ROSS Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 В доме однофазная сеть. Имеется стабилизатор напряжения на 7,5.кВт, которого хватает для всех потребителей. Но при установке электрического котла очевидно, что этого стабилизатора не достаточно (а подключать котёл к сети мимо стабилизатора рисковано). Можно ли для электрокотла установить отдельный стабилизатор (котёл 12.кВт) или он не даст работать существующему и нужно менять его на один мощностью порядка 20.кВт??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 А что вас смущает? Вы пробовали включать одновременно телевизор и люстру? Так же и со стабилизаторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Для чого стабілізатор для електро котла (тена)? Котел полюбе з запасом і не щодня -20 на дворі. Не бачу сенсу... Крім того, треба розуміти, що получиться замкнуте коло, яке добиватиме гнилу електромережу... Давайте порахуємо спрощено: Котел 12 кВт при 220 В працює на струмі 54,5 А. При включенні, через гнилі скрутки, тонкі дроти ітд напруга просідає до нехай 180 В. Звідси при тих самих 54,5 А котел видаватиме 9,8 кВт. Ставимо стабілізатор На виході маємо номінал 220 В 12 кВт 54,5 А А що буде на вході стабілізатора? - ті самі 12 кВт при 180 В а це вже 66,6 А А, оскільки із ростом струму падіння на лінії виросте - напруга просяде ще більше. Стабілізатор піднімаючи її жертиме ще більший струм по входу замкнуте коло... В якийсь момент вибиває вхідні автомати а люди не розуміють чому... Як на мене - перетрясати лінію на скільки можливо, котел на пряму, а малопотужні і критичні споживачі через малопотужній (існуючий стабілізатор). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Для чого стабілізатор для електро котла (тена)? Бо якщо в мережі стабільні 150 В то ніяки запаси не допоможуть - гріти воно нормально не буде. Крім того, треба розуміти, що получиться замкнуте коло, яке добиватиме гнилу електромережу... Раніше доб’є - раніше полагодять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Котел 12 кВт при 220 В працює на струмі 54,5 А. При включенні, через гнилі скрутки, тонкі дроти ітд напруга просідає до нехай 180 В. Звідси при тих самих 54,5 А котел видаватиме 9,8 кВт. Суть правильная, расчёты не очень. При 180В мощность будет 8 кВт, ток 44,6А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Ставимо стабілізатор На виході маємо номінал 220 В 12 кВт 54,5 А А що буде на вході стабілізатора? - ті самі 12 кВт при 180 В а це вже 66,6 А Ничего автомат выбивать не будет. На нем пишут предел в амперах. А на самом деле он рассчитан на мощность при номинале напряжения 220В. Если напряжение просажено и нормализатор вытягивает ток, то мощность остается прежней и автомат продолжает держать. Это из опыта. Нормализатор ставил из-за просаженного напряжения. А сеть в пиковую нагрузку загружена по максимуму. Со 160В вытягивал до 210В и ничего не выбивало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 Ничего автомат выбивать не будет. А на самом деле он рассчитан на мощность Серьезно? Как же это работает? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 На нем пишут предел в амперах. А на самом деле он рассчитан на мощность при номинале напряжения 220В. Если напряжение просажено и нормализатор вытягивает ток, то мощность остается прежней и автомат продолжает держать. Феерический бред. Это из опыта. Слышал звон... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 В доме однофазная сеть. Имеется стабилизатор напряжения на 7,5.кВт, которого хватает для всех потребителей. Но при установке электрического котла очевидно, что этого стабилизатора не достаточно (а подключать котёл к сети мимо стабилизатора рисковано). Можно ли для электрокотла установить отдельный стабилизатор (котёл 12.кВт) или он не даст работать существующему и нужно менять его на один мощностью порядка 20.кВт??? На однофазную сеть посадить, к уже имеющимся потребителям, еще и котел на 12кВт? Очень сомнительное мероприятие 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 Суть правильная, расчёты не очень. При 180В мощность будет 8 кВт, ток 44,6А. Ну да, я через потужність проскочив для простоти і наглядності а треба було через опір. У мене ж досвід протилежний - автомати вибиває... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROSS Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 А что вас смущает? Вы пробовали включать одновременно телевизор и люстру? Так же и со стабилизаторами. Один спец утверждает, что более мощный стабилизатор не даст работать слабому (и, как следствие, ни один потребитель, подключенный к более слабому стабу, не будет работать). Вот и сомневаюсь, стоит ли покупать второй, скажем на 12кВт или заменить имеющийся 7,5кВт-ный на один, например, 20.кВт-ный На однофазную сеть посадить, к уже имеющимся потребителям, еще и котел на 12кВт? Очень сомнительное мероприятие Что бы Вы делали в такой ситуации, чтобы мероприятие не было сомнительным??? (варианты типа "выбить 3 фазы", "продать дом", "поставить свою электростанцию" и т.п. не подходят). Вообще то электрокотёл планируется использовать как резервный на случай длительного отсутствия жильцов в холодное время года (чтобы трубы не замёрзли). В принципе котёл можно ограничивать по мощности (чтобы не включались все тэны). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Что бы Вы делали в такой ситуации, чтобы мероприятие не было сомнительным??? (варианты типа "выбить 3 фазы", "продать дом", "поставить свою электростанцию" и т.п. не подходят). Вообще то электрокотёл планируется использовать как резервный на случай длительного отсутствия жильцов в холодное время года (чтобы трубы не замёрзли). В принципе котёл можно ограничивать по мощности (чтобы не включались все тэны). Сначала выяснил бы: чем и каким сечением выполнен ввод? Какой номинал автомата? Дальше, если котел как резервный и на время отсутствия жильцов, а значит и отсутствие дополнительного потребления, значит уже немного проще. А если еще и можно уменьшить мощность котла, значит есть еще куда двигаться. Мне кажется, продавать точно не придется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 Один спец утверждает, что более мощный стабилизатор не даст работать слабому (и, как следствие, ни один потребитель, подключенный к более слабому стабу, не будет работать). Вот и сомневаюсь, стоит ли покупать второй, скажем на 12кВт или заменить имеющийся 7,5кВт-ный на один, например, 20.кВт-ный Ну насчет «не даст работать» он мог иметь в виду например то, что более мощный просадит уже линию так, что нечего будет делать слабому. Тогда и у мощного уже проблемы тоже будут — к примеру, если у слабого шире диапазон по входу, то неизвестно, кто кого. Лучше Вы бы линию раньше проверили, потянет ли суммарную мощность, а то недалеко до беды. Думаю, это обязательно раньше сделать, после уж думать как ее догрузить. мои стабы, к примеру, группами хоть по четыре параллелятся, хоть по входу, хоть по выходу, а по два — штатный режим, даже стойки специальные выпускали для спарки, скорее всего — с тиристорными тоже проблем не должно быть, но главное все же — есть ли у сети возможность столько дать мощности, сколько хотите... Добавлено через 3 минуты Вообще то электрокотёл планируется использовать как резервный на случай длительного отсутствия жильцов в холодное время года (чтобы трубы не замёрзли). В принципе котёл можно ограничивать по мощности (чтобы не включались все тэны). Ну, смотрите — если он резервный, то значит — или все потребляют и просаживают линию, или не потребляют, тогда можно включить котел. Но ведь тогда можно смотреть — не просажено напряжение, то можно включать. Может, тогда не нужен и стабилизатор, но если все же нужен — нижний порог отключения задать такой, чтоб не включался, если есть шанс добить линию до сильного просада. Ну, или стабилизатор настроить (если есть такая настройка) или обойтись без стабилизатора на котел и тогда реле напряжения использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...