kram.elektrik Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Всем привет. Кто-нибудь работал с прибором управления пожаротушением ПУиЗ Тирас-1? Есть вопрос по прибору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Не вижу вопроса по прибору... Или вопросом было работал ли кто? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 28 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Не вижу вопроса по прибору... Или вопросом было работал ли кто? Установка защитных диодов, по 2 шт на каждый модуль пожаротушения (Тунгус, Спрут, АГС, не важно). 1. Как работают диоды в схеме? 2. Если не ставить по 2 диода на каждый модуль, а поставить их на приборе, но R оконечное в конце линии, как и положено, чем чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 1) Розвязка (контроль/спрацювання), захист. 2) у випадку перевірки - не приймуть в експлуатацію або пожурять. У випадку ЧП і не відпоної роботи системи - посядять на багато років (назначать крайнім). ну і можете побачити як працюют засоби пожежогасіння при відступі від рекомендацій монтажу виробника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 28 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 1) Розвязка (контроль/спрацювання), захист. 2) у випадку перевірки - не приймуть в експлуатацію або пожурять. У випадку ЧП і не відпоної роботи системи - посядять на багато років (назначать крайнім). ну і можете побачити як працюют засоби пожежогасіння при відступі від рекомендацій монтажу виробника Можно подробней по первому пункту? Задавал вопрос в техподдержку СБИ «Тирас», но толком никто ничего не объяснил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму. Мысль интересная. Спасибо. Обязательно проверю этот момент при первой возможности. Дело в том, что производитель особо ничего не пишет по этому вопросу. Когда к выходу запуска «П+П-» не подключен оконечный резистор, то на этом выходе мультиметр показывает напряжение, что-то около 14В. Подключая оконечник, напряжение на резисторе падает до 2,8В, примерно. При запуске напряжение снова растёт до 14В. Получается, что выход «П+П-» это "открытый коллектор"? Почему я озадачился вопросом защитных диодов... Есть один объект, на котором смонтировано пожаротушение на базе ПУиЗ. На Тунгусах диоды не установлены. Два диода стоят прям на выходе «п+п-». Объекту уже более 10 лет. Никаких проблем не было. Сам делаю все согласно рекомендаций завода - производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 1 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 На скільки мені відомо, контроль шлейфа та справцювання проводяться централлю у різній полярності. Діоди відсікають струм контролю шлейфа від виконавчого механізму. Проверил. Таки да, контроль линии на обратной полярности, пуск - прямая полярность. С вопросом разобрался. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз