не поддающаяся рациональному пониманию). А не тянуть несуществующий провод из электрощита. Добавлено через 2 минуты Ну да, корректнее сказать : Теплотрассы должны были быть заизолированы. А кто Вам сказал что нельзя? И именно стояк ХВС, поскольку и ГВС тоже изолируется. Но по правильному, все они должны быть подключены к СУП в подвале. Т. Е. обварены металлическими перемычками между собой. А как оно там делалось в реалии, так хз. И да, стояк ХВС не выступает проводником заземления, это запрещено. Он подключен на СУП, так же как и все металлические трубы в квартире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Он подключен на СУП, так же как и все Так нет родного проводника СУП. Именно в квартире. Даже не предусмотрено. Если бы был (пусть даже и сгнил), все равно были бы остатки, или следы от коммуникации, место подключения. В электрощитах никогда не видел ничего похожего. Из всего СУП в наличии только ота проволока. Может, я чего-то не знаю. Или не туда смотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 А накой бес Вам вообще сдалась эта СУП? Если ванная чугунная, то просто подключите ее к стояку ХВС, и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Все не так просто : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142 и вопрос не в ванной. ------ Грустно, что не подтягиваются электрические профи, которым есть чего сказать по теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Все не так просто : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142 и вопрос не в ванной. ------ Грустно, что не подтягиваются электричексие профи, которым есть чего сказать по теме. Не вижу ничего сложного, нужно лишь проверить металлическую связь между стояками воды и отоплением. Скорее всего что она будет. Если Вы намекаете на заземляющий провод от щита в ванную, который прокладывают в новостроях, так в тех же новостроях трубы заходят пластиковые, а заземляют ним чугуниевые ванны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 С позволения ТС задам похожий вопрос. Как минимизировать разницу потенциалов между нейтралью и заземлением на входе питания газ. котла? В основном это 0,2В. Но когда на кухне включается пару мощных потребителей, разница вырастает до 1,2В. Опасаюсь электрокоррозии теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Все не так просто : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142 и вопрос не в ванной. ------ Грустно, что не подтягиваются электрические профи, которым есть чего сказать по теме. Если в новострое все понятно, то с старыми домами не все так просто. Нужно проверять металосвязь, систему заземления и все такое прочее. Никто этим заниматься не будет, если например ванная пластмассовая. Если система заземления TN-C то СУП запрещена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Если система заземления TN-C Между этажами проходят 3 провода-стояка фазных, на фарфоровых колодках и четвертый, который болтами прикручен к металлическим рамам этажных щитов. Пятого провода нет, это она ? Добавлено через 1 минуту С позволения ТС задам похожий вопрос. Это не ко мне. Я - спрашивающий чайник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Между этажами проходят 3 провода-стояка фазных, на фарфоровых колодках и четвертый, который болтами прикручен к металлическим рамам этажных щитов. Пятого провода нет, это она ? Ну как бы да)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 С позволения ТС задам похожий вопрос. Как минимизировать разницу потенциалов между нейтралью и заземлением на входе питания газ. котла? В основном это 0,2В. Но когда на кухне включается пару мощных потребителей, разница вырастает до 1,2В. Опасаюсь электрокоррозии теплообменника. У Вас частный дом с системой ТТ? Спрашиваю потому что в TN-C-S и TN-S такого практически не бывает, потому что между нейтралью и землей есть металлическая связь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 У Вас частный дом с системой ТТ? Спрашиваю потому что в TN-C-S и TN-S такого практически не бывает, потому что между нейтралью и землей есть металлическая связь. Да, дом с ТТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 ... Если система заземления TN-C то СУП запрещена. Если я не ошибаюсь то запрет касался ДСУП. Добавлено через 4 минуты Да, дом с ТТ. Тогда затрудняюсь ответить Вам. Если Вас потенциал сильно тревожит, то переделайте на TN-C-S. Ну, сопротивление заземления до нуля вы ж не выведете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Если Вас потенциал сильно тревожит, то переделайте на TN-C-S. Ну, сопротивление заземления до нуля вы ж не выведете. Не выведу. Потому и спрашиваю. Может, существуют способы локального уравнивания потенциалов между нейтралью и землей? У меня нет специального образования в энергетике, вопросы дилетаната, извините. Разделительный трансформатор перед котлом не изменит ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 А что делать мне ? Спускать шину с 6-го этажа в палисадник по фасаду ? Кстати, тут под рукой валялся интересный документ . Я ему подрихтовал немного формат, для читабельности. Бо был сплошным рэпом, без абзацев и пропусков. Вражий, но содержательный : . .СУП для пластика.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Не выведу. Потому и спрашиваю. Может, существуют способы локального уравнивания потенциалов между нейтралью и землей? У меня нет специального образования в энергетике, вопросы дилетаната, извините. Разделительный трансформатор перед котлом не изменит ситуацию? Зачем Вам разделительный тр-р, просто установите перемычку между нейтралью и землей в вашем щите. Вы пооучите полноценную TN-C-S. Юрий, а позвольте полюбопытствовать, что Вас сподвигло на ТТ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Зачем Вам разделительный тр-р, просто установите перемычку между нейтралью и землей в вашем щите. Вы пооучите полноценную TN-C-S. Юрий, а позвольте полюбопытствовать, что Вас сподвигло на ТТ? Когда делал проводку, в старом трансформаторе постоянно срабатывала защита по перегрузу. И срабатывала она так криво, что перекос между фазами до 400В доходил. А в этом году поменяли наконец транс в подстанции, а проводка уже сделана . Если я брошу перемычку на входе в дом, это не приведет к ложным срабатываниям УЗО ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...