HumanKM Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 На фото як зміг розмалював два проблемні вузли стяжки ТП. Вузол №1: Торець ТП буде сходинкою. Як його правильно зробити? Думав сантиметрів 10 недокладати ЕППС, щоб торець був повністю бетонним... Хто що порадить? Цей вузол важливий для мене, бо він зустрінеться мені в трьох містах (не тільки на сходах. Вузол №2: Планую відрізати ТП від вулиці такою проставкою з ГБ під дверима. Може будуть зауваження чи поради по цьому місцю? ПС: фінішне покриття - плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 1 узел-мыслите верно,бетон должен соеденятся с бетоном,5 см достаточно.Если хотите ещё сильнее перебздеть,особенно на улице,то заанкерите кусочками арматуры. 2 узел-мыслите не правильно,газоблоку там не место,любые двери устанавливаются на 2 опорные точки по краям,а всё остальное пространство заполняется вплотную ЭППСом.Опорные точки это в идеале дубовые бруски со стандартными пластиковыми регулировочными клиньями.Но редкие монтажники так делают,да и оно в принципе не важно,т.к. это реально точки в плоскостях откосов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 2 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 Під дверима заміняємо ГБ на ЕППС. Край заливаємо без ЕППСа на 7см (щоб в шир було як і в висоту) і садимо його на костилики з арматури забиті в панель. Впринципі все подобається - виникає лише одне питання - чи то не є страшно що плита ТП стане нерухомою, а жорстко прив"язаною в цьому місті? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 Страшно коли той торец буде рухатись,я так стандартно роблю усі виходи на другий поверх та торци террас та площадок перед вхідними дверима,проблем жодних не було. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 3 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 Ще питання: в мене на кожну кімнату припадає свій контур. Відповідно демпферной лєнтой я розділятиму плити ТП в дверних пройомах. Але в гостинній в мене буде два контури. Наскільки я розумію їх треба розділяти, тобто закладати демпферну лєнту по середині кімнати, розділяючи її таким чином на дві плити. Чи обов"язково це робити і чи можна уникнути цього? Щоб два контури були в одній плиті. Щоб класти плитку на одну плиту, без стика... Чи таки краще розділити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 Если коротко,ни какой демпфер в проёмах, и тем более посередине комнаты, нафиг не нужен.Если хотите углублённо то почитайте размещённую в начале каждой страницы темы о стяжках инфу о керлинге или посмотрите с фото весь процесс и пояснения которые я недавно давал в другой теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228564&page=20 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...