4587derek Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 зазвичай акб в буфері працює. з панелей струм заходить на модуль pwm/mppt, там він підтримується на рівні , дозволенному для акб, блокується зворотній струм, потім йде на акб, и з відти йде на вихід. тобто акб паралельно з сонцем. Вихідна частина контролює розряд Акб, тобто захищає від повного розряду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 зазвичай акб в буфері працює. з панелей струм заходить на модуль pwm/mppt, там він підтримується на рівні , дозволенному для акб, блокується зворотній струм, потім йде на акб, и з відти йде на вихід. тобто акб паралельно з сонцем. Вихідна частина контролює розряд Акб, тобто захищає від повного розряду. Добре, тобто такого як пріоритизація (є сонце - панелі, немає - акб) немає. Все йде паралельно, і підзарядка і споживання. Але що буде, якщо акб на межі критичного значення розрядки (було постійне навантаження) - а сонця немає. Яким чином відсікається навантаження тоді, щоб акб зовсім вже не розрядився? Треба городити систему, яка відключить інвертор 12/220 коли на буде критичне значення напруги на акумуляторі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Добре, тобто такого як пріоритизація (є сонце - панелі, немає - акб) немає. Все йде паралельно, і підзарядка і споживання. Але що буде, якщо акб на межі критичного значення розрядки (було постійне навантаження) - а сонця немає. Яким чином відсікається навантаження тоді, щоб акб зовсім вже не розрядився? Треба городити систему, яка відключить інвертор 12/220 коли на буде критичне значення напруги на акумуляторі? Якщо нормальний інвертор, то він сам відключиться від АКБ по низькій напрузі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Якщо нормальний інвертор, то він сам відключиться від АКБ по низькій напрузі А рівень низької напруги виставляється десь - чи значення зашито ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 чи значення зашито У инвертора есть автоопределение АКБ, при уровне заряда 30% отключается, либо берёт из сети. В настройках все параметры и режимы работы выставляются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 У инвертора есть автоопределение АКБ, при уровне заряда 30% отключается, либо берёт из сети. В настройках все параметры и режимы работы выставляются. Это в какого инвертора автоопределение есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Притому комутації немає ніякої (!) Что Вы имеете в виду под отсутствием коммутации. Схема: панель - инвертор - АКБ. С гибридными ещё и сеть в цепочке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Что Вы имеете в виду под отсутствием коммутации. Схема: панель - инвертор - АКБ. С гибридными ещё и сеть в цепочке. Мож не инвертор а контроллер заряда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Это в какого инвертора автоопределение есть? Нету, всё ручками вводить надо. Спасибо , так бы дальше и думал что есть. Приношу свои извинения за недостоверную информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 У инвертора есть автоопределение АКБ, при уровне заряда 30% отключается, либо берёт из сети. В настройках все параметры и режимы работы выставляются. Ні, я маю на увазі не гібридний інвертор, а звичайний інвертор 12/220, або 24/220. Тобто я зараз роздумую над схемою роботи як на вкладеному рисунку. Питання саме по ньому - чи є значення порогової вхідної напруги при якій він відключається постійним - чи можна налаштувати ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Мож не инвертор а контроллер заряда? Так, контролер заряду. Вибачте. Той що працює за схемою як на прикріпленому рисунку. Це про нього пишуть що він не комутує джерело для споживання сонячні панелі чи акумулятор, а все ввімкнено паралельно. Тобто він настільки розумний - що не якщо сонце - то не перекидає споживання на сонце, а як його немає - то на АКБ. Він все регулює при паралельному включенні. Тобто змішує частку АКБ і сонця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Нету, всё ручками вводить надо. Спасибо , так бы дальше и думал что есть. Приношу свои извинения за недостоверную информацию. У контроллеров заряда есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Что Вы имеете в виду под отсутствием коммутации. Схема: панель - инвертор - АКБ. С гибридными ещё и сеть в цепочке. Він не комутує джерело для споживання сонячні панелі чи акумулятор, а все ввімкнено паралельно. Тобто він настільки розумний - що не якщо сонце - то не перекидає споживання на сонце, а як його немає - то на АКБ. Він все регулює при паралельному включенні. Тобто змішує частку АКБ і сонця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Він не комутує джерело для споживання сонячні панелі чи акумулятор, а все ввімкнено паралельно. Тобто він настільки розумний - що не якщо сонце - то не перекидає споживання на сонце, а як його немає - то на АКБ. Він все регулює при паралельному включенні. Тобто змішує частку АКБ і сонця. Нічого розумного в тій схемі нема. Кожен пристрій сам по собі і не зна що робить його сусід Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Нічого розумного в тій схемі нема. Кожен пристрій сам по собі і не зна що робить його сусід Оце так так...а мені всі продажники розказують що там хитра схема регулювання і що відбувається "підмішування" енергії панелей з енергією АКБ. Цікаво, а є такі контролери, які і справді роблять комутацію. Тобто є сонце - дає напругу від сонця. Нема - дає від АКБ. Бо інакше виглядає дуже тупо...дає напругу від сонця на АКБ і паралельно вісить навантаження. Хоча...напевно за такою логікою працює система підзарядки АКБ в автомобілі. Ні ? Тобто АКБ постійно підключено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 У контроллеров заряда есть Это я в курсе, учитывая что в инверторах тоже есть контроллеры предположил что и автоопределение есть, а тут сэкономили). Ну люди умные, скоро добавят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Это я в курсе, учитывая что в инверторах тоже есть контроллеры предположил что и автоопределение есть, а тут сэкономили). Ну люди умные, скоро добавят. Не сєкономили. Это практически очень дорого и сложно. Добавлено через 1 минуту Оце так так...а мені всі продажники розказують що там хитра схема регулювання і що відбувається "підмішування" енергії панелей з енергією АКБ. Цікаво, а є такі контролери, які і справді роблять комутацію. Тобто є сонце - дає напругу від сонця. Нема - дає від АКБ. Бо інакше виглядає дуже тупо...дає напругу від сонця на АКБ і паралельно вісить навантаження. Хоча...напевно за такою логікою працює система підзарядки АКБ в автомобілі. Ні ? Тобто АКБ постійно підключено. Я Вам казав, Ви не чуєте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Цікаво, а є такі контролери Есть контроллер с таким описанием: Контроллер заряда для систем автоматического освещения. Таймер включения перед рассветом, выключения. Возможность программирования. Оснащен LED-драйвером. Я такие не ставил. Функция контроллера - это заряд АКБ, а дальше уже на нагрузку. Добавлено через 5 минут Не сєкономили. Это практически очень дорого и сложно. Контроллеры же есть с автоопределением. Уменьшить его в размерах и поставить на вход АКБ в инверторе. Видимо это пока не приоритет в развитии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Цікаво, а є такі контролери, які і справді роблять комутацію. Тобто є сонце - дає напругу від сонця. Нема - дає від АКБ. --- ФЭП - источник идеального тока, и при непосредственной коммутации, напряжение будет постоянно меняться в зависимости от текущей инсоляции и сопротивления нагрузки. Результат работы такого устройства - есть Солнце - на нагрузке шо попало, нет - на нагрузке напряжение АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 А цифры какие-то есть? За сколько примерно вышла ваша станция, на сколько киловатт? Сколько вы раньше потрбляли кВт в месяц и сколько вы сейчас потребляете от города и сколько покрывает СЭС? Впринципе про стоимость СЭС , если не хотите, то можете не пистаь, но по расходу и перекрыванию солнцем было бы интересно Видать профита нет!!! Цифры какие-то есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 Контроллеры же есть с автоопределением. Уменьшить его в размерах и поставить на вход АКБ в инверторе. Видимо это пока не приоритет в развитии. разницу между дроселем и трансформатором знаете? хотя..... Есть у меня такой аппарат. С диапазоном работы АКБ 170-500В. Вот точ в точ как Вы хотите чтобы было. Там и автоопределение, и куча всяких примочек. Только работает эта штука исключительно с своими батарейками, с которыми она общается и знает о них все на свете. А стоит. Я даже называть сумму не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 3 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 --- ФЭП - источник идеального тока, и при непосредственной коммутации, напряжение будет постоянно меняться в зависимости от текущей инсоляции и сопротивления нагрузки. Результат работы такого устройства - есть Солнце - на нагрузке шо попало, нет - на нагрузке напряжение АКБ. Так для цього придумані всякого роду стабілізатори, блоки конденсаторні , конвертори і т.д. Рішень є багато. Інакше б не існувало інверторів що працюють від сонця і від мережі - без АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 4 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Ви просто не розумієте про що я Вам пишу. При ЗТ Ви мережу використовуєте як аккумулятор. Зрозумійте це. Пора***те вартість АКБ та вартість отримання ЗТ. Мережевій інвертор на 5кВт трифазний коштує десь 1300дол. Так багато наче. Панелей для старта треба штук з 8-10, нехай ще +800дол. Далі добудовувати по можливості. Кріплення самі придумаєте. Лічильник 10000грн. От майже і все. Ще будет там трохи кабелю, автомати, тощо, але то вже дрібниці. Але при цьому у Вас не буде втрат, не буде головного болю з АКБ, не буде постійних танців з бубном. Походив я тут...подумав...ніч переспав...з людьми з обленерго переговорив Ви такі праві напевно. Це самий оптимальний шлях. Тоді є питання у мене. Дах у мене двохскатний - на схід і на захід...Як тоді розкинути панелі ? Порівну на кожну сторону і інвертор з 2-ма входами і по кожній стороні свій МРРТ правильно виставити? Панелі ж можна припідняти на даху трохи (підпорка з північної сторони) щоб вони дивились на південь. Хіба ні? Фото даху зі сходу (менша площа) і з заходу додаються. Довжина центрального конька приблизно 8 метрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 4 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Ще є питання стосовно пожежної безпеки. Кажуть що панелі можуть загорітися. Причина - як від блискавки, так і сміття (листя), яке поніс вітер - влітку панель гаряча - може загорітися. Чи відомі комусь такі випадки ? Чи це реально насправді ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 4 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Ще є питання стосовно пожежної безпеки. Кажуть що панелі можуть загорітися. Причина - як від блискавки, так і сміття (листя), яке поніс вітер - влітку панель гаряча - може загорітися. Чи відомі комусь такі випадки ? Чи це реально насправді ? вполне..... sumypost.com/sumynews/suspilstvo/u-sumah-goriv-novyj-pryvatnyj-budynok-video/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...