Кот 0109 Опубліковано: 12 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2019 Добрый вечер ...Требуется совет от знающих людей..Залит ленточный фундамент 12*11м....с несущей стеной по середине... По всему периметру сделаны выводы через 20 см для увязки плиты с цоколем...сделана обратная засыпка песком (трамбовка виброплитой каждые 30 см весом 90кг)...верх засыпан щебнем 5-7см(тоже протрамбован)....сетка плиты будет выполнятся из 10 -ой арматуры 20*20см...перестенки будут из газоблока 15см...ВОПРОС...НУЖНО ЛИ ПРОКАПЫВАТЬ И ПОДВЕШИВАТЬ ВТОРОЙ РЯД АРМАТУРЫ ПОД ПЕРЕСТЕНКАМИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ??дом будет одноэтажный... Перекрытие- деревянные балки...СПАСИБО !!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jordano Опубліковано: 12 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2019 Читал одного хорошего конструктора, пишет что полы по грунту перегородки из кирпича выдерживают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2019 Д....сетка плиты будет выполнятся из 10 -ой арматуры 20*20см...перестенки будут из газоблока 15см...ВОПРОС...НУЖНО ЛИ ПРОКАПЫВАТЬ И ПОДВЕШИВАТЬ ВТОРОЙ РЯД АРМАТУРЫ ПОД ПЕРЕСТЕНКАМИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ?? для перегородок не надо делать усиление, тем более как у вас будет сделано более чем достаточно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...