gvm Опубліковано: 11 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2019 Добрый день, вопрос к тем кто обслуживает или реально использует ТН. Дом, 150кв, потери 10квт при -22, отопление ТП+радиаторы(55/45 дельта), отопление электрикой, тариф на отопление + день/ночь. Хочу поставить ТН. Модный ТН за 5-6000 евро, нет желания ставить, так его срок окупаемости сравним со сроком жизни. Нашел вариант китайского ТН, воздух-вода 11квт, 410 фреон, состоит только из внешнего блока, $2400. Средне сезонный COP 3. Компрессор Copeland. Работать будет в связки, последовательно с ЭК. По моим расчетам, такое устройство отобьётся за 3 года. Размерзание, как я понял за счет встроенного тена. Из явных минусов: внешний блок, соответственно если теплоноситель вода, то нет электричества - замерз. Интересует ваше мнение по эксплуатации такого устройства. Только, пожалуйста без абстрактных страшилок Компрессор нормальный, контролер если что $100 стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 12 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2019 Дом, 150кв, потери 10квт при -22, отопление ТП+радиаторы(55/45 дельта), отопление электрикой, тариф на отопление + день/ночь. Хочу поставить ТН. Модный ТН за 5-6000 евро, нет желания ставить, так его срок окупаемости сравним со сроком жизни. Нашел вариант китайского ТН, воздух-вода 11квт, 410 фреон, состоит только из внешнего блока, $2400. Средне сезонный COP 3. Вы хотите сказать, что при наличии ночного тарифа и тарифа на электроотопление на дом150 м.кв. вы в год тратите на отопление 1100$? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 где копеланды по 100 долларов продают? СОР3 и радиаторы с 55 градусов, не будет. тем более с воздушного, моноблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 13 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 Вы хотите сказать, что при наличии ночного тарифа и тарифа на электроотопление на дом150 м.кв. вы в год тратите на отопление 1100$? Я еще не зимовал, а что вас смущает? Потери порядка 65 Вт/М2, в пике ~10квт. Реальные потери пока не понятны, но по прикидкам так и выходит с учетом ТА в системе и возможностью накопить тепло ночью. При таких потерях по вашему по-другому получается? Добавлено через 4 минуты где копеланды по 100 долларов продают? СОР3 и радиаторы с 55 градусов, не будет. тем более с воздушного, моноблока. по чему по 100? если взять каталог копеланда то там примерно так и есть на графиках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 13 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 продавец дает вот такие графики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 при минус 10 и 50 теплоносителя - сор меньше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 при минус 10 и 50 теплоносителя - сор меньше 2 Скільки таких холодних днів в наших широтах? І все одно майже вдвічі дешевше ніж електоротлом гріти. А при Т від 10 до -5 як Вам ефективність? Електорокотел і поряд не валявся. А для ТП температури і до 40 буде цілком достатньо для теплого комфортного обігріву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 Я еще не зимовал, а что вас смущает? Потери порядка 65 Вт/М2, в пике ~10квт. Реальные потери пока не понятны, но по прикидкам так и выходит с учетом ТА в системе и возможностью накопить тепло ночью. При таких потерях по вашему по-другому получается? Так вы пока еще теоретик, реальные затраты на отопление в вашем случае будут в пределах 400-500$ в год. Вот из этих цифр и считайте окупаемость китайского теплового насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 14 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Вы правы, оказалось, что средня цифра за отоп. сезон для утепленного дома, 20-30 вт/кв.м Добавлено через 1 минуту при минус 10 и 50 теплоносителя - сор меньше 2 У продавца стоит дома этой же фирмы, он вел учет с пом. Калориметра и электросчетчика, средний за отопительный сезон COP получился 2.69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 если на теплый пол, то подача в 30 градусов нормальна. У меня, к примеру, подача втп 31 градус, обратка 28,5 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз