Novel Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Подскажите правильно ли такое армирование? Строители связали часть каркаса, лента 140см, стержни конструкционной арматуры загонят в щебень и оставят зазор 150мм. Вопрос какое должно быть максимальное/оптимальное расстояние от щебня до нижней арматуры и не пойдёт коррозия от забитой в рабочую арматуру (угв ниже 6м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Подскажите правильно ли такое армирование? Строители связали часть каркаса, лента 140см, стержни конструкционной арматуры загонят в щебень и оставят зазор 150мм. Вопрос какое должно быть максимальное/оптимальное расстояние от щебня до нижней арматуры и не пойдёт коррозия от забитой в рабочую арматуру (угв ниже 6м) Оптимально без гидроизоляции 70мм от продольной арматуры до подсыпки. Для того чтобы не втыкать арматуру в землю и через нее не шла корозия - есть пластиковые фиксаторы , которые ставятся на землю а на них арматура 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Подскажите правильно ли такое армирование? Строители связали часть каркаса, лента 140см, стержни конструкционной арматуры загонят в щебень и оставят зазор 150мм. Вопрос какое должно быть максимальное/оптимальное расстояние от щебня до нижней арматуры и не пойдёт коррозия от забитой в рабочую арматуру (угв ниже 6м) Это армирование по принципу «аби було і ми так завжди робили, витримає 5ти поверховий будинок» Так армировать не правильно, лучше уже просто положить арматуру на щебень 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novel Опубліковано: 15 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Это армирование по принципу «аби було і ми так завжди робили, витримає 5ти поверховий будинок» Так армировать не правильно, лучше уже просто положить арматуру на щебень Посоветуйте, что нужно исправить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Посоветуйте, что нужно исправить? а что вы армируете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 МамадАрагая.... Гоните их в шею! :D Кстати, а проекта нет что ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 к сожалению такая технология превалирует в нашем строительстве. Сцуко, еще и обижаются! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Так армировать не правильно, лучше уже просто положить арматуру на щебень Обоснуйте ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Обоснуйте ? щеки надуть или пальцы растопырить? :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mjul Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Посоветуйте, что нужно исправить? 1. Подрезать все нижние концы вертикальных стержней (или опустить продольные стержни) так, чтобы расстояние от концов до продольных стержней было 25-30 мм 2. По всему армокаркасу под самые нижние стержни (продольные или поперечные) поставить пластиковые подставки высотой 65 мм с шагом 1 м Если не найдете в Эпицентре или Леруа эти подставки, можно поизвращаться с недорогой пластиковой водопроводной трубой - нарезать на отрезки по 65 мм и вырезать на одном из концов пазы под арматуру. Также желательно, чтобы концы поперечных стержней были защищены бетоном на 40-50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novel Опубліковано: 16 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 Спасибо за советы, будут перевязывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 16 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 Различные фиксаторы под арматуру можно купить в харькове тут stk-sparta.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2019 Вопрос какое должно быть максимальное/оптимальное расстояние от щебня до нижней арматуры и не пойдёт коррозия от забитой в рабочую арматуру (угв ниже 6м) минимальное расстояние 70 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 22 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2019 минимальное расстояние 70 мм Ну формально это по СНиП. Без подготовки. По ДБН раздел 4 этого требования нет. Там формула. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...