zapbl4 Опубліковано: 22 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 Подскажите куда искать. Стоит 2-х контурный котел Вайлант, пол года эксплуатации все отлично. Решили бороться с налетом на сантехнике, поставили ионообменный фильтр, по началу было все отлично, вода мягкая, проблем никаких, но спустя приблизительно месяц с каждым днем заметно стал падать напор горячей воды после котла. Фильтр стоит только на входе перед котлом. Грешил на фильтр, убрал фильтр - вода продолжает течь с очень маленьким напором, и котел постоянно поджигает, немного погреет и тушит огонь, вода хорошо горячая. В Чем может быть проблема, куда копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 приблизительно месяц с каждым днем заметно стал падать напор забился фильтр.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 Вторичный теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zapbl4 Опубліковано: 23 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 забился фильтр.. фильтр отключал - поток не поменялся... Добавлено через 1 минуту Вторичный теплообменник эм, что с этим делать? неужели так быстро мог забиться? по сути пол года эксплуатации Добавлено через 54 минуты проблема в том что пол года котел грел воду без каких либо проблем, задали на котле 38 градусов, ну так он приблизительно и давал, изначально тоже стоял фильтр смягчающий, но другой, тип не помню, такие крупные 2-3мм шарики светлые, месяц назад поменял картридж, купил с мелкими янтарного цвета шариками, по началу все отлично, а потом вода все хуже и хуже течет. Думал проблема в фильтре, убрал его, проток все равно слабый. Котел греет почти по 50 градусов и выключается, потом опять включается, и так постоянно, 3-4 раза в минуту. Вода при этом течет хорошо горячая равномерной температуры. Перед котлом стоит такой хитрый Вайлантовский кран регулятор, шел в комплекте с котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 У котлов есть ограничитель расхода, там стоит что-то вроде сетки (вход хол воды). Эта сетка может быть забилась. Вторичный теплообменник нужно промывать, это делают сервисмены. А вообще современные не понятные картриджи со всякой гадостью, могли сделать каку на внутренних стенках котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zapbl4 Опубліковано: 23 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 У котлов есть ограничитель расхода, там стоит что-то вроде сетки (вход хол воды). Эта сетка может быть забилась. Вторичный теплообменник нужно промывать, это делают сервисмены. А вообще современные не понятные картриджи со всякой гадостью, могли сделать каку на внутренних стенках котла. Картридж Atlas Filtri RA5205125 QA 10 CF SX TS - вот это фильтр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zapbl4 Опубліковано: 24 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 Проблема решена! Спасибо всем советующим. Таки фильтр был виноват, наполнитель фильтра проник к котлу, и сеточка на входе их задержала чем и закупоривался вход вымыл шарики из трубы работа полностью востановилась. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз