Подскажите куда искать.

 

Стоит 2-х контурный котел Вайлант, пол года эксплуатации все отлично. Решили бороться с налетом на сантехнике, поставили ионообменный фильтр, по началу было все отлично, вода мягкая, проблем никаких, но спустя приблизительно месяц с каждым днем заметно стал падать напор горячей воды после котла. Фильтр стоит только на входе перед котлом. Грешил на фильтр, убрал фильтр - вода продолжает течь с очень маленьким напором, и котел постоянно поджигает, немного погреет и тушит огонь, вода хорошо горячая.

 

В Чем может быть проблема, куда копать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приблизительно месяц с каждым днем заметно стал падать напор

забился фильтр..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

забился фильтр..

 

фильтр отключал - поток не поменялся...

 

Добавлено через 1 минуту

Вторичный теплообменник

 

эм, что с этим делать? неужели так быстро мог забиться? по сути пол года эксплуатации

 

Добавлено через 54 минуты

проблема в том что пол года котел грел воду без каких либо проблем, задали на котле 38 градусов, ну так он приблизительно и давал, изначально тоже стоял фильтр смягчающий, но другой, тип не помню, такие крупные 2-3мм шарики светлые, месяц назад поменял картридж, купил с мелкими янтарного цвета шариками, по началу все отлично, а потом вода все хуже и хуже течет. Думал проблема в фильтре, убрал его, проток все равно слабый. Котел греет почти по 50 градусов и выключается, потом опять включается, и так постоянно, 3-4 раза в минуту. Вода при этом течет хорошо горячая равномерной температуры. Перед котлом стоит такой хитрый Вайлантовский кран регулятор, шел в комплекте с котлом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У котлов есть ограничитель расхода, там стоит что-то вроде сетки (вход хол воды). Эта сетка может быть забилась. Вторичный теплообменник нужно промывать, это делают сервисмены. А вообще современные не понятные картриджи со всякой гадостью, могли сделать каку на внутренних стенках котла.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У котлов есть ограничитель расхода, там стоит что-то вроде сетки (вход хол воды). Эта сетка может быть забилась. Вторичный теплообменник нужно промывать, это делают сервисмены. А вообще современные не понятные картриджи со всякой гадостью, могли сделать каку на внутренних стенках котла.

 

Картридж Atlas Filtri RA5205125 QA 10 CF SX TS - вот это фильтр

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема решена! Спасибо всем советующим. Таки фильтр был виноват, наполнитель фильтра проник к котлу, и сеточка на входе их задержала чем и закупоривался вход вымыл шарики из трубы работа полностью востановилась.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...