alvaza2000@yahoo.com Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 Фундамент: армированная пятка (конечно же на 100 мм слое утрамбованного щебня) высотой 300, далее ФБС скреплен раствором с пяткой и его высота 600, далее армопояс высотой 400 и на нем плиты перекрытия как пол первого этажа с утеплением и цементной стяжкой. Фундамент углублен на 1000 мм - т.е. 100 мм армапояса, ФБС и пятка - под землей. Уровень пола первого этажа - это "0" отметка дома. Под плитами перекрытия должна быть вентиляция. Можно ли сделать продухи в армопоясе- ведь только он находится над уровнем земли? Большое спасибо всем за профессиональный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 .... далее армопояс высотой 400 и на нем плиты перекрытия как пол первого этажа с утеплением и цементной стяжкой. Уровень пола первого этажа - это "0" отметка дома. Под плитами перекрытия должна быть вентиляция. Можно ли сделать продухи в армопоясе- ведь только он находится над уровнем земли? Большое спасибо всем за профессиональный совет. Сделайте продухи в центре армапояса по высоте например из 100 трубы канал. , это нейтральная зона бетона и на работу конструкции ни как не повлияет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...