Добрый день, помогите разобраться в вопросе работы 3ф протерма и электро генератора.

 

Вводные: частный дом, отопление электричеством, 3ф ввод, 18квт, тепловые потери порядка 10-12квт. Есть протерм скат 18квт. Ввиду частого (прямо сейчас идет 26 час без электрики) пропадания электричества хочу поставить генератор (про то что нужно пинать РЭС в курсе).

 

Мне все 18квт не нужно поэтому в котле установленно ограничение мощности (D.153 12квт)

Цель следующая резервирование 4-5квт отопление + остаток на критичные потребителей.

Идея следующая, ставим генератор 6-7квт, бензин, однофазный, протерм умеет сбрасывать мощность по сигналу от внешнего датчика, ставим измеритель мощности и заставляем его послать сигнал при достижении предела.

 

Вопросы, как 3ф протерм работает с одной фазой, надеюсь у него контролер и один из тенов сидит на одной фазе и можно запитать эту одну фазу а остальные нет? Работать будет, кто-то делал что-то подобное?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за такие деньги лучьше соляру жечь прям в котле.. дешевле выйдет.

а вместо генератора купить такой котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы, как 3ф протерм работает с одной фазой, надеюсь у него контролер и один из тенов сидит на одной фазе и можно запитать эту одну фазу а остальные нет? Работать будет, кто-то делал что-то подобное?

Должен, 6ка так работает, но превращается в 2кВт

Можете банально проверить отключив автоматы которые не питают плату

Но выше вам справедливо заметили про стоимость такого отопления

Как быстро у вас остывает дом ? Возможно на это время дешевле уехать в гостиницу ?

А если проблема затянется экстренно купить газовый обогреватель ? и отогревать им дом когда тот соберется замерзнуть

 

 

По моим наблюдениям, за неделю без отопления ничего не случится, я в прошлом году уезжая в отпуск понизил температуру с 25 до 18 и случилось это только на 5й день, правда потом на выход в режим потратил те же деньги, ну как минимум на счете за тот месяц это никак не отразилось

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за такие деньги лучьше соляру жечь прям в котле.. дешевле выйдет.

а вместо генератора купить такой котел.

 

Друзья, вы что то перегибаете, hundai 7,5 квт

hotline.ua/dacha_sad-generatory/hyundai-hhy-10000fe-ats/

потребляет 285 грм/квт/час при работе на полной мощности 7 квт в теч суток это выходит примерно 1200 грн в сутки. (92-й по 25 грн)

 

При этом это пик, чп и караул, на улице -20, а дом замерзает, при таких раскладах 1200 не деньги.

 

Давайте к изначальному вопросу вернемся, протерм скат 18кв 3ф на одной фазе работать будет и отрабатывать ограничение по мощности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте к изначальному вопросу вернемся, протерм скат 18кв 3ф на одной фазе работать будет и отрабатывать ограничение по мощности?

У него на одной фазе всего 6 кВт

Ну и отрабатывать тоже будет если настроите реле разгрузки работать по этой фазе

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У него на одной фазе всего 6 кВт

Ну и отрабатывать тоже будет если настроите реле разгрузки работать по этой фазе

 

Я нашел пост от 13 года

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2000940&postcount=1

там говорится что у протерма 18 на каждой фазе по 6 квт, но дискретность 2квт

т.е. можно поставить ограничение по мощности 2 квт и запитать только одну фазу,возможно заработает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там говорится что у протерма 18 на каждой фазе по 6 квт, но дискретность 2квт

все верно там три сборки тэнов по 6 кВт состоящих из 2х кило ватных тэнов

 

 

т.е. можно поставить ограничение по мощности 2 квт и запитать только одну фазу,возможно заработает...

 

 

и что вам дадут эти 2 кВт ?

учитывая ссылку на хюндай которую вы дали, вы сможете записать все тэны что находятся на этой фазе а это 6кВт

 

 

ну и что бы убедится как я присал выше, просто отключите 2 фазы и оставьте только ту что питает плату, котел будет светить 18 кВт на табло но в реальности он просто замкнет контакты, у него нет обратной связи с тэнами, но при этом те тэны которые на фазе платы будут греть и вы получите свои 6

 

 

а так почитайте инструкцию там описаны все сборки тэнов для каждой модели, и тут же на форуме есть и сервисная инструкция там написано как сделать ограничение по сигналу реле разгрузки, но с тем генератором на который вы сослались вам это не нужно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бензиновый - 500 грамм на квт*час

 

0,5литрах7х24= 84 литра.. в сутки. хм..

хотя можно поделить пополам, котел ведь не все время работает, но все равно литров 40 в сутки - много..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

0,5литрах7х24= 84 литра.. в сутки. хм..

хотя, можно поделить пополам, котел ведь не все время работает, но все равно литров 40 в сутки - много..

 

Посмотрел Geko, 7квт, пишет 3.3л/ч при 75% нагрузке, те же ~80 литров или ~2000 грн сутки,

м да, дешевле камин поставить ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел Geko, 7квт, пишет 3.3л/ч при 75% нагрузке, те же ~80 литров или ~2000 грн сутки,

м да, дешевле камин поставить ...

КПД там получается хреновое пока бензин в электричество переходит.

Реально есть и котлы на соляре, если не хочется с дровами связываться, там картина наамного лучше. Но реально проще дровами топить, все верно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...