Pazan Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 Вітаю, 2-кімнатна «хрущовка», квартирний електролічильник знаходиться в ніші у коридорі квартири. У загальному коридорі в під’їзді шафка із запобіжниками-бочками. Вирішив протягнути від цієї шафки до лічильника мідь. Звідси виникло 2 запитання: 1. Який кабель використати: 2х6 з монолітними дротами чи 2х10 з багатожильними дротами? 2. Чи можливо замість запобіжника-бочки (див. вкладення, де обведено червоним) встановити 1(2)-полюсний автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 По першому питанню. Якщо друга жила є РЕN-провідником, то переріз менше 10 кв. мм. по міді забороняється (п. 1.7.145 ПУЕ). По другому питанню. Теоретично можна, якщо розміри дозволяють. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 16 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 Якщо друга жила є РЕN-провідником...не знаю, в квартиру заходить алюміній фаза/нуль Теоретично можна, якщо розміри дозволяють.питання в тому, як закріпити автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 не знаю, в квартиру заходить алюміній фаза/нуль 4 квадрати? я прокинув 6 мідь моноліт - з великим запасом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 16 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 4 квадрати? я прокинув 6 мідь моноліт - з великим запасом... можливо, алюміній і 4 мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 можливо, алюміній і 4 мм2 По міді 4мм2 з головою вистачить)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 там і алюмінію 6 квадратів вистачить. сумніваюсь що і магістралі там між поверхами, більше 6 квадратів алюміній в гупері. Навіщо ті понти з багатожильною міддю 10 квадратів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 питання в тому, як закріпити автомат? На відрізочок din-рейки, яка кріпитиметься до тієї панелі на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 17 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 На відрізочок din-рейки, яка кріпитиметься до тієї панелі на фото Це зрозуміло. Можливо, не так поставив запитання, тому перефразую: Як закріпити там відрізок DIN-рейки? Отвори з різьбами під болти робити треба? Добавлено через 4 минуты там і алюмінію 6 квадратів вистачить. сумніваюсь що і магістралі там між поверхами, більше 6 квадратів алюміній в гупері. Навіщо ті понти з багатожильною міддю 10 квадратів?Просто є 3 відрізки кабелю: ВВГнг 2х6 (5 м); синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м). Звідси було запитання, який використати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Просто є 3 відрізки кабелю: ВВГнг 2х6 (5 м); синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м). Звідси було запитання, який використати.ВВГнг 2х6 (5 м) - це кабель. Синій багатожильний 1х10 (6 м); червоний багатожильний 1х10 (5 м) - це ніхт кабель, це проводи (якщо у вас вони не серія SOLAR). Вони то годяться, але це більш внутриприладний монтаж, з нимми потрубно дуже "ніжно" поводитись. Висновок - якщо по принципу "відходи в доходи", то ВВГ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 17 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Висновок - якщо по принципу "відходи в доходи", то ВВГ. Із питанням №1 зрозуміло. Закрито. Залишається питання №2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 Це зрозуміло. Можливо, не так поставив запитання, тому перефразую: Як закріпити там відрізок DIN-рейки? Отвори з різьбами під болти робити треба? Можно саморезами со сверлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...