SON Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Пришли и закинули TT. Температура в доме 21. Работают оба котла и насоса, пока не будет 22. Задача стоит, если затопили ТТ, чтоб газовый отключился несмотря на меньшую температуру в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 24 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Задача стоит, если затопили ТТ, чтоб газовый отключился несмотря на меньшую температуру в доме? Думаю, так логично было бы. Только не затопили, а вышли на заданную t подачи. При этом насос ТТ вкл., а второй вкл. Значит и горелку нужно выкл. Если до сработки программатора на газкотел и его насос будут работать оба, то как это отразится на системе или оборудовании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Думаю, так логично было бы. Только не затопили, а вышли на заданную t подачи. При этом насос ТТ вкл., а второй вкл. Значит и горелку нужно выкл. Запитать еще одну релюху от "дровяного" насоса, и ее контактами разрывать цепь управления газовым. Т.е пока горят дрова газовый не включится. ТТ-котел потух, газовый начинает видеть комнатный термостат. Если до сработки программатора на газкотел и его насос будут работать оба, то как это отразится на системе или оборудовании? Просто два котла будут работать в параллель. Например ТТ дает на подаче 80, газовый настроен на 60. Быстрее вырастет температура обратки и газовый потушит горелку по собственному датчику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 24 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Запитать еще одну релюху от "дровяного" насоса, и ее контактами разрывать цепь управления газовым. Т.е пока горят дрова газовый не включится. ТТ-котел потух, газовый начинает видеть комнатный термостат. Горят дрова это не показатель. Так как они могут еще гореть, а подача уже будет 50. По датчику выхлопных газов я бы не управлял котлом. Теоретически при открытии дверцы может пойти обратная тяга, возможна ложная сработка выключения насоса. Поэтому накладной на подачу. Я так себе думаю. Просто два котла будут работать в параллель. Например ТТ дает на подаче 80, газовый настроен на 60. Быстрее вырастет температура обратки и газовый потушит горелку по собственному датчику. Меня только этот момент смущал. Работа в параллель ничем не угрожает при одинаковых насосах. Верно? В таком случае достаточно программатор на насос и горелку и накладной термостат на насос ТТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 24 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Подрезюмировать выше изложенное. Вариант с двухходовым и трехходовым. Все верно? С двухходовым нужно немного поиграться, чтобы настроить обратку смесительную на 50-55. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Горят дрова это не показатель. Так как они могут еще гореть, а подача уже будет 50. По датчику выхлопных газов я бы не управлял котлом. Поэтому накладной на подачу. Я так себе думаю. Особенности работы вашего ТТ-котла Вам лучше известны. Датчик лучше взять не накладной, а с выносным зондом. Функционал одинаков. Накладные обычно в пластиковом корпусе, шоб не поплавилось. Теоретически при открытии дверцы может пойти обратная тяга, возможна ложная сработка выключения насоса. Опрокинуть тягу в горячем дымоходе не так просто. Верно? В таком случае достаточно программатор на насос и горелку и накладной термостат на насос ТТ. Да. Ну и две релюхи. Одна прицепится к насосу ТТ, вторая развяжет электрически (гальванически) насос газового и автоматику от комнатного термостата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Насос ТТ-котла можно "привязать" к дымоходу вот такой штукой. Прим. 120 грн. Де такий термостат можна купити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2019 Подрезюмировать выше изложенное. Вариант с двухходовым и трехходовым. Все верно? Да. Тока обратку с ТТ чуть не туда нарисовали. Изначально нужно определиться по сохранению ЕЦ. Нужна/не нужна. Затем по обратным клапанам тарельчатые/пружинные, шариковый гравитационный (на подаче), лепестковый (на обратке). С двумя последними ЕЦ сохранится. С двухходовым нужно немного поиграться, чтобы настроить обратку смесительную на 50-55. На двухходовой клапан накручивается регулируемая термоголовка с люфтом 20-70 гр с выносным зондом, который цепляется к обратке ТТ. Поворотом барашки устанавливаете нужную температуру применительно к конкретному котлу. Добавлено через 1 минуту Де такий термостат можна купити? Выбирайте. www.almaks.com.ua/termoreguliruyuschaya_avtomatika.html Пол ценам уточняйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 За зимне-весеннее время утеплили кровлю 250 мм эковаты и стены 100 мм пенопласт. Было принято решение делать перепроектирование. Узнавали подробности, вменяемые деньги. В виду этого думаю брать дымоходный навесной газкотел, импортный. Не нужно ничего мастырить, есть все для автоматики внутренней и наружной. Цена не шибко выше укр. аналогов с учетом автоматики. По котлу думаю этот - Immergas Mini Nike X 24 3 E (дымоходный). Достойный выбор? Конкуренты вроде выше по цене. Сейчас дымоход 150(внутри) с переходом в 125. По общей мощности радиаторов выходим на котел 28-30 кВт. Но это было до утепления. А с учетом утепления, очень редкого использования радиаторов второго этажа(и то одной комнаты) получается нет смысла брать выше 24 кВт. Верно? Что нужно переделать в схеме, если хотим оставить естественную циркуляцию на дровяном? Поставить на байпасе гравитационный обратный клапан? Это рабочая схема с учетом байпаса и гравитационника на нем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Что нужно переделать в схеме, если хотим оставить естественную циркуляцию на дровяном? Лепестковый поставить на обратке на байпасе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Лепестковый поставить на обратке на байпасе. Гравитационка нерабочая при данной схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Через 3-х ходовой ЕЦ нормально не пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Через 3-х ходовой ЕЦ нормально не пойдет. А не пойдет к радиаторам, а обратно через гравитационник по прямой? На байпасе насос. Как здесь Как обезопасить ТТ, если нет электричества? Буфера не будет в обозримом будущем точно. Добавлено через 2 минуты Или я не догнал. При этой схеме ЕЦ рабочая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Как здесь Или так. Как обезопасить ТТ, если нет электричества? Работа котла на ЕЦ. При этой схеме ЕЦ рабочая? Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Тут еще такая тема. В котле указан дымоход 130. У меня 125. В представительстве менеджер ответил, что меньше 130 использовать нельзя. Так ли на самом деле? Нельзя переход 130 в 125? Менеджер отвечал долго и неуверенно, сначала попутав дымоходный с турбо? Или действительно нельзя и стоит искать нужных размеров или использовать турбо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Нельзя переход 130 в 125? Только Вы не указали на каком котле, но можно на любом ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 По котлу думаю этот - Immergas Mini Nike X 24 3 E (дымоходный). Достойный выбор? Конкуренты вроде выше по цене. Указывал здесь, спрашивая. Пока остановился на нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 В котле указан дымоход 130. У меня 125. Без проблем. С переходами разберетесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...