bezuxin Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Здравствуйте люди,есть проблема стопкой нордфлам етна,а именно,после протопки печка подымается над основой на 1-2см и висит в воздухе на дымоходе, когда топиться стает на место Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Здравствуйте люди,есть проблема стопкой нордфлам етна,а именно,после протопки печка подымается над основой на 1-2см и висит в воздухе на дымоходе, когда топиться стает на место Линейное расширение металла дымоходной трубы- знакомая ситуация. Подключение прямотоком, без тройника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Барабашка или НЛО. Однозначно. Освободите дымоход. Топка должна стоять на фундаменте (основании) а дымоход должен иметь возможность линейного расширения, а не быть жестко зафиксированным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezuxin Опубліковано: 11 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Подключена в начале 2 колена по 45 градусов,потом 7 м трубы открытые и сендвич,почти все трубы зафиксированы хомутами к стене,стыки на гарметике жаростойком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Стык топки и дымохода надо сделать на керамическом шнуре (а не герметике), я бы ещё от окна подальше убрал, а то шторы нельзя повесить и подоконник придется из камня ставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 12 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 Подключена в начале 2 колена по 45 градусов,потом 7 м трубы открытые и сендвич,почти все трубы зафиксированы хомутами к стене,стыки на гарметике жаростойком Да и трубы стоит не обжимать намертво - пусть "играют". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 14 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 Подключена в начале 2 колена по 45 градусов,потом 7 м трубы открытые и сендвич,почти все трубы зафиксированы хомутами к стене,стыки на гарметике жаростойком Должен быть, вот такой как на фото переходник с шнуром-уплотнителем что бы свободно метал расширялся и сужался (никакой герметики) Не видно на дымоходе конденсат-сборник,а при трубе из нерж. он очень нужен,и колено над печкой не 45,а 90 градусов,..а конденсата хоть отбавляй по сравнению с керамической трубой у которой почти нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezuxin Опубліковано: 16 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 День добрый,поотпускал все трубы,кроме двух последних сендвичей так как проходят перекрытие терассы и залиты бетоном,пока топил раз, результат немного лучше уже не так подымает но всеравно на 0.5 см висит,протоплю пару тройку раз посмотрю,может зависит еще от труб,сборка економная колена и первых две трубы голая и сендвич 1мм,потом две голые по 0.8мм,и два сендвича по 0.5 мм в конце Добавлено через 3 минуты Не хочется ето все разбирать,да и навряд ли я смогу разьеденить трубы,герметик злобный,тем более дымоход работает отлично в доме сауна от двух полен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 ...герметик злобный,тем более дымоход работает отлично в доме сауна от двух полен Вот вы и ответили на свой вопрос. "герметик злобный". Вопрос на сколько его хватит на себе топку подвешивать? Надо переделывать как вам говорили выше. Топка должна стоять на твердой основе, трубы не должны быть защемлены, а должны иметь возможность двигаться. Ну и тройник с лейкой для конденсата должен быть. Без тройника через пол года вы создадите новую тему где будете спрашивать как избавиться от заливающего топку вонючего конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз