joker270691 Опубліковано: 25 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2019 Есть газовый настенный котел и ТТ котел. Для ТТ был куплен насос Wilo 25-6. В газовом стоит Wilo 15-5, который без проблем прокачивает всю систему. А когда работает ТТ, то на втором этаже 2 батареи из 4, те которые дальше от гребенки, плохо греются, иногда вообще не греются. Всего открыто 7 радиаторов, 3 на первом и 4 на втором этаже. Грешу на Wilo 25-6. Думал может на втором этаже в коллекторном шкафу установить дополнительный насос через байпас и включать его когда работает ТТ котел. Что посоветуете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 25 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2019 Фільтр перед насосом тт чистили? І як варіант триходовий коли котел виходить на режим закриває підміс? Може триходрвий працює як байпас й частина теплоносія повертається назад а не йде в опалювальний контур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 25 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2019 Фільтр перед насосом тт чистили? так,фільтр чистий... стоїть Herz Teplomix 1776614 (типу той який повністю перекривається). Забув важливу деталь....температура звортньої лінії на 20-25 градусів нижча від подачі. Якщо температура подачі 75, то зворотка буде 50. А клапан має повністю закриватися при 55 і вище (якщо я правильно розумію). Можливо і в цьому причина теж ? Якщо так, то як зменшити різницю температур ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Попробуйте заняться балансировкой радиаторов. Путем поджатия обратных кранов на гребенке, тех радиаторов, которые сильно греют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 В газовом стоит Wilo 15-5, который без проблем прокачивает всю систему. Что посоветуете ? Насос ТТ где то байпасит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Насос ТТ где то байпасит. Как это узнать? Может проще дополнительный насос на второй этаж установить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Как это узнать? Может проще дополнительный насос на второй этаж установить? С доп насосом станет только хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Как это узнать? Один з можливих байпасів вказано в 2 пості ви його ж вказуєте в 3 пості. Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Плюс дивитись куди ще може бути паразитний потік. Зворотній клапан на газовий котел робочий? Не пропускає теплоносій в газовий котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Или так можно проверит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Один з можливих байпасів вказано в 2 пості ви його ж вказуєте в 3 пості. Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Плюс дивитись куди ще може бути паразитний потік. Зворотній клапан на газовий котел робочий? Не пропускає теплоносій в газовий котел? Клапан робочий точно. На рахунок 3 ходового клапана ТП котла. Сьогодні пробував на дотик наскільки гарячі труби. То температура, що на байпасі (на трубі яка йде на мале коло) відчувається та ж сама що і на подачі котла. Якщо воно так справді є, то виходить що байпас повністю не закривається, хоча мав би, згідно характеристик. І клапан повністю новий. Що в цьому випадку робити ? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Що в цьому випадку робити ? Дякую Для начала долбаните по клапану молотком, но так, не сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Для начала долбаните по клапану молотком, но так, не сильно. не помогло. Вот замерил температуру на концах клапана. В трубе, что идет от подачи на байпас до клапана слышно как шумит вода. Значит клапан полностью не закрыт ? Может дело в том что температура обратки слишком низкая чтобы клапан полностью закрылся ? Где-то читал что он закрывается при 63 градусах. Так же у меня нет фильтров перед входом в клапан. Может туда что то попало и не дает клапану закрыться ?(но в таком режиме он работал сначала монтажа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 А на котле какая температура? Если на клапане 63 (что вполне реально) то на котле должно быть не меньше 80. Попробуйте дать 90 на котле и если все заработает то продолжим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 А на котле какая температура? На котле 75. Помню в прошлом сезоне поднимал до 85 для пробы. Тогда батареи прогревались лучше. Проблема в том что у меня нет ТА, и загонять такую горячую воду в батареи не очень хотелось, может металопластику придет конец )... У меня возникает следующий вопрос: как без ТА сделать чтобы в котле держать 90, а в батареи пускать 70 ? Можно так сделать как на фото ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 На котле 75. Помню в прошлом сезоне поднимал до 85 для пробы. Тогда батареи прогревались лучше. Проблема в том что у меня нет ТА, и загонять такую горячую воду в батареи не очень хотелось, может металопластику придет конец )... У меня возникает следующий вопрос: как без ТА сделать чтобы в котле держать 90, а в батареи пускать 70 ? Можно так сделать как на фото ? Ще один насос треба. Який буде з 3ходового в батареї качати. Самі подумайте як холодна вода з обратки до клапана потече? Також подумайте що буде коли другий клапан перекриє подачу з котла й переключиться на радіаторне коло. Куди буде котловий насос качати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Ще один насос треба. Який буде з 3ходового в батареї качати. Самі подумайте як холодна вода з обратки до клапана потече? трохи не зрозумів Вас. Це про схему для пониження температури на батареї? Можете показати на схемі де потрібний насос ? І взагалі чи така схема є безпечною ? Щоб не було бабах... Схему знайшов в інтернеті. Не знаю правильна чи ні...тому і запитую Вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 трохи не зрозумів Вас. Це про схему для пониження температури на батареї? Можете показати на схемі де потрібний насос ? І взагалі чи така схема є безпечною ? Щоб не було бабах... Відносно безпеки я дописав в своєму пості. Насос там де червоно синя лінія з термометром. Він буде затягувати воду з клапана. А клапан підмішувати холодну воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Відносно безпеки я дописав в своєму пості. Насос там де червоно синя лінія з термометром. Він буде затягувати воду з клапана. А клапан підмішувати холодну воду. Рано чи пізно точно буде бабах) Можете щось порадити, але без ТА ? Зараз немаю фінансової можливості його придбати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 На котле 75. Теперь все ясно. Нужно менять трехходовик на 55 градусов. Или вариант двухходовика и ставить 55. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Теперь все ясно. Нужно менять трехходовик на 55 градусов. Или вариант двухходовика и ставить 55. думаю Вы не так меня поняли. Клапан на 55 градусов. С инструкции: "Модель Herz Teplomix 1776613 выполнен с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63 °C байпас закрывается (поток В-АВ) и снова открывается при температуре 55 °C". Я имел ввиду эти 63 градуса. Или я нифига не понимаю ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 С инструкции: А Вы не читайте. Или поднимайте температуру на котле или меняйте подмес на 55-50 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 А Вы не читайте. Или поднимайте температуру на котле или меняйте подмес на 55-50 градусов. На том что стоит у меня на корпусе написано 55 градусов. На какой тогда менять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 На какой тогда менять ? На регулируемый, типа такого (ESBE VTA 522 G 1", DN25, 45-65 °) Сами под себя выставили, что бы и с котла не капал конденсат и на подаче поменьше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 На регулируемый, типа такого (ESBE VTA 522 G 1", DN25, 45-65 °) Сами под себя выставили, что бы и с котла не капал конденсат и на подаче поменьше. ну и цена на него Этот тт котел скоро золотым станет ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 ну и цена на него Этот тт котел скоро золотым станет ) Ваш вопрос разобрали, ответ и решение у Вас есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення