Завал несущей стены - как исправить?

ok5000

Рекомендовані повідомлення

Добрый день! Помогите...

Строим сами "термодом": монолит в несъемной опалубке. Толщина стены 25 см: из них 15 см бетон + по 5 см пенопласт с двух сторон. Заливался послойно.

Сейчас залито 2,25 м (планируется 2,50 м + 0,25 арм. пояс = итого высота 2,75). В качестве перекрытия планируем ж/б плиты.

Заметили в несущей стене (с одной стороны от дверного проема) завал (дугой) примерно 5 см от вертикали. Почитали нормы: макс. 1/400, т.е. максимально допустимый 7 мм. Разбивать - не вариант. Что делать?

Рассматриваем варианты:

- поставить столб (вопрос: какой и как?)

- срезать пенопласт (это внутренняя сторона), связать арматурную сетку и залить бетоном (и какая толщина должна быть в самом узком месте по полу?).

Может кто подскажет еще варианты? Буду благодарна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, кто-то посоветует специалиста, который посчитает (за деньги) нагрузки и даст рекомендации по исправлению/усилению...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо Сергею! (ник - Drosselbeere)

Помог реальным советом!

Рассказал что на что влияет и как исправить с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами.

Еще раз СПАСИБО!