Всем привет. Кто-нибудь работал с прибором управления пожаротушением ПУиЗ Тирас-1? Есть вопрос по прибору.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу вопроса по прибору... Или вопросом было работал ли кто?

Установка защитных диодов, по 2 шт на каждый модуль пожаротушения (Тунгус, Спрут, АГС, не важно).

1. Как работают диоды в схеме?

2. Если не ставить по 2 диода на каждый модуль, а поставить их на приборе, но R оконечное в конце линии, как и положено, чем чревато?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Розвязка (контроль/спрацювання), захист.

2) у випадку перевірки - не приймуть в експлуатацію або пожурять.

У випадку ЧП і не відпоної роботи системи - посядять на багато років (назначать крайнім).

ну і можете побачити як працюют засоби пожежогасіння при відступі від рекомендацій монтажу виробника :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Розвязка (контроль/спрацювання), захист.

2) у випадку перевірки - не приймуть в експлуатацію або пожурять.

У випадку ЧП і не відпоної роботи системи - посядять на багато років (назначать крайнім).

ну і можете побачити як працюют засоби пожежогасіння при відступі від рекомендацій монтажу виробника :)

Можно подробней по первому пункту? Задавал вопрос в техподдержку СБИ «Тирас», но толком никто ничего не объяснил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму.

Мысль интересная. Спасибо. Обязательно проверю этот момент при первой возможности. Дело в том, что производитель особо ничего не пишет по этому вопросу.

Когда к выходу запуска «П+П-» не подключен оконечный резистор, то на этом выходе мультиметр показывает напряжение, что-то около 14В. Подключая оконечник, напряжение на резисторе падает до 2,8В, примерно. При запуске напряжение снова растёт до 14В. Получается, что выход «П+П-» это "открытый коллектор"?

Почему я озадачился вопросом защитных диодов... Есть один объект, на котором смонтировано пожаротушение на базе ПУиЗ. На Тунгусах диоды не установлены. Два диода стоят прям на выходе «п+п-». Объекту уже более 10 лет. Никаких проблем не было.

Сам делаю все согласно рекомендаций завода - производителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму.

 

Проверил. Таки да, контроль линии на обратной полярности, пуск - прямая полярность. С вопросом разобрался. Спасибо!