Друзья, есть вопрос.

В доме по Гагарина 24 (5 этажей) на первом этаже есть площадь под коммерческие нужды, сейчас там проводят какие-то ремонты как внутри помещения так и снаружи.

С обратной стороны дома (со двора) были окна в несущей стене, окна вроде были всегда но в какой-то момент (уже очень давно) эти окна заложили кирпичом, а сейчас на их месте в несущей стене, выбили 8 новых дверей, которые находятся рядом с подъездами.

Вы можете себе представить, несущая стена в которой есть уже 3 подъезда + 8 новых дверей.

Кто в курсе, на счёт несущей конструкции дома, эти 8 новых дверей как-то влияют на прочность конструкции дома?

Куда обращаться?

На фотках в спойлере только две двери обратите внимание на ту которая за белой машины, это как бы угол здания.

 

attachment.php?attachmentid=2243495&d=1568747744

attachment.php?attachmentid=2243494&d=1568747689

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на месте старых окон пробиты двери то ничего страшного, там должны быть перемычки, нужно смотреть только глубину их опирания. Другой вопрос, кто дает разрешение на эти работы. Углы проемов должны быть обрамлены уголком не менее 100 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на месте старых окон пробиты двери то ничего страшного, там должны быть перемычки, нужно смотреть только глубину их опирания. Другой вопрос, кто дает разрешение на эти работы. Углы проемов должны быть обрамлены уголком не менее 100 мм.

Должно быть разрешение, проект, техэкспертиза проекта. Чтобы было с кого спросить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должно быть разрешение, проект, техэкспертиза проекта. Чтобы было с кого спросить.

Вопрос был о несущей способности стены, а не о разрешительных документах. То о чем Вы написали и так понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос был о несущей способности стены, а не о разрешительных документах. То о чем Вы написали и так понятно.

 

А да же если гипотетически, кто то посчитает эту способность,вот есть на форуме такой професор,сьездит на место,промеряет там все,и высчитает что несущая способность такая то,и выбивать окна нельзя!

И что дальше?Главная аргументация на заявку остановить работы-"мне на форуме сказали"??:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на месте старых окон пробиты двери то ничего страшного, там должны быть перемычки, нужно смотреть только глубину их опирания. Другой вопрос, кто дает разрешение на эти работы. Углы проемов должны быть обрамлены уголком не менее 100 мм.

 

в соседнем подъезде уже трещена есть.

Надо идти по инстанциям теперь коллективно.

Время идёт а люди остаются в доме, вот что страшно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в соседнем подъезде уже трещена есть.

Надо идти по инстанциям теперь коллективно.

Время идёт а люди остаются в доме, вот что страшно.

 

Трещина могла появиться и раньше, до производства работ. А вот производство работ без технического обследования и проектных решений могло повлечь за собой увеличение трещины. В любом случае нужно смотреть имеющуюся в наличии техническую документацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос был о несущей способности стены,

Это и должна выявить техэкспертиза. Гадать можно сколько угодно. Нужны расчеты.А так- возможны 2 варианта...