Leva_i Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 потрібна консультація електрика, така ситуація. Є приватний будинок, з двома входами електрики (два лічильника,) Один контур з заземленням, а інший - ні. На тому, де заземлення висять машинка, котел, холодильник, посудомийка. Зараз треба під'єднати ще і електричну духовку. Думаю, що буде забагато. але в кухні між розеткою із заземленням і без (інший контур) відстань один метр. ПИТАННЯ - чи можна з однієї на іншу кинути заземлення (на інший контур)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Если здание имеет несколько вводов, ГЗШ(главную заземляющую шину) необходимо установить для каждого вводного устройства и соединить их с помощью СУП (системы уравнивания потенциалов), сечение которой не должно быть меньше половины сечения проводника РЕ (PEN) с наибольшим сечением. В качестве ГЗШ в сетях до 1кВ можно использовать шину PE в ВРУ, ВРЩ ПУЕ 1.7.127 , 1.7.130 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leva_i Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Если здание имеет несколько вводов, ГЗШ(главную заземляющую шину) необходимо установить для каждого вводного устройства и соединить их с помощью СУП (системы уравнивания потенциалов), сечение которой не должно быть меньше половины сечения проводника РЕ (PEN) с наибольшим сечением. В качестве ГЗШ в сетях до 1кВ можно использовать шину PE в ВРУ, ВРЩ ПУЕ 1.7.127 , 1.7.130 блін, дуже складно написано, а можна по-простому, пліз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 блін, дуже складно написано, а можна по-простому, пліз все вводы в здание (точнее их PE-PEN проводники) должны быть соединены воедино с помощью системы уравнивания потенциалов. на каждом вводе необходимо установить главную заземляющую шину ГЗШ К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.