saygo Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Подскажите как правильнее организовать перемычку в таком проеме (ширина 2 м). Планирую плиту уложить на силикатный кирпич + между ними собственно бетонная перемычка. Гости из солнечного Закарпатья конечно в курсе как надо, но мне бы хотелось хотя бы сетку выпустить из силикатного кирпича (там каждый ряд перевязан 50*50*3) , ну и может зацепить за арматуру в бетоне. Оно вроде и сойдет (вся стена 8 м, один проем 2 м, другой- 1.5). Ну и армирование и высоту балки подскажите, буду признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Стена несущая? Что над ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 используйте в качестве несущей горизонтальной арматуры 14 мм.диаметр и сделать пространственный каркас.Высоты будет вполне в 250мм. достаточно для несения нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saygo Опубліковано: 23 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Стена несущая? Что над ней? Стена - несущая, над ней по уровню силиката - ПК - 43, второй этаж - полный газооблок + крыша. Вот думаю заливать - опять же, как правильно, или просто купить готовые. Пролеты - максимум 2 метра. Планируется без армопояса все это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Стена - несущая, над ней по уровню силиката - ПК - 43, второй этаж - полный газооблок + крыша. Вот думаю заливать - опять же, как правильно, или просто купить готовые. Пролеты - максимум 2 метра. Планируется без армопояса все это. Купить готовые - 3ПБ. К ширине проема плюс 250мм на сторону. Так, например в Вашем случае, для стены в полтора кирпича и проема шириной 2м - три перемычки 3ПБ25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Планируется без армопояса все это. Бред... отлейте пояс и чудИте. Добавлено через 4 минуты Купить готовые - 3ПБ. К ширине проема плюс 250мм на сторону. Так, например в Вашем случае, для стены в полтора кирпича и проема шириной 2м - три перемычки 3ПБ25. Снаружи 3ПБ27-8п , внутрь (под плиту) 5ПБ27-37п... на 2м проём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saygo Опубліковано: 25 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Бред... отлейте пояс и чудИте. Почему бред без армопояса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Почему бред без армопояса? Цена/риски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saygo Опубліковано: 26 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Цена/риски. И какие риски, вот чесно? Никто не считает, но все думают... Из кирпича - тоже рисковано строить, может уж тогда из бетона лить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 И какие риски, вот чесно? Никто не считает, но все думают... Из кирпича - тоже рисковано строить, может уж тогда из бетона лить? А вдруг землетрясение.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 2м вообще ни о чем, согласен с Технологом: 14 арматуры (3-4 шт) и высоты 250 будет с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...