Taras-ko Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 (змінено) Посоветуйте мембрану (гидробарьер) пот битумную черепицу (на кроквы) Пока приглядел Супердифузійна мембрана RoofGuard 145 Elite рулон 75 кв.м 1549.98 грн/рул Если есть где купить дешевле, дайте знать. Нужно 3 рулона по 75м.кв. Змінено 17 липня 2019 користувачем #roofinspector Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 20 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Остановился на roofok-pro 145 г/кв.м. Что скажите? Еще вопрос. Вагаюсь какой ОСБ взять, 12 или 10 мм ? Сейчас очень много акций на 10мм. (220 грн) 12мм уже 360 грн. Растояние между стропилами: 77-85см. Но ОСБ ложится не на стропила а на обрешетку (лага) (30х100) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Вагаюсь какой ОСБ взять, 12 или 10 мм ? Сейчас очень много акций на 10мм. (220 грн) 12мм уже 360 грн. Растояние между стропилами: 77-85см. Но ОСБ ложится не на стропила а на обрешетку (лага) (30х100) Обрешётка с каким шагом планируется? Я бы больше 250 мм не советовал Тогда 12 норм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 20 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Обрешётка с каким шагом планируется? Я бы больше 250 мм не советовал Тогда 12 норм Будет 300мм. Решил брать 12мм и беларусь, не ЭЦ, КроноСпан. Ещё вопрос: купил по совету "Стрічка клеюча та герметизуюча Fixit (К2)", но она не держит. Толи из-за жары сегодня, толи ребята клеют на стружку... ( На сколько важная эта двустроняя лента? Можно ли игнорировать ее или заменить на односторонний скотч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Ещё вопрос: купил по совету "Стрічка клеюча та герметизуюча Fixit (К2)", но она не держит. Толи из-за жары сегодня, толи ребята клеют на стружку... ( На сколько важная эта двустроняя лента? Можно ли игнорировать ее или заменить на односторонний скотч? Так прежде чем покупать, вы, сначала, почитайте назначение этой ленты, и поймёте, в чем дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 20 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Так прежде чем покупать, вы, сначала, почитайте назначение этой ленты, и поймёте, в чем дело К-2 представляет собой двустороннюю склеивающую ленту из бутилкаучука. Обеспечивает долговечное паронепроницаемое соединение паробарьеров между собой при вертикальном или горизонтальном перекрытии листов пленок. С помощью ленты К-2 склеиваются два полотнища пленки внахлест. Области применения: соединение подкровельных плёнок герметизация примыканий плёнок к периметру кровли герметизация стыков кровли соединение с проходящими сквозь пленку элементами соединение с несущими строительными конструкциями. Используемая поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, жира, масла, пыли и поверхностно-активных веществ. Мы склеиваем 2 мембраны, нахлест 2сторонней клеющей лентой. Что мы делаем не так ? Или что лента должна клеить кроме мембраны? Отдельный вопрос: зачем склеивать 2 мембраны которые лежат нахлест по горизонтали? Как может влага попасть на утеплитель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Мы склеиваем 2 мембраны, нахлест 2сторонней клеющей лентой. Что мы делаем не так ? Или что лента должна клеить кроме мембраны? Отдельный вопрос: зачем склеивать 2 мембраны которые лежат нахлест по горизонтали? Как может влага попасть на утеплитель ? К2 рассчитана на применение с плёнками на основе армированного полиэтилена. Мембраны на основе спанбонда она не клеит. Это ж насколько люто нужно тупить маркетологам Мизола, что уже сколько лет прошло, сколько люди обожглась на этом, а они не могут написать нормальный гид по выбору лент... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 20 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 К2 рассчитана на применение с плёнками на основе армированного полиэтилена. Мембраны на основе спанбонда она не клеит. Это ж насколько люто нужно тупить маркетологам Мизола, что уже сколько лет прошло, сколько люди обожглась на этом, а они не могут написать нормальный гид по выбору лент... Мне ее порекомедовали при выборе мембраны в ЭЦ (( И потом 2й раз челоек, у которого я заказывал черепицу, хотя он был не заинтересован, в наличии у него ее не было. Завтра я верну 5 из 6 мотков. А чем же все таки лучше склеивать ? И нужно ли все таки клеить ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitka48 Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 зачем склеивать 2 мембраны которые лежат нахлест по горизонтали? Как может влага попасть на утеплитель ? Логічне запитання ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яустинья Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Посоветуйте мембрану (гидробарьер) пот битумную черепицу (на кроквы) Пока приглядел Если есть где купить дешевле, дайте знать. Нужно 3 рулона по 75м.кв. а вы ничего не путаете? для чего мембрана под битумку? где вы ее собираетесь прокладывать? по обрешетке под ОСП? смысл? скорее гидробарьер! в мембране не вижу смысла! Добавлено через 2 минуты мембрана пропускает пар только в одну сторону! нафига вам влага между мембраной и ОСП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2019 мембрана пропускает пар только в одну сторону! Откуда у вас такая информация? нафига вам влага между мембраной и ОСП? Влаге в коенструкции делать нечего. Она должна быть удалена естественным образом:проникнуть сквозь диффузные наружные слои пирога и покинуть пирог за счёт выветривания в вентзазоре Добавлено через 32 секунды где вы ее собираетесь прокладывать? по обрешетке под ОСП? по стропилам под контрейкой. что не так? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яустинья Опубліковано: 21 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2019 все правильно, "по стропилам, сверху - контробрешетка"!вы правы, здесь я ошиблась! полезла на крышу посмотреть ,и - верно, под контробрешеткой! сама стелила и забыла! склероз! Добавлено через 2 минуты в чем смысл мембраны, если она будет пропускать пар в обе стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2019 в чем смысл мембраны, если она будет пропускать пар в обе стороны? Во первых мембрана не "пропускает" а "не препятствует". Во вторых, источников влагонакопления есть масса, хоть с мембраной, хоть без. Важно создать условия, чтобы конструкция за 90 летних дней высохла. В третьих, мембрана выполняет несколько функций: -защита от штатного попадания снега/дождя в вентотверстия и естественные зазоры кровли -защита от аварийных протечек -защита от протечек в следствие естественного старения кровли -ветроизоляция утеплителя (если это мансарда) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 21 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2019 Я много хочу сказать, но спрошу тот же вопрос в 3й раз: ЗАЧЕМ СКЛЕИВАТЬ МЕМБРАНУ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 Я много хочу сказать, но спрошу тот же вопрос в 3й раз: ЗАЧЕМ СКЛЕИВАТЬ МЕМБРАНУ ? Для предотвращения выдувания тепла из утеплителя Для предотвращения задувания мелкого снега на пологих крышах. Дело всё в том, что крыша должна быть и герметичной и вентилируемой одновременно. Поэтому и придуманы вот эти герметично склеенные но диффузные материалы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 22 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 Спасибо. 1. Выдувание тепла. Из нутри паробарьер будет точно склеин. Паробаьер, утеплитель, мембрана не склеина... Я живу не на берегу моря, от куда на чердаке может взятся такой сквозняк чтобы выдувать тепло ? 2. Задувание снега. Угол крыши 25%, да в теории может задувать. Хотел рассказать о пироге: - черепица; - ковер; - ОСБ; - Мембрана которая не склеина. Но понимаю что пирог тут не причем, если ветер задует в подшиву, сразу может задуть мужду мембран... Скажите, чем нужно скливать дифузийную мембрану? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 22 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 1. Выдувание тепла. Из нутри паробарьер будет точно склеин. Паробаьер, утеплитель, мембрана не склеина... Я живу не на берегу моря, от куда на чердаке может взятся такой сквозняк чтобы выдувать тепло ? Тепло выдувается потоком воздуха, который проветривает подкровельное пространство через вент. зазор, а не сквозняком на чердаке. Скажите, чем нужно скливать дифузийную мембрану? Двухсторонние ленты для СДМ мембран: Fixit M2 (Juta) Delta-Duo Tape D 38 (Dörken) ... Односторонние ленты для СДМ мембран: Fixit M1 (Juta) Delta-Multi-Band M 60 (Dörken) ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 22 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 Не знаю. Посмотрел цены на ленты... Решил не заклеивать. Жду осуждения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 Скажите, чем нужно скливать дифузийную мембрану?Ничем. В подтверждение, можете посмотреть инструкции любых её производителей. Или производителей утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 (змінено) Ничем. В подтверждение, можете посмотреть инструкции любых её производителей. Или производителей утеплителя. Монтаж подкровельных плёнок DELTA® "Монтаж Диффузионные плёнки укладывать на стропила без провиса параллельно карнизному свесу (рис. 1b), а конвекционные плёнки – с провисом до 2 см или без провиса, с нахлёстом не менее 10 см (на все плёнки DELTA® нанесены маркировочные линии нахлёста). Допускаются другие варианты монтажа, если это технически обосновано проектом (например, при ремонте крыш допускается вертикальный монтаж вдоль стропильных ног). Монтаж плёнок производить только внахлёст с предварительной фиксацией скобами степлера в зоне нахлёста или на стропилах, окончательное крепление выполнять контробрешёткой. Положение нахлёста: верхний рулон всегда перекрывает нижерасположенный рулон. Если открытые крепления плёнки неизбежны (например, на широких или сдвоенных стропилах, сплошном настиле), тогда их следует проклеить лентой DELTA®-MULTI BAND. Открытые крепления должны быть сведены к минимуму. Они не должны быть расположены в местах возможного водотока по плёнке. Нахлёсты рулонов проклеить односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND (клеем DELTA®-PREN для DELTA®-FOXX). Рекомендуется использовать плёнки со встроенными самоклеящимися лентами (с индексом PLUS). Торцевой нахлёст рулонов всегда выполнять под контробрешёткой и проклеивать лентой DELTA®-МULTI BAND. Маркированная сторона плёнки всегда должна быть обращена наружу. При устройстве черепичной кровли с малыми углами наклона (<22°) необходимо проклеить нахлёсты рулонов. На пологих крышах (14-18°) рекомендуется укладка на сплошной настил специальных плёнок, предназначенных для этого основания. При уклоне крыши 10-14° допускается укладка только на сплошном настиле (см. подробную инструкцию по монтажу DELTA®-ALPINA для водонепроницаемой нижней кровли Класс I и DELTA®-FOXX/DELTA®-ALPINA для нижних кровель, защищающих от наружных осадков Класс II)." www.doerken.com/media/docs/ru/10-service/Verlege_DELTA_UDB_ru_2017.pdf В принципе можно и зимой на летней резине ездить... Добавлено через 13 минут Казалось бы, такой маленький нюанс, который можно проигнорировать, а процентов 10-15% сохранения теплопотерь при работе кровельной системы в целом. Можно не обращать внимание на эту деталь в КС? Конечно можно... Экономия ли это? Вряд ли... Змінено 23 липня 2019 користувачем DEN24 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Монтаж подкровельных плёнок DELTA®........ В принципе можно и зимой на летней резине ездить... Добавлено через 13 минут Казалось бы, такой маленький нюанс, который можно проигнорировать, а процентов 10-15% сохранения теплопотерь при работе кровельной системы в целом. Можно не обращать внимание на эту деталь в КС? Конечно можно... Экономия ли это? Вряд ли...Были бы странными рекомендации не применять "липучки", если они же их и производят. Тем более не очень дешевые. Маркетинг - он такой. В принципе, можно и на Жигули поставить резину от Jeep... Откуда возьмутся теплопотери в 10%, если мы говорим не про ветрозащиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Были бы странными рекомендации не применять "липучки", если они же их и производят. Тем более не очень дешевые. Маркетинг - он такой. Чем мы отличаемся от тех же немцем... Немец купил фолцваген и обслуживается в автосалоне, а у нас зачастую купил мерс последней марки, но нет денег даже на бензин... Ну это так... Пусть маркетинг, а что в нем крамольного. Деркен это немецкая фирма и использование товаров у них аргументированное. Откуда возьмутся теплопотери в 10%, если мы говорим не про ветрозащиту? Правильно понимаю, что на подкровельную гидроизоляцию ветровой нагрузки нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Были бы странными рекомендации не применять "липучки", если они же их и производят. Тем более не очень дешевые. Маркетинг - он такой. В принципе, можно и на Жигули поставить резину от Jeep... Откуда возьмутся теплопотери в 10%, если мы говорим не про ветрозащиту? 1 Проклейка, это не маркетинг, а нормы герметичности в ЕС. 2 Рекомендую вам не проклевать мембрану, а только проклеить пароизоляцию, и если у вас правильно организован вентиляционный зазор (а это расчетная величина), между мембраной и кровельным покрытием, то в ветреную (обычно осень, начало зимы) погоду вы увидите, как герметичная пароизоляция ходуном ходит. После такого эксперимента, наш клиент кровлю разбирал, чтобы ему мембрану проклеили, он тоже мне сразу не поверил 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 1 Проклейка, это не маркетинг, а нормы герметичности в ЕС. 2 Рекомендую вам не проклевать мембрану, а только проклеить пароизоляцию, и если у вас правильно организован вентиляционный зазор (а это расчетная величина), между мембраной и кровельным покрытием, то в ветреную (обычно осень, начало зимы) погоду вы увидите, как герметичная пароизоляция ходуном ходит. После такого эксперимента, наш клиент кровлю разбирал, чтобы ему мембрану проклеили, он тоже мне сразу не поверил Я понимаю: продавец поддерживает продавца - "честь мундира", так сказать. Тогда ответьте, как выкручивались европейцы до появления требований о проклейке мембран? И почему в рекомендациях продавцов, не говоря уже о наших, под битумку "требуется" подстилающий ковер на всю площадь крыши, а у американцев (и канадцев), подстилающий ковер только по периметру крыши и на ребрах? Или они тупыыыые?:wink: И еще, Вам не приходилось видеть, как в ветреную погоду, при проклеенной мембране, внутрення пароизоляция ходит ходуном. Не видели? Вот Вам и герметизация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 как выкручивались европейцы до появления требований о проклейке мембран Это что то вроде как выкручивался я без мобильного, когда его еще не было)) Придумали, протестили, внедрили... Как то так. И почему в рекомендациях продавцов, не говоря уже о наших, под битумку "требуется" подстилающий ковер на всю площадь крыши, а у американцев (и канадцев), подстилающий ковер только по периметру крыши и на ребрах? Почему тогда в Европе требуется подкладочный ковер на всю площадь кровли? Изучите какие нормы строительства в США и Европе. Какие материалы применяются, чем они отличаются и почему (битумная черепица) в Европе и Америке. А там глядишь и стеб поубавится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...