Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Чердачное перекрытие из металлического профиля вместо деревянных балок

alvaza2000@yahoo.com

Рекомендовані повідомлення

Можно ли использовать металлические профили вместо деревянных балок особенно в чердачном перекрытии? Например,в моем случае вместо деревянных балок 125*250 мм в сечении и длиной 4540 каждая и общем кол-ве 22 балки (стены дома 9100*7590 и несущая стена 7590), я бы использовал два швеллера 20 по краям итого 4 швеллера 20 на всем чердачном перекрытии,а посередине двутавр 20 по 4540 с каждой стороны . Не проблема под этими профилями сделать тонкие металлические перемычки для поддержки листов ППС и потом, конечно, сделать пароизоляцию и прикрепить доски на металлические профили в качестве пола чердака. Будет ли это работать??? Спасибо всем за профессиональный совет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дело в том, что сталь - хороший проводник холода.

 

использовать в таком же формате, как и деревянные балки, нельзя.

контур утепления необходимо будет сместить вовнутрь или наружу (так правильнее). т.е. без дерева не обойтись.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как же в этом случае быть с ЛСТК домами?

 

В правильном ЛСТК доме применяется термопрофиль, что не корректно сравнивать со швеллерами и двутаврами, указанными вами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит,в принципе, возможна замена деревянных балок чердачного перекрытия на термопрофиль. Я имею ввиду возможность реализации вышеизложенной идеи. Остается только определение экономической целесообразности. И напрашивается еще один вопрос: можно ли заменить деревянные стропила и др. несущие элементы кровли на термометал. профили и насколько это выгодно в цене? Спасибо за ответ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли использовать металлические профили вместо деревянных балок особенно в чердачном перекрытии? Например,в моем случае вместо деревянных балок 125*250 мм в сечении и длиной 4540 каждая и общем кол-ве 22 балки (стены дома 9100*7590 и несущая стена 7590), я бы использовал два швеллера 20 по краям итого 4 швеллера 20 на всем чердачном перекрытии,а посередине двутавр 20 по 4540 с каждой стороны . Не проблема под этими профилями сделать тонкие металлические перемычки для поддержки листов ППС и потом, конечно, сделать пароизоляцию и прикрепить доски на металлические профили в качестве пола чердака. Будет ли это работать??? Спасибо всем за профессиональный совет.

 

Вы хотите примерно такого плана сделать...ширина меж.балками 980 х 80мм и+100 полистир.и сверху 60мм бетон(желательно теплый р-р) Ну, так "экономно" как Вы хотите наверное не получится... самое дорогое в "коробке"дома это перекрытие,оно должно быть теплым,облегченным, прочным,и экологичным материалом,а это стоит денег.

strop_hurdis-II.jpg.51d395fc1679fcda33e3949a267e6ded.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит,в принципе, возможна замена деревянных балок чердачного перекрытия на термопрофиль. Я имею ввиду возможность реализации вышеизложенной идеи. Остается только определение экономической целесообразности. И напрашивается еще один вопрос: можно ли заменить деревянные стропила и др. несущие элементы кровли на термометал. профили и насколько это выгодно в цене? Спасибо за ответ.

 

Всё возможно.

Невыполнимых задач не бывает. Ограничения лишь в бюджете и здравом смысле.

 

Насколько это выгодно в цене - сложно сказать. Нужно считать две полноценных сметы. С учётом крепежа и трудозатрат.

 

Предполагаю, что классическое перекрытие по деревянным балкам и в простоте и в цене будет более выгодным

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хотите примерно такого плана сделать...ширина меж.балками 980 х 80мм и+100 полистир.и сверху 60мм бетон(желательно теплый р-р) Ну, так "экономно" как Вы хотите наверное не получится... самое дорогое в "коробке"дома это перекрытие,оно должно быть теплым,облегченным, прочным,и экологичным материалом,а это стоит денег.

 

Вы усложнили мою идею. Я имел ввиду просто положить несколько швеллеров, а между ними утеплитель. На этих швеллерах сделать несколько дорожек для эпизодической ходьбы по чердаку. Под швеллерами прикрепить полоски металла для поддержки листов ППС или подобного теплоизолятора. Просто не вижу смысла в большом кол-ве деревянных балок. Островки холода металла можно дополнительно теплоизолировать. Идеально было бы использовать оцинкованный швеллер ЛСТК, но я пока не знаю его прочностные хар-ки и цену. Может это будет дороже деревянных балок куб которых стоит ок. 3300 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металл у вас по любому будет хорошим проводником тепла. Если вы будете располагать утеплитель между балками, то будут мостики холода. Если есть возможность сделать утепление под металлом, внутри дома,тогда есть смысл, если нет, тогда остается дерево
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этих швеллерах сделать несколько дорожек для эпизодической ходьбы по чердаку.

 

Практичнее и дальновиднее будет так :

Сверху на швеллера настелить полоски рубероида (от конденсата).

На них положить доски-лаги (вдоль, по швеллерам) из 25 шалевки.

По лагам (поперек) устроить сплошной дощатый пол :

- из строганой сосновой доски пола 35 мм (по-богатому).

- из нестроганой обрезной сосновой доски 50 мм (по-простому).

Межшвеллерное пространство заполняете утеплителем по Вашему вкусу и понятиям.

Низ швеллеров подшиваете как понравится.

 

В результате - получаете полноценный сплошной пол, а не эпизодические дорожки, с которых можно оступиться.

Впоследствие, Вы сможете оценить это обстоятельство, безопасно используя всю площадь чердака.

 

Сплошной дощатый настил является, сам по себе, хорошим теплоизолятором, который "сдвинет" все металлические швеллера в более теплую температурную зону.

Исключив тем самым их из мостиков холода.

 

---

Торцы швеллеров не должны выходить наружу заподлицо.

Их нужно утопить в толщу стены, а ниши дополнительно утеплить снаружи.

Все контакты металла с деревом - только через прокладки из рубероида.

Деревянные детали (лаги и низ половых досок) желательно обработать антисептиком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Практичнее и дальновиднее будет так :

Сверху на швеллера настелить полоски рубероида (от конденсата).

На них положить доски-лаги (вдоль, по швеллерам) из 25 шалевки.

По лагам (поперек) устроить сплошной дощатый пол :

- из строганой сосновой доски пола 35 мм (по-богатому).

- из нестроганой обрезной сосновой доски 50 мм (по-простому).

Межшвеллерное пространство заполняете утеплителем по Вашему вкусу и понятиям.

Низ швеллеров подшиваете как понравится.

 

В результате - получаете полноценный сплошной пол, а не эпизодические дорожки, с которых можно оступиться.

Впоследствие, Вы сможете оценить это обстоятельство, безопасно используя всю площадь чердака.

 

Сплошной дощатый настил является, сам по себе, хорошим теплоизолятором, который "сдвинет" все металлические швеллера в более теплую температурную зону.

Исключив тем самым их из мостиков холода.

 

---

Торцы швеллеров не должны выходить наружу заподлицо.

Их нужно утопить в толщу стены, а ниши дополнительно утеплить снаружи.

Все контакты металла с деревом - только через прокладки из рубероида.

Деревянные детали (лаги и низ половых досок) желательно обработать антисептиком.

 

35+50 мм - хороший утеплитель?

Вы уверены?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мое предложение для ТСа - комплексное решение его варианта перекрытия:

- устройство сплошного эксплуатируемого пола,

- уход от мостиков холода через швеллера,

- ну, и бонусом будет доп. утепление всего пирога, причем с холодной стороны, а это важно для лежащего ниже основного слоя утеплителя.

Просто, надежно и недорого.

 

Это не способ основного утепления чердачного перекрытия.

 

Очевидно, что для полноценного утепления нужно заложить намного больше эффективного утеплителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...