kovalenko Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Добрый день. Дом 10*9м Газобетон, 30см, залит армопояс 300*250мм с армированием 14 арм в 4 прута. По проекту перекрытие между 1 и 2 эт - ПК Часть дома перекрывается, так сказать, плитами коротышами (4,2м и 4,5м), а другая половина - 3 плиты по 8,8м. Вроде как ПК заводская конструкция, с неплохой несущей нагрузкой и т.д... Есть ли опыт перекрытия плитами такой длины? Как с прогибом? С надежностью? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Панели перекрытия длинной 4.2 и 4.5 м производятся на предприятиях стройиндустрии, а вот панели длинной 8.8 м серийно не выпускаются. Есть панели 9 м. Плита 8.8 - это какой-то самопал или возможно спецзаказ. Девятиметровые панели производятся с использованием преднапряженной арматуры. Вполне нормально эксплуатируются. Но это относится к серийным 9-ти метровым панелям перекрытия. Про надежность панелей 8.8 м нужно спрашивать у тех, кто их будет изготовлять. На заводской опалубке шаг установки стенки 30 см, то есть можно изготовить панель 8.7 или 9.0 м, но никак не 8.8 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Спасибо за ответ, но: Та же Ковальская в своем каталоге на оф сайте предоставляет плиты серии ПК длиной 8.8м. Шаг размеров 10см. (а вот 8.9м действительно нет). Если есть кто в личном опыте использовал ПК 8 и более метров - поделитесь плиз своим мнением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Добрый день. Дом 10*9м Газобетон, 30см, залит армопояс 300*250мм с армированием 14 арм в 4 прута. По проекту перекрытие между 1 и 2 эт - ПК Часть дома перекрывается, так сказать, плитами коротышами (4,2м и 4,5м), а другая половина - 3 плиты по 8,8м. Вроде как ПК заводская конструкция, с неплохой несущей нагрузкой и т.д... Есть ли опыт перекрытия плитами такой длины? Как с прогибом? С надежностью? Спасибо! 14 мм арматура ? фундамент какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 14 мм арматура ? фундамент какой? Да, арматура 14-я (по проекту была 12-я, но на остатках 14-я ) Фундамент - цокольный этаж сборно-монолитный: Подошва 300*800мм на той же 14-й арматуре в 2 сетки 200*200мм, далее 4 ряда фбс 40, армопояс 400*300мм в 4 прута 14-й арматуры и накрыто панелями ПК. Далее газоблок (писал выше). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladRed Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Перекрывался 8 метров плитами. Плиты экструзионные производства Ковальская с преднапряженной арматурой. Качество отличное по геометрии и поверхностям. Прогибов никаких нет. Не нагруженная плита за счет преднапряженной арматуры слегка выгнута "вверх" см картинку. Когда ставится в конструктив выравнивается под собственным и весом стяжки. Нагрузка номинальная декларируется 800 кг/м кв. Внимание обратите на технологию укладки плит, заход на пояс 70-150 мм. Крепление наискось арматурой к монтажным проушинам. Не забудьте заглушить пустоты, отходами пенопласта, это легче сделать на земле. Если не сделать то потом часть бетона будет уходить внутрь. Короче почитайте технологию укладки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 29 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 VladRed, спасибо за ответ! У меня опирание плит по 200мм. Не совсем понял по поводу "крепления наискось арматурой к монтажным проушинам" - если Вы про анкеровку плит между собой, то это я знаю (но все равно спасибо). Я глушил пустоты половинками кирпича и раствором, пропенопласт не думал, в этот раз попробую. И еще вопрос - у Вас плиты ПК или ПБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Опирание круглопустотных плит ПК от 90 мм до 250 на каменные, бетонные, железобетонные стены, на стальные конструкции допускается уменьшить опирания, от 70 мм до 250 мм. У таких плит с одной стороны отверстия диаметром 159 мм - должны закрываться на заводе бетонными вкладышами. Если завод не положил вкладыши, то необходимо самим заполнить отверстие на глубину до 250 мм(глубину опирания). С другой стороны диаметр отверстия меньше, его не заполняют ничем. Заполнять можно чем угодно. Как правило на стройке кирпич+раствор. По серии (1.141-1) пролет плит до 9 метров. Шаг кратный 100 мм. Нагрузка - 800 кг на кв. м. 8,8мх1,2мх800кг=8448кг=8,45тонн на всю плиту. В частном домостроении таких нагрузок нет. 150 кг/м. кв. - полезной нагрузки, добавить стяжку, утеплитель, еще что у вас будет - получится не более 500 кг/м. кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 29 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Stlav, спасибо! По нагрузке еще перегородки из ГБ будут ( но там я считал +- 50кг чистой нагрузки + какая-то отделка стен будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 перегородки из газоблока особой роли не сыграют. по прогибам позвоните на завод, узнайте у технолога за прогибы. у 6 метровой плиты при максимальной нагрузке прогиб до 2-3 см допускается, у 9 метровой вроде до 6 см, но я не уверен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Пустоты в торцах плит заполняются той же маркой бетона . А заполняются не того чтоб не слышали ,а от местного смятия По нагрузке уточняйте 800кг\м2 с учетом собственного или полезной. Нагрузку от перегородок 100кг\м2 с учетом коэффициента перегрузки. ДБН смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 И продумайте, какой кран вам понадобится. такая плита под 3 тонны весить будет. И не каждый кран далеко от себя сможет ее взять и от себя поставить на место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 30 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 И продумайте, какой кран вам понадобится. такая плита под 3 тонны весить будет. И не каждый кран далеко от себя сможет ее взять и от себя поставить на место. Да, уже договорился (крановщика на участок привозил), 25-ти тонник. Плита 4 тонны весит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 30 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 перегородки из газоблока особой роли не сыграют. по прогибам позвоните на завод, узнайте у технолога за прогибы. у 6 метровой плиты при максимальной нагрузке прогиб до 2-3 см допускается, у 9 метровой вроде до 6 см, но я не уверен. Пепечитал ДБН, по прогибу что-то ничего не нашел... если у кого-то есть инфа, ткните носом плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 31 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2019 Это не в ДБНе, на эти плиты есть документ - серия 1.141-1 и дальше идет Выпуск... В этой серии все данные про все плиты ПК. От сбора нагрузок до приемки на объекте(допустимые и недопустимые дефекты). Все чертежи с армированием, закладными и т.д. И прогибы в табличной форме для разных плит. Какой Выпуск не знаю( Проще позвонить на завод-там все расскажут) Вы за это деньги заплатили) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 Сегодня перекрылся панелями. Конечно не обошлось без танцев с бубном из-за тесных условий... но справились. Плиты сверху пригрузил газоблоком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 30 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 Теперь можете по факту измерить прогиб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 1 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2019 Если визуально, то прогиба не вижу... даже наверное немного вверх. Из нагрузок, которые планируются: монолитный участок между панелями 6*1,3м, до 5тонн, рассчитанный конструктором, пара перегородок, стяжка и т.д., но пока все ровненько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Добрый всем день! Продолжу в своей теме... У меня вопрос по стенам 2 этажа: (напомню, дом 10*9) Высота стен второго этажа - 2,4м, + высота армопояса 250мм (армирование Д14 в 4 прута), итого 2,65м. Интересует прочность стены в 200мм с армировкой 2 прута д8 1, 3, 5, 7 ряда. Чердачное перекрытие дерево, крыша вальма металлочер. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Добрый всем день! Продолжу в своей теме... У меня вопрос по стенам 2 этажа: (напомню, дом 10*9) Высота стен второго этажа - 2,4м, + высота армопояса 250мм (армирование Д14 в 4 прута), итого 2,65м. Интересует прочность стены в 200мм с армировкой 2 прута д8 1, 3, 5, 7 ряда. Чердачное перекрытие дерево, крыша вальма металлочер. Спасибо! Марка газобетонА? Если визуально, то прогиба не вижу... даже наверное немного вверх. Они преднапряженные, потому и видно, что немного верх, с ними нечего не случится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Марка газобетонА? д500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 д500 Не эта марка. А та, которая прочность. По идее, будет что-то из списка В2; В2,5. На планчик бы глянуть, чтобы учесть проемы и раскрепления из плоскости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Красным - несущий простенок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 В2,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Отбой, решил не заниматься ерундой, докупить ГБ и ложить 300мм. Спасибо за участие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення