Ввід в квартиру: 2х6 моноліт чи 2х10 багатожильний?

Pazan

Рекомендовані повідомлення

Вітаю,

2-кімнатна «хрущовка», квартирний електролічильник знаходиться в ніші у коридорі квартири. У загальному коридорі в під’їзді шафка із запобіжниками-бочками. Вирішив протягнути від цієї шафки до лічильника мідь. Звідси виникло 2 запитання:

1. Який кабель використати: 2х6 з монолітними дротами чи 2х10 з багатожильними дротами?

2. Чи можливо замість запобіжника-бочки (див. вкладення, де обведено червоним) встановити 1(2)-полюсний автомат?

2018-04-02_14-14-55_1922.thumb.jpg.1497009806391614817427d232ab6e20.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По першому питанню.

Якщо друга жила є РЕN-провідником, то переріз менше 10 кв. мм. по міді забороняється (п. 1.7.145 ПУЕ).

По другому питанню. Теоретично можна, якщо розміри дозволяють.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо друга жила є РЕN-провідником...
не знаю, в квартиру заходить алюміній фаза/нуль

Теоретично можна, якщо розміри дозволяють.
питання в тому, як закріпити автомат?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не знаю, в квартиру заходить алюміній фаза/нуль

4 квадрати? я прокинув 6 мідь моноліт - з великим запасом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 квадрати? я прокинув 6 мідь моноліт - з великим запасом...

можливо, алюміній і 4 мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там і алюмінію 6 квадратів вистачить. сумніваюсь що і магістралі там між поверхами, більше 6 квадратів алюміній в гупері. Навіщо ті понти з багатожильною міддю 10 квадратів?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання в тому, як закріпити автомат?

На відрізочок din-рейки, яка кріпитиметься до тієї панелі на фото

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На відрізочок din-рейки, яка кріпитиметься до тієї панелі на фото

Це зрозуміло. Можливо, не так поставив запитання, тому перефразую: Як закріпити там відрізок DIN-рейки? Отвори з різьбами під болти робити треба?

 

Добавлено через 4 минуты

там і алюмінію 6 квадратів вистачить. сумніваюсь що і магістралі там між поверхами, більше 6 квадратів алюміній в гупері. Навіщо ті понти з багатожильною міддю 10 квадратів?
Просто є 3 відрізки кабелю: ВВГнг 2х6 (5 м); синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м). Звідси було запитання, який використати.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто є 3 відрізки кабелю: ВВГнг 2х6 (5 м); синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м). Звідси було запитання, який використати.
ВВГнг 2х6 (5 м) - це кабель.

Синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м) - це ніхт кабель, це проводи (якщо у вас вони не серія SOLAR). Вони то годяться, але це більш внутриприладний монтаж, з нимми потрубно дуже "ніжно" поводитись.

Висновок - якщо по принципу "відходи в доходи", то ВВГ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Висновок - якщо по принципу "відходи в доходи", то ВВГ.

Із питанням №1 зрозуміло. Закрито.

Залишається питання №2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це зрозуміло. Можливо, не так поставив запитання, тому перефразую: Як закріпити там відрізок DIN-рейки? Отвори з різьбами під болти робити треба?

 

Можно саморезами со сверлом

image.jpg.d4190c3a46d6b985c0e32cac3b118192.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах