Прокомментируйте схему неопытного бойца)

FinitaLaComedia

Рекомендовані повідомлення

Хорошо у Вас получается копировать и вставлять текст)

Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь.....:smile:

 

Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу....:smile:

 

FinitaLaComedia:smile:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так, навскидку,

 

реле контроля напряжения меняем на 63А

все автоматики свыше 16А меняем на 16А, кроме варочной, если планируется полноразмерная. если не планируется - не меняем.

все линии штепсельных розеток защищаем узо 30мА тип А

разбираемся с системой заземления и цепляем СУП (его обычно закладывают в современных многоквартирках) на ГЗШ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так, навскидку,

 

реле контроля напряжения меняем на 63А

все автоматики свыше 16А меняем на 16А, кроме варочной, если планируется полноразмерная. если не планируется - не меняем.

все линии штепсельных розеток защищаем узо 30мА тип А

разбираемся с системой заземления и цепляем СУП (его обычно закладывают в современных многоквартирках) на ГЗШ

 

А 20А на кабель 3х2,5 не подходит? Исходя из мощности конкретных подключаемых приборов, есть вероятность, что на 2-х линиях 16А может выбивать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 20А на кабель 3х2,5 не подходит? Исходя из мощности конкретных подключаемых приборов, есть вероятность, что на 2-х линиях 16А может выбивать

 

а кабелі та резетки під ці наватаження більше 16А розраховані?

 

та й автомат 16А не вибає при 16А а там є різні значення, вроді +- помножити на 1,3 :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а кабелі та резетки під ці наватаження більше 16А розраховані?

 

та й автомат 16А не вибає при 16А а там є різні значення, вроді +- помножити на 1,3 :-)

 

1.14 , если не ошибаюсь. по памяти)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.14 , если не ошибаюсь. по памяти)

 

там ще від температури як автомата так і навколишнього середовища залежить :)

 

в мене АББ на 16А зараз тимчасово деякі автомати зняв в інше місце, і перекомутував в щитку, на автоматі на який підключено бойлер 3-3,6кВт підключив був ще обігрівач 1,5-3кВт , так про працювало хвилин 10 і автомат вибив, спочатку незрозумів навіть чого :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там ще від температури як автомата так і навколишнього середовища залежить :)

этот коеффицент для +20С,

в нете запросто ищем кучу графиков температурно-временной зависимости

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за участие)

Пока так. По УЗО на розеточные линии - еще подумаю, место в щитке останется

362575679_1___(2___2).thumb.jpg.6b7578c4a6ce0f25c1869837ef43027f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже думал и надеялся фото готового щита и кусок работы смотреть, а Вы нас картинками проекта ещё лишь дразните:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока так.

Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете:lol:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? )

 

Наверное, потому что потребители разные, нет?) Если чисто из любопытства - в первом посте я упоминала xls-файл - могу прислать)))

 

И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете)

 

По логике ПУЭ 2017 года и НПАОП 40.1-1.32

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не обижайтесь, вижу желание себе собрать хороший и продуманный щит, но чем больше Вы углубляетесь в правила и нормы, тем больше Вы себе проектируете щит напрочь лишенный логических действий. Вам как бы тут форумчане уже намекают на это.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не обижайтесь, вижу желание себе собрать хороший и продуманный щит, но чем больше Вы углубляетесь в правила и нормы, тем больше Вы себе проектируете щит напрочь лишенный логических действий. Вам как бы тут форумчане уже намекают на это.

 

Как бы намекают, но каждый в своем направлении. Потому стараюсь еще и нормативные документы читать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, потому что потребители разные, нет?

Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку).

 

По логике ПУЭ 2017 года и НПАОП 40.1-1.32

Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та здається встановлення ПЗВ носить рекомендаційний характер, підвищує міру безпеки. Тільки для систем ТТ якби це обов'язкове.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку).

Считайте как лампу в розетку. Основной свет распределяется через В10. Дополнительный (настольные лампы и пару подсветок зеркал) - от ближайших розеточных линий.

 

Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?

 

НПАОП:

2.6.6. Не допускається установка штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівниками для саун (далі за текстом — у саунах), а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.

У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається установка штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі — ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА.

Будь-які вимикачі і штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни.

...

2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Установка ПЗВ є обов’язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення відповідно до ГОСТ 30331.3 — 0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні 3 ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Действительно, только рекомендуется:(

Лично я как человек, который в детстве пару раз "знакомился" с током поближе чем хотелось, для себя решил раз и навсегда, что УЗО - это must have и небольшая цена за существенное улучшение общей электробезопасности. Опять же, наличие детей решает. Ну ОК, хозяин - барин, в конце концов, вам там жить:). Хотя, имхо, все ваши ухищрения - это чистой воды экономия на спичках, не дающая никакой выгоды (вряд ли разница между ценой УЗО, плюс цена десяти метров кабеля - это офигенная экономия), но потенциально в будущем могущая принести гемор, который легко уже будет не исправить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите толкового человека, кто может сделать работу. И хочет)

 

Ой, боюсь, что с Вашими познаниями в электротехнике далеко не каждый местный электрик пойдет к Вам работать. Ведь замучаете его цитатами с ПУЭ на завтрак, отобьете охоту обедать под цитирование ПБЭЭП и окончательно введете в ступор вопросами о целесообразности применения УЗО и ДА.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, боюсь, что с Вашими познаниями в электротехнике далеко не каждый местный электрик пойдет к Вам работать. Ведь замучаете его цитатами с ПУЭ на завтрак, отобьете охоту обедать под цитирование ПБЭЭП и окончательно введете в ступор вопросами о целесообразности применения УЗО и ДА.....

Уже нашла, не бойтесь)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно, только рекомендуется:(

Лично я как человек, который в детстве пару раз "знакомился" с током поближе чем хотелось, для себя решил раз и навсегда, что УЗО - это must have и небольшая цена за существенное улучшение общей электробезопасности. Опять же, наличие детей решает. Ну ОК, хозяин - барин, в конце концов, вам там жить:). Хотя, имхо, все ваши ухищрения - это чистой воды экономия на спичках, не дающая никакой выгоды (вряд ли разница между ценой УЗО, плюс цена десяти метров кабеля - это офигенная экономия), но потенциально в будущем могущая принести гемор, который легко уже будет не исправить.

 

вам не приходилось касаться провода в розетке с узо??

 

Ощущения??

 

спасло узо от ощущений??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам не приходилось касаться провода в розетке с узо??

 

Ощущения??

 

спасло узо от ощущений??

 

 

У меня был такой опыт и не раз.

Выводы:

УЗО на 10мА ощутимо примерно в 60-70% случаев.

УЗО на 30мА ощутимо в 100% случаев. НО, когда такое УЗО стоит на весь дом(километр-полтора кабеля и ток утечки 8-12мА постоянно есть) и на квартиру(200-300 метров и ток утечки меньше 4мА) разница в ощущениях огромна.

 

УЗО на 100 и 300мА на себе не проверял. Очкую я что-то(с)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже нашла, не бойтесь)

 

Сплошные афоризмы!!!!

 

ну сплошные афоризмы))

 

ну где Такие берутся??

 

где где?? в ирпене))