Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Плохая циркуляция в СО.

joker270691

Рекомендовані повідомлення

Есть газовый настенный котел и ТТ котел. Для ТТ был куплен насос Wilo 25-6. В газовом стоит Wilo 15-5, который без проблем прокачивает всю систему. А когда работает ТТ, то на втором этаже 2 батареи из 4, те которые дальше от гребенки, плохо греются, иногда вообще не греются. Всего открыто 7 радиаторов, 3 на первом и 4 на втором этаже. Грешу на Wilo 25-6. Думал может на втором этаже в коллекторном шкафу установить дополнительный насос через байпас и включать его когда работает ТТ котел. Что посоветуете ?

941f6809ca4ea725e9bccb76b7b1957c.thumb.jpg.e33aab27c7e163b2dc1078f965d813f2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фільтр перед насосом тт чистили?

І як варіант триходовий коли котел виходить на режим закриває підміс? Може триходрвий працює як байпас й частина теплоносія повертається назад а не йде в опалювальний контур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фільтр перед насосом тт чистили?

так,фільтр чистий...

стоїть Herz Teplomix 1776614 (типу той який повністю перекривається).

Забув важливу деталь....температура звортньої лінії на 20-25 градусів нижча від подачі. Якщо температура подачі 75, то зворотка буде 50. А клапан має повністю закриватися при 55 і вище (якщо я правильно розумію). Можливо і в цьому причина теж ? Якщо так, то як зменшити різницю температур ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте заняться балансировкой радиаторов. Путем поджатия обратных кранов на гребенке, тех радиаторов, которые сильно греют.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В газовом стоит Wilo 15-5, который без проблем прокачивает всю систему. Что посоветуете ?

Насос ТТ где то байпасит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос ТТ где то байпасит.

 

Как это узнать? Может проще дополнительный насос на второй этаж установить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это узнать? Может проще дополнительный насос на второй этаж установить?

С доп насосом станет только хуже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это узнать?

Один з можливих байпасів вказано в 2 пості ви його ж вказуєте в 3 пості. Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Плюс дивитись куди ще може бути паразитний потік.

Зворотній клапан на газовий котел робочий? Не пропускає теплоносій в газовий котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана.

Или так можно проверит.

2059735925_2019-10-2619_37_57.thumb.jpg.7dd47c7d3a41f5701b80f5f4ba88608a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один з можливих байпасів вказано в 2 пості ви його ж вказуєте в 3 пості. Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Плюс дивитись куди ще може бути паразитний потік.

Зворотній клапан на газовий котел робочий? Не пропускає теплоносій в газовий котел?

Клапан робочий точно.

На рахунок 3 ходового клапана ТП котла. Сьогодні пробував на дотик наскільки гарячі труби. То температура, що на байпасі (на трубі яка йде на мале коло) відчувається та ж сама що і на подачі котла. Якщо воно так справді є, то виходить що байпас повністю не закривається, хоча мав би, згідно характеристик. І клапан повністю новий. Що в цьому випадку робити ? Дякую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що в цьому випадку робити ? Дякую

Для начала долбаните по клапану молотком, но так, не сильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала долбаните по клапану молотком, но так, не сильно.

не помогло.

Вот замерил температуру на концах клапана.

 

 

В трубе, что идет от подачи на байпас до клапана слышно как шумит вода. Значит клапан полностью не закрыт ?

Может дело в том что температура обратки слишком низкая чтобы клапан полностью закрылся ? Где-то читал что он закрывается при 63 градусах.

 

Так же у меня нет фильтров перед входом в клапан. Может туда что то попало и не дает клапану закрыться ?(но в таком режиме он работал сначала монтажа)

3113_main_big.jpg.f3db820dfb2e0b712608f050f8dcaa8d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на котле какая температура? Если на клапане 63 (что вполне реально) то на котле должно быть не меньше 80.

Попробуйте дать 90 на котле и если все заработает то продолжим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на котле какая температура?

На котле 75. Помню в прошлом сезоне поднимал до 85 для пробы. Тогда батареи прогревались лучше. Проблема в том что у меня нет ТА, и загонять такую горячую воду в батареи не очень хотелось, может металопластику придет конец )...

У меня возникает следующий вопрос: как без ТА сделать чтобы в котле держать 90, а в батареи пускать 70 ? Можно так сделать как на фото ?

1385997505_1.jpg.efb90c5cc7d1207fbaac10aa7680b29c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котле 75. Помню в прошлом сезоне поднимал до 85 для пробы. Тогда батареи прогревались лучше. Проблема в том что у меня нет ТА, и загонять такую горячую воду в батареи не очень хотелось, может металопластику придет конец )...

У меня возникает следующий вопрос: как без ТА сделать чтобы в котле держать 90, а в батареи пускать 70 ? Можно так сделать как на фото ?

 

Ще один насос треба.

Який буде з 3ходового в батареї качати.

Самі подумайте як холодна вода з обратки до клапана потече?

 

Також подумайте що буде коли другий клапан перекриє подачу з котла й переключиться на радіаторне коло. Куди буде котловий насос качати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще один насос треба.

Який буде з 3ходового в батареї качати.

Самі подумайте як холодна вода з обратки до клапана потече?

трохи не зрозумів Вас. Це про схему для пониження температури на батареї? Можете показати на схемі де потрібний насос ? І взагалі чи така схема є безпечною ? Щоб не було бабах...

Схему знайшов в інтернеті. Не знаю правильна чи ні...тому і запитую Вас

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трохи не зрозумів Вас. Це про схему для пониження температури на батареї? Можете показати на схемі де потрібний насос ? І взагалі чи така схема є безпечною ? Щоб не було бабах...

Відносно безпеки я дописав в своєму пості.

Насос там де червоно синя лінія з термометром. Він буде затягувати воду з клапана. А клапан підмішувати холодну воду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відносно безпеки я дописав в своєму пості.

Насос там де червоно синя лінія з термометром. Він буде затягувати воду з клапана. А клапан підмішувати холодну воду.

Рано чи пізно точно буде бабах)

 

 

Можете щось порадити, але без ТА ? Зараз немаю фінансової можливості його придбати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котле 75.

Теперь все ясно.

Нужно менять трехходовик на 55 градусов. Или вариант двухходовика и ставить 55.

1537283963_2013-12-2619_21_34.thumb.jpg.97fa0aa9b63d486e1e42121bf8bd92c8.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь все ясно.

Нужно менять трехходовик на 55 градусов. Или вариант двухходовика и ставить 55.

думаю Вы не так меня поняли. Клапан на 55 градусов.

 

 

С инструкции: "Модель Herz Teplomix 1776613 выполнен с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63 °C байпас закрывается (поток В-АВ) и снова открывается при температуре 55 °C". Я имел ввиду эти 63 градуса. Или я нифига не понимаю ?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С инструкции:

А Вы не читайте. Или поднимайте температуру на котле или меняйте подмес на 55-50 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы не читайте. Или поднимайте температуру на котле или меняйте подмес на 55-50 градусов.

На том что стоит у меня на корпусе написано 55 градусов.

 

 

На какой тогда менять ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На какой тогда менять ?

На регулируемый, типа такого (ESBE VTA 522 G 1", DN25, 45-65 °)

Сами под себя выставили, что бы и с котла не капал конденсат и на подаче поменьше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На регулируемый, типа такого (ESBE VTA 522 G 1", DN25, 45-65 °)

Сами под себя выставили, что бы и с котла не капал конденсат и на подаче поменьше.

ну и цена на него :( Этот тт котел скоро золотым станет )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и цена на него :( Этот тт котел скоро золотым станет )

Ваш вопрос разобрали, ответ и решение у Вас есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...