Отключили свет: Бензогенератор или Инвертор+АКБ ?

pdf

Рекомендовані повідомлення

Нижче приклад статистики за минулі ~6місяців.

Світло вимикали 25 разів, з них лише 4 рази на 4години і більше.

 

 

Припустимо я встановлю інвертор на 2-3кВт + АКБ 200Аh.

Це дозволить не помічати пропадання світла у 20 випадках з 25.

Далі можна ставити контактор+таймер, які будуть вимикати потужні споживачі через N хвилин роботи на АКБ.

 

Питання - яким буде строк роботи АКБ в такому режимі?

 

 

Дата Час вимикання, год:хв

6/14/2019 21:27

5/06/2019 8:24

8/20/2019 5:29

6/07/2019 4:54

7/07/2019 2:18

6/13/2019 1:28

6/13/2019 1:26

8/21/2019 1:24

6/17/2019 1:6

5/06/2019 1:2

6/20/2019 0:33

7/23/2019 0:30

8/31/2019 0:22

7/23/2019 0:21

7/03/2019 0:15

5/20/2019 0:14

8/04/2019 0:12

7/23/2019 0:9

7/07/2019 0:6

7/05/2019 0:5

8/21/2019 0:4

5/12/2019 0:3

9/09/2019 0:2

6/16/2019 0:1

6/16/2019 0:1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понятен Ваш список.

 

Добавлено через 30 секунд

6/16/2019 0:1

как это расшифровать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

>>>6/16/2019 0:1

16 червня 2019 не було світла 0год та 1хв

 

>>>5/06/2019 8:24

6 травня 2019 не було світла 8год та 24хв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да уж.

Почитал.....

 

Купите свечи. И не парьтесь. Это решением с самым минимальным капиталовложением. Окупится очень быстро.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання - яким буде строк роботи АКБ в такому режимі?

Заряжать их солнцем будете? 3-4 года отработают, при отключении электричества на длительный срок поставьте бензогенератор, чтобы АКБ не убить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання - яким буде строк роботи АКБ в такому режимі?

я бы поставил ИБП. К сроку службы АКБ отнесся бы философски. 1.нет ничего вечного. 2. да какая разница сколько он прослужит, если у меня есть свет а у соседа нет.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гарантию даете на 7 лет? С заменой.

Лично для вас, при соблюденийе всех условий эксплуатации дам. :lol:

Но дешевле будет сразу купить 2-3 комплекта про запас.

 

Тут ведется разговор про бюджетно-домашние станции, а вы о масштабах....да который....да видели...да работаю...да знаю Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Припустимо я встановлю інвертор на 2-3кВт + АКБ 200Аh.

Це дозволить не помічати пропадання світла у 20 випадках з 25.

Питання - яким буде строк роботи АКБ в такому режимі?

А какую мощность планируете снимать с инвертора? Это принципиально!

200 А-ч - это, примерно, 2 кВт-часа. При нагрузке 2 кВт такого АКБ хватит на один час. Если же без фанатизма - циркуляционные насосы, электроника и дежурный свет - это где-то 500 Вт в среднем - такой банки хватит на 4 часа.

Дальше. Нормальные АКБ выдерживают 800 полных циклов. Если у Вас будет 5 полных разрядов в год, аккумулятор скорее состарится, чем выработает ресурс. При 25 полных циклах в год он тоже не сработается раньше времени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас будет 5 полных разрядов в год, аккумулятор скорее состарится, чем выработает ресурс.

 

Вот тут можно поподробнее. В чем проявляется состаривание АКБ не выработавшей свой ресурс?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут можно поподробнее. В чем проявляется состаривание АКБ не выработавшей свой ресурс?

у меня сейчас на тесте 20шт 100Ачас простоявших 3 года на ИБП онлайн. остаток емкости 40А*час, судя по поведению тестера они просто засульфатировались

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит, находились в состоянии недозаряда. Сульфат свинца - естественный процесс работы, но мелкие кристаллы, растущие на пластинах при малых токах и саморазряде сложно (медленно) в дальнейшем растворяются, а в АГМ-ах, в условиях дефицита воды, которая естественным образом срабатывается (частично уходит через клапан) при рабочих циклах, растворять сульфат просто нечем. Чуть больше напряжение - повышенное испарение, и батарея высохнет и без ощутимой сульфатации, чуть меньше - будет недозаряд, будет нарастать сульфат, но восстановить батарею всегда сложно или невозможно, ибо дефицит воды. В любом случае элемент рано или поздно гибнет. Разумеется, еще полуживые, но технически исправные можно чуток реанимировать, хотя они тоже долго не проживут. Разобрать и дозаправить теоретически можно, но как восстановить герметичность - тоже вопрос...

Нам завод выдает разрядные характеристики на каждую большую батарею, это позволяет их формировать в группы по сотым-десятым долям Вольта, что слегка облегчает вопрос точного выставления напряжения содержания.

Большие элементы открытого типа или геленаполненные (по сути такие же конструктивно) работают очень долго, но и стоят соответственно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут можно поподробнее. В чем проявляется состаривание АКБ не выработавшей свой ресурс?

Именно так: они постепенно теряют емкость. Это в хорошем случае, если ИБП их корректно заряжает и поддерживает.

В плохом случае - на дешевых китайских ИБП - аккумуляторы просто пересыхают от перезаряда и за пару лет деградируют в ноль.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування