petervurf Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Залили ленточный фундамент под магазин на склоне, перепад по высоте 60см. Потом супер каменщик начал ложить цоколь из кирпича. Сказал что между бетоном и кирпичом гидроизоляцию не надо делать (для лучшей сцепки с фундаментом). Дальше стена из газоблока,вот между ней и кирпичом положил гидроизоляцию. Проблема в том, что пол залит по уровню фундамента. Зимой создалась точка росы(может быть), но весь уровень кирпича внутри был мокрый, структурная краска стекла. Сейчас сухо, строители посоветовали прокопать траншею вдоль фундамента, как можно глубже и промазать мастикой до самого газоблока(бетон и кирпич). Уважаемые форумчане, посоветуйте что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Бетон какой марки был? Общая ширина стены кирпича какая? Есть ли утепление кирпича снаружи? Пол сухой? Если сейчас сухо то скорее всего проблема не в гидроизоляции а в точке росы, тоесть кирпичная стена намокла от влаги в помещении изза недостаточного утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...