Какую температуру подачи выставить и скорость насоса с комнатным програматором

Elegante

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер.Нужна ваша консультация.Имеем двухконтурный турбированый котел italtherm city plus 24 f, система отопления состоит из однотрубной системы ,и радиаторов №1 - 500*600,№2 - 500*1600,№3 300*1600 , №4 - 500*1000(фото рисунка от руки прилагаю). площадь всего дома 34 м2,высота потолков 2.15 м .Котел подключен к комнатному програматору auraton 2030 . Вопросы: Какую температуру подачи ставить на котле,что бы было экономичнее по газу?Какую скорость ставить циркуляционного насоса,влияет ли скорость на расход газа?Стоит ли лезть в регулировки мощности котла,а точнее давление газового клапана Min и Max ? Заранее признателен за консультацию.

2074747389_viberimage11.thumb.jpg.bcf7e239cf5baa2527bd167afd8b0b75.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вышеуказанные манипуляции не дадут вам сколь значительной экономии. Вы ее не заметите.

ставьте 60С, и среднюю скорость если она ни на что визуально не влияет.

Единственное не совсем ясно - на 34 кв.м. - 24 кВт котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Единственное не совсем ясно - на 34 кв.м. - 24 кВт котел?

Могу показать немеряно 24 кВт котел на однокомнатную квартиру, 18м2 комната + 4 м2 кухня + 2м2 с/у. И ничо им нэ робыться. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вышеуказанные манипуляции не дадут вам сколь значительной экономии. Вы ее не заметите.

ставьте 60С, и среднюю скорость если она ни на что визуально не влияет.

Единственное не совсем ясно - на 34 кв.м. - 24 кВт котел?

Ну когда разбирался по поводу мощности котла,все продавцы твердили что котел приоритет ГВС и меньше мощности нестоит,ну тема не об этом,сейчас я котел поставил на 45 и 1 скорость насоса

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если мощность с запасом, то думаю ему хоть 45 хоть 60 - он и то и другое держать сможет без проблем.

выбериет одинаковые дни с температурой, и поставьте 45 и другой день 60. сравните расход газа по счетчику. Можно проделать несколько раз, и сделать вывод...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если мощность с запасом, то думаю ему хоть 45 хоть 60 - он и то и другое держать сможет без проблем.

выбериет одинаковые дни с температурой, и поставьте 45 и другой день 60. сравните расход газа по счетчику. Можно проделать несколько раз, и сделать вывод...

Лижбы из-за этой мощности с запасом не греть улицу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулирование отопления: с помощью ручки , регулируется температура отопительной

системы (значение температуры во время установки высвечивается на дисплее под символом ). Как правило с наступлением холодов и/или при недостаточной изоляции здания

(или если Вы замечаете, что горелка находится в активном состоянии долгое время, а температура воздуха не достигает значения, установленного на комнатном термостате) предпочтительна повышенная температура отопительной системы. И наоборот, если Вы замечаете, что

температура в помещениях значительно превышает, по термической инерции, установленное

на термостате значение, рекомендуется понижение температуры системы. ©

teplota.ua/files/upload/Italtherm%20City%20Class%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулирование отопления: с помощью ручки , регулируется температура отопительной

системы (значение температуры во время установки высвечивается на дисплее под символом ). Как правило с наступлением холодов и/или при недостаточной изоляции здания

(или если Вы замечаете, что горелка находится в активном состоянии долгое время, а температура воздуха не достигает значения, установленного на комнатном термостате) предпочтительна повышенная температура отопительной системы. И наоборот, если Вы замечаете, что

температура в помещениях значительно превышает, по термической инерции, установленное

на термостате значение, рекомендуется понижение температуры системы. ©

teplota.ua/files/upload/Italtherm%20City%20Class%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0.pdf

Тоесть в моем случаи +45 подача, и 1 скорость насоса, если в мороз справляется и нагревает комнаты и програматор отключается, экономнее уже некуда, и с настройками я уже ничего не получу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть в моем случаи +45 подача, и 1 скорость насоса

похоже да.. В принципе у вас котел с большим запасом по мощности.

сказать с каким кпд он сейчас реально работает - вам наверное никто не ответит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть в моем случаи +45 подача, и 1 скорость насоса, если в мороз справляется и нагревает комнаты и програматор отключается, экономнее уже некуда, и с настройками я уже ничего не получу

Вы можете вызвать сервисанта и придавить давление на клапане, тем самым уменьшив мощность котла. Но в таком случае, падает и мощность на ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно придавить "минимум" чуть ниже паспортного, (на 0,2-0,4 мБар) но при условии если розжиг и опознавание пламени останутся в норме.

Давка "максимума" ничо не даст, т.к. при подходе к заданной температуре клапан уходит в модуляцию, потом совсем на минимум.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто читал на просторах инета, что меньше 55 градусов подача, будет выпадать конденсат на теплообменнике, и некоторые пишут что с програматором нужно держать 70,ну терзают сомнения что часть тепла будет уходить на улицу, вот и запутался как играет роль на расход газа, температура подачи и скорость насоса
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну терзают сомнения что часть тепла будет уходить на улицу, вот и запутался как играет роль на расход газа, температура подачи и скорость насоса

имхо так как у вас площадь обогрева небольшая, то в принципе потери на улицу в трубу если они и есть, то не настолько значительны, чтобы беспокоится.

Тоесть котел бысто нагрел ваши квадраты и выключился.. и все.. Вот если бы ему пришлось греть 200кв.м. и дооолго .. то есть длительные включения, тогда да, можно беспокоится, что неверный режим и там большие потери в трубу. ИМХО..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто читал на просторах инета, что меньше 55 градусов подача, будет выпадать конденсат на теплообменнике, и некоторые пишут что с програматором нужно держать 70,

Есть такое дело, асабливо в районе обратного патрубка теплообменника.

Зависит от конкретного котла и системы отопления.

вот и запутался как играет роль на расход газа, температура подачи и скорость насоса

Никак. На расход влияют теплопотери помещения и температура в доме.

Ставьте на котле, как выше озвучивалось 60-70, комнатный термостат сделает свое дело.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такое дело, асабливо в районе обратного патрубка теплообменника.

Зависит от конкретного котла и системы отопления.

 

Никак. На расход влияют теплопотери помещения и температура в доме.

Ставьте на котле, как выше озвучивалось 60-70, комнатный термостат сделает свое дело.

А насос под такую температуру ра сколько ставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насос под такую температуру ра сколько ставить?

При Ваших хоромах хватит на 1. Будет чуть экономия по электрике.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При Ваших хоромах хватит на 1. Будет чуть экономия по электрике.

Спасибо за ваше мнение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також котел працює з програматором. Так от, при виставленій температурі на котлі в 40 градусів, газу витрачається в два рази більше, ніж 55 градусів.( Для гистерезису 0,4 градуса).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також котел працює з програматором. Так от, при виставленій температурі на котлі в 40 градусів, газу витрачається в два рази більше, ніж 55 градусів.( Для гистерезису 0,4 градуса).

Взагалі, термостати кімнатні люблять Т1-65-75грд. Бистро нагрів, зразу виключив. При незькій т-рі теплоносія, це як у велику ємність вставити маленький кип'ятильник, струм жере, а ефекту нуль. Так само і з котлом, будинок повинен набрати певну "теплоту", щоб меньше брати з СО. А якщо гріти і не мати тепла, котел може працювати весь день, або тактувати.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також котел працює з програматором. Так от, при виставленій температурі на котлі в 40 градусів, газу витрачається в два рази більше, ніж 55 градусів.( Для гистерезису 0,4 градуса).

в первом случае он наверное намного чаще вкл-выкл... часто тактирует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщем я так понимаю, с програматором, все манипуляции не приносят экономии, просто заводские настройки котла и температура 65-75 градусов...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт