PROFITEC Опубліковано: 20 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Крепление дюбелями для теплоизоляции Аэрок Энерджи осуществляется по схеме (см. ниже) Обратите на это внимание, так-как посмотрев опыт монтажа нескольких фасадчиков и понял, что никто технологией особо не интересуется. Монтаж дюбеля в середину блока, может привезти к его расколу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Так выглядит процесс анкеровки Аэрок Энерджи и размещение дюбелей в живую. Дюбель используется Wkret-Met LFM 10х260 мм. с увеличенной распорной зоной и термоголовкой, а также со вкручиваемым стержнем. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Стою перед выбором: Аэрок Энерджи 100 мм или пенопласт 100 мм. И там и там есть плюсы и минусы. Хотелось бы услышать мнение разных людей, особенно уже эксплатирующих Энерджи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Стою перед выбором: Аэрок Энерджи 100 мм или пенопласт 100 мм. И там и там есть плюсы и минусы. Хотелось бы услышать мнение разных людей, особенно уже эксплатирующих Энерджи. У меня Энержи утеплен 2 эт. Как я могу сравнить с пенопластом, если я им не утеплял? Если с точкой росы при 100мм пенопласта порядок, то его и ставьте. Будет теплее чем Энержи. И монтировать пенопласт быстрее, технологичнее и следовательно дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 У меня Энержи утеплен 2 эт. Как я могу сравнить с пенопластом, если я им не утеплял? Если с точкой росы при 100мм пенопласта порядок, то его и ставьте. Будет теплее чем Энержи. И монтировать пенопласт быстрее, технологичнее и следовательно дешевле. Думаю кошелек сам выберет чем утеплять. Хотя Энерджи мне больше нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 4 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Стою перед выбором: Аэрок Энерджи 100 мм или пенопласт 100 мм. И там и там есть плюсы и минусы. Хотелось бы услышать мнение разных людей, особенно уже эксплатирующих Энерджи. Я бы наверно Аэрок Энерджи сравнивал с системой утепления базальтовой ватой, чем с пенопластом они более схожи по крайней мере по характеристикам пожаробезопасности, также по стоимости всего комплекта системы утепления пенопласт будет стоить намного дешевле. Для Энерджи клей требуется более эластичный и паропроницаемый (как для ваты), дюбеля с металлическим стержнем и термоголовкой (как для ваты), декоративная штукатурка паропроницаемая (как для ваты), то есть акриловую уже не нанесёте, как в случае возможности с пенопластом. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Давно этот вопрос не поднимался, но, время идёт и взгляды меняются. Кто то может пояснить в чем прикол сделать стену из ГБ 300Д400 и утеплить 150 Энерджи получив суммарно R=5.8 при толщине стены 450 и всеми изохерами и затратами, или сразу сделать однослойную стену 500Д300 и получить те же 5,8? И качество и др. параметры стены не страдают а даже лучше! Как думаете? 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 4 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Давно этот вопрос не поднимался, но, время идёт и взгляды меняются. Кто то может пояснить в чем прикол сделать стену из ГБ 300Д400 и утеплить 150 Энерджи получив суммарно R=5.8 при толщине стены 450 и всеми изохерами и затратами, или сразу сделать однослойную стену 500Д300 и получить те же 5,8? И качество и др. параметры стены не страдают а даже лучше! Как думаете? Естественно, лучше сделать однослойную стену без монтажа систем утепления фасада. Похожие темы и эта в том числе для тех застройщиков, которые построили и планировали доутелпять или приняли такое решение в процессе строительства дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Поэтому все ж смотрю больше на пенопласт... а почему не вату все же ? У вас вроде не большая площадь стен по наруже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Похожие темы и эта в том числе для тех застройщиков, которые построили и планировали доутелпять или приняли такое решение в процессе строительства дома. Так выходит по Вашему, что Энерджи - аврально-аварийное решение для недолёких застройщиков и не совсем далёких проектировщиков, у которых не хватило клэпки сразу всё придумать!? Объект на примере которого вы показываете примеры работ - какого года постройки/придумки? спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Давно этот вопрос не поднимался, но, время идёт и взгляды меняются. Кто то может пояснить в чем прикол сделать стену из ГБ 300Д400 и утеплить 150 Энерджи получив суммарно R=5.8 при толщине стены 450 и всеми изохерами и затратами, или сразу сделать однослойную стену 500Д300 и получить те же 5,8? И качество и др. параметры стены не страдают а даже лучше! Как думаете? Например, Д300 по сейсмике не проходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Так выходит по Вашему, что Энерджи - аврально-аварийное решение для недолёких застройщиков и не совсем далёких проектировщиков, у которых не хватило клэпки сразу всё придумать!? Объект на примере которого вы показываете примеры работ - какого года постройки/придумки? спасибо! У любой двухслойоной стены с наружным утеплением есть существенное преимущество - внутренний слой стены, будучи утепленным снаружи, имеет температуру близкую к комнатной, основной перепад температуры находится именно в утеплителе. Отсюда получается вот что: почти вся масса несущего слоя играет роль теплоаккумулятора, в то время как в однослойной стене в лучшем случае треть толщины имеет температуру близкую к комнатной, поэтому масса которая играет роль в плане теплоемкости здания - это лишь треть общей массы стен. Ну и не газобетоном единым можно делать несущие стены, неплохая комбинация - кирпич внутри, газобетон д150 снаружи, ну или трехслойная стена с еще одним кирпичем снаружи через вентзазор. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Например, Д300 по сейсмике не проходит. Из-за вот таких заяв и происходят всякие глупости. ООООчень хотелось бы увидеть хоть краешком глаза документ или расчёт - причём тут Д300 к сейсмике. Как обычно перепутали "мягкое с тёплым" , уже давно все плотности конструкционно-утепляющего ГБ например АЭРОК выпускает в прочности В2,5 :D Добавлено через 5 минут существенное преимущество - внутренний слой стены, будучи утепленным снаружи, имеет температуру близкую к комнатной, основной перепад температуры находится именно в утеплителе. Отсюда получается вот что: почти вся масса несущего слоя играет роль теплоаккумулятора, Вот кто Вам сказал, и с чего вы решили что это - преимущество? И что оно существует? И при чём тут кирпичи к сравнению 300Д400+150Д150 и 500Д300? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Как обычно перепутали "мягкое с тёплым" , уже давно все плотности конструкционно-утепляющего ГБ например АЭРОК выпускает в прочности В2,5 ну вообще то D300 у aeroca класса прочности С2.0, а не 2.5 - там легкая такая обманка в рекламе, посмотрите внимательно. Является ли это ограничением для сейсмики - не уверен. Да и где у нас осталась сейсмика - в одессе? а кто правильно там строит, с учетом сейсмического микрорайонирования и т.п.? уверен, никто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 ну вообще то D300 у aeroca класса прочности С2.0, а не 2.5 - там легкая такая обманка в рекламе Ошибаетесь И на упаковке и в сопроводительных доках указан класс 2,5. Я вам это говорю мацая руками и подписывая накладные с сертификатами эти пачки штук по 150 в год. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Ошибаетесь И на упаковке и в сопроводительных доках указан класс 2,5. Я вам это говорю мацая руками и подписывая накладные с сертификатами эти пачки штук по 150 в год. Написано "прочность 2.5 МПа" или класс в2.5? Я же тоже его покупал, видел сертификат, да и на сайте так написано - у d300 написано прочность 2.5, а у d400 написано в2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 (змінено) Написано "прочность 2.5 МПа" или класс в2.5? Я же тоже его покупал, видел сертификат, да и на сайте так написано - у d300 написано прочность 2.5, а у d400 написано в2.5 Казуистика состоит в том что испытания при разной влажности отличаются, и есть ещё предельные отклонения в процентах, указывая 2,5 на Д300 они страхуются от попадания на границу класса (если вдруг кто то сдаст в лабу сразу из пачки). Но в расчетах применяется 2,5. Змінено 4 вересня 2019 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Вот кто Вам сказал, и с чего вы решили что это - преимущество? И что оно существует? И при чём тут кирпичи к сравнению 300Д400+150Д150 и 500Д300? Это я сказал. А решил потому, что чем больше теплоемкость здания тем легче поддерживается микроклимат в здании, суточные колебания температуры становятся меньше, а значит поддерживать температуру в помещении проще и эффективнее. Суть примерно та же, что чем больше масса дровяной печки внутри дома тем проще ее топить чтобы поддерживать желаемую температуру. Кирпичи - это просто пример что этот газобетон не только с газобетонной стеной применять можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Из-за вот таких заяв и происходят всякие глупости. ООООчень хотелось бы увидеть хоть краешком глаза документ или расчёт - причём тут Д300 к сейсмике. Как обычно перепутали "мягкое с тёплым" , уже давно все плотности конструкционно-утепляющего ГБ например АЭРОК выпускает в прочности В2,5 :D ДБН В.1.1-12-2014 в помощь. Додано Зміну №1, чинна від 01.05.2019 р. попереднi: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Казуистика состоит в том что испытания при разной влажности отличаются, и есть ещё предельные отклонения в процентах, указывая 2,5 на Д300 они страхуются от попадания на границу класса (если вдруг кто то сдаст в лабу сразу из пачки). Но в расчетах применяется 2,5. Не может она приниматься в расчет, так как для расчетов принимается класс, а он 2.0. более того, я и в лабораторию сдавал d300 aeroc и d400 udk, и показатели у них отличаются Добавлено через 1 минуту Это я сказал. А решил потому, что чем больше теплоемкость здания тем легче поддерживается микроклимат в здании, суточные колебания температуры становятся меньше, а значит поддерживать температуру в помещении проще и эффективнее. Суть примерно та же, что чем больше масса дровяной печки внутри дома тем проще ее топить чтобы поддерживать желаемую температуру. Кирпичи - это просто пример что этот газобетон не только с газобетонной стеной применять можно. Для теплоемкости хватает стяжки и внутренних кирпичных стен. А если например, ещё и пустотки есть - то за наружные стены можно не беспокоится (в плане теплоемкости, конечно) Добавлено через 11 минут ДБН В.1.1-12-2014 в помощь. Додано Зміну №1, чинна від 01.05.2019 р. попереднi: В таком случае в Одессе 500 мм d400 вроде достаточно для теплого дома. Только надо правильно заморачиваться с узлами (окна, перемычки, армопояса), чтобы не получить мостики холода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 (змінено) Додано Зміну №1, чинна від 01.05.2019 р. Вот о ней не знал, спасибо! Не то что бы "не проходит" а не проходит без сердечников до 3 этажей. Добавлено через 6 минут поддерживать температуру в помещении проще и эффективнее Для разных СО нужны разные свойства. Например для современной динамической СО (та что с управлением по времени и по помещениям в течении суток) ТА не нужна. Змінено 5 вересня 2019 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 5 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Так выходит по Вашему, что Энерджи - аврально-аварийное решение для недолёких застройщиков и не совсем далёких проектировщиков, у которых не хватило клэпки сразу всё придумать!? Объект на примере которого вы показываете примеры работ - какого года постройки/придумки? спасибо! Не совсем так, потому что того же Д300 в пятисотой толщине не производилось в Украине до недавнего времени, а Солбет, Ха+Ха Целкон и тот же Ютонг из Польши завозить людям было дорого. Так же это касается поризованной керамики, более чем 380 мм. в Украине нет. Нормы сопротивления теплопередачи ростут. Стоимость энергоносителей ещё быстрее, которые за пять лет увеличились в 10 раз. Помню тот же 2004 год, как-раз начал активно заниматься продажами строительных материалов, на то время у нас был самый большой ассортимент, знание и все рычаги. Объяснить частному застройщику или девелоперской компании, то что обращая внимания на теплосбережение зданий Вы инвестируете в будущее было что-то сверхъестественное, тогда газобетон в толщине 400-500 мм. и Поротерм 440-550 мм., который мы начали завозить из Польши был всем абсолютно непонятен - газ и электрика копеечные нафига утепляться? При том, что поляки и их известные Архоновские проекты ещё тогда подразумевали 250 мм. Поротерм + 150 мм. пенопласт. Наконец-то и до нас начинает долетать.... P.S. Для меня ИМХО идеальный дом - это однослойная стена из поризованной керамики или ютонговский газобетона + клинкерный облицовочный кирпич. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Нормы сопротивления теплопередачи ростут. Ещё один аргумент в пользу однослойной стены с 5,8 против утеплённой! ДО утеплить Д300 можно а вот Д150 врят ли! Ну и что бы не лазить далеко в дебри. Потери через стены при увеличении R выше 6 практически не уменьшаются... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Ещё один аргумент в пользу однослойной стены с 5,8 против утеплённой! ДО утеплить Д300 можно а вот Д150 врят ли! Ну и что бы не лазить далеко в дебри. Потери через стены при увеличении R выше 6 практически не уменьшаются... Для однослойной стены надо делать фундамент соответствующей толщины, для утеплителя фундамент не нужен. Всё надо считать. Понятно, что однослойная стена лучше намного, и её надо делать, если позволяют средства. Но ведь не все дети депутатов, чиновники или успешные бизнесмены, некоторые считают расходы на строительство дома. А если кому-то надо въехать и жить в доме уже сейчас, то утепление стен можно оттянуть на пару лет. Разные ситуации в жизни бывают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Нашел фотки только с мет. кладочной сеткой, с композитной не делал, но там даже проще получалось так как ширина сетки 60см и рулон 25м. Толщина сетки 3мм, что металлическая что композитная. Без обид, но с такими швами в кладочном кирпиче и не заполненых раствором, вам нужно еще утеплять дом, по большому счету вы просто тратите деньги на ветер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...