Добрый день!

Строюсь без проекта. И не собираюсь это обсуждать!

 

Возник вопрос с опиранием плит:

Необходимо опереть на монолитную балку с пролетом 4610мм 3 плиты ПК-52-12-8, и частино монолитную лестницу.

Ширину балки очень желательно сделать 290мм.

А вот высота любая.

 

Вопросы к знающим:

1. Какое сечение балки выбрать и какое количество и диаметр арматуры использовать?

2. Выдержат ли стены, на который опирается балка (1,5 кирпича М125-150) если с одной стороны она заходит в кирпич на 20см, с другой будет заходить на все 38см.

 

Буду благодарен пивом за грамотный и четкий ответ!

2.thumb.jpg.bfa07c4d5fad5382dd35e6782ab1f3b6.jpg

1.thumb.png.793282e58646b6da0a6be97f4beab6d8.png

Змінено користувачем koreli
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серия 1,038,1-1 выберете по нагрузке и по аналогии армируете.

По армированию кладки и опирание Снип на каменные конструкции.

Можно смотреть ригеля пром. зданий.

 

Все нужно проверять расчетом ,а не на обум.

 

Опирание 200мм это мало . может нужно будет сделать пилястру.

Змінено користувачем ИльЯ С
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если:

- нагрузка только с одной стороны

- с другой стороны что-то свое и никак не связано

- сверху на плитах особо перегородок нет.

 

То:

- упрощенно нагрузка 2,6*(300+195+150)*=*1677 кг/м.п.

- + собственный вес балки

 

Примем:

- бетон С12,5/В15 (М200)

- арматура А400С

- ширина 290

- высота пусть будет 400мм

- трещиностойкость по 3 категории

 

Тогда:

- продольная арматура внизу 3Ø16А400С

- вверху что угодно (пусть 2Ø10А400С)

- поперечка (по старым более жестким требованиям) Ø8А240С шаг 150 на 1/4 пролета от опор и шаг 250мм посредине пролета.

 

При том же диаметре нижней арматуры можно уменьшить высоту до 350мм (минимум). При высоте примерно 450мм можно принять внизу 3Ø14А400С.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если:

- нагрузка только с одной стороны

- с другой стороны что-то свое и никак не связано

- сверху на плитах особо перегородок нет.

 

То:

- упрощенно нагрузка 2,6*(300+195+150)*=*1677 кг/м.п.

- + собственный вес балки

 

Примем:

- бетон С12,5/В15 (М200)

- арматура А400С

- ширина 290

- высота пусть будет 400мм

- трещиностойкость по 3 категории

 

Тогда:

- продольная арматура внизу 3Ø16А400С

- вверху что угодно (пусть 2Ø10А400С)

- поперечка (по старым более жестким требованиям) Ø8А240С шаг 150 на 1/4 пролета от опор и шаг 250мм посредине пролета.

 

При том же диаметре нижней арматуры можно уменьшить высоту до 350мм (минимум). При высоте примерно 450мм можно принять внизу 3Ø14А400С.

 

Куда пиво отправлять?