liman Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Добрый день! Зашёл вот в гости к людям и увидел (первые две фото). Решил заменить нормальными АВ, добавить УЗО, три однофазных, чтобы всё не гасло. Изучил схему (картинка «Оригинал»): со счётчика приходит 3 фазы и ноль (скорее всего PEN, если не ошибаюсь). Дальше — шины, пробки, клеммная колодка. Все нули на своей (N/PEN) шине. В колодке расключено 3 кабеля 4*2,5. Типа, трёхфазная схема. Но, в доме нет трехфазного оборудования. Только однофазные. Куда дальше идут кабеля — неизвестно. Сильно не искал, но нашёл только одну распредкоробку, на выключатель (не то). Проводов заземления (PE) в щитке не обнаружено И что теперь делать?.. 1 вариант — не вариант. Узо будет ложно срабатывать всегда. 2 вариант - смущает общий ноль в каждом кабеле. Думаю, не выдержит. И узо плохо. 3 вариант — по-моему, правильно работать тоже не будет. 4 вариант — как и во 2-м варианте, ноль не выдержит. Но узо будет нормально работать. Типа, трехфазное узо. Есть ещё и пятый вариант — три трехфазных узо (на каждый кабель), но это уже изврат. Сколько в затылке ни чесал, сколько в носу ни ковырялся, так и не придумал, как мне это дело облагородить, только в щитке, не залазя в коробки (хз, есть ли они). Буду рад помощи в любом виде. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 а зачем там узо? ктото требует? какие умловия работы защиты? какие номинальные токи. ток срабатывания защиты? какой ток КЗ в даном месте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 А что за помещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 14 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 а зачем там узо? ктото требует? какие умловия работы защиты? какие номинальные токи. ток срабатывания защиты? какой ток КЗ в даном месте? Моя совесть требует там узо. А душа художника и поэта просто рыдает, когда видит это безобразие ;) А что за помещение? Где счётчик - гараж А вообще - какой-то дом трехэтажный. Из гаража запитан только один этаж: кухня, эл. чайник, микроволновка, с/у, коридор, 3 комнаты, стиралка, газовый котёл. Прибл. так. Ничего такого. Специально не считал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 принцып работы узо вам известен? судя по схемам выше - не очень. Денег хватит? Три узо 4 полюсных, 9 автоматов, щит, нормальный клемник. Ну и надо знать потребители какие. Подбор номиналов автоматов. Ток уставки, кратность отсечки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 От 6000.00 до 8000.00грн модернизация щитка обойдётся. Исправил)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 на схемах выше, кроме последней схемы, узо не включатся. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 зачем нули от разных узо объединять ? этого делать нельзя, после диф защиты нули не объединяются, иначе узо будет выбивать. на крайний случай можно поставить одно узо на все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 Спасибо всем отозвавшимся Все эти мои картинки — это, так сказать, мысли вслух. Впервые столкнулся с тем, что в щитке подключено по схеме «три фазы», а потребители все однофазные. Вот и захотел улучшить состояние, но только в щитке. Естественно, при ремонте будет проброшена нормальная однофазная сеть, без общих нулей. До ремонта, хотелось обойтись «малой кровью», установить то оборудование, которое можно будет использовать и после ремонта. Поэтому, и пытался «прилепить» однофазные узо. Вот и выходит: или новые автоматы и без узо, или один трехфазный узо на всё, или три трёхфазных узо на три группы. Для этого и спрашивал, может, есть другое какое решение... Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 на крайний случай можно поставить одно узо на все А причина только что в случае срабатывания выключит все? Просто я думал на всю пристройку поставить 1 УЗО, но не знаком с нюансами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interceptor Опубліковано: 19 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2018 А причина только что в случае срабатывания выключит все? Просто я думал на всю пристройку поставить 1 УЗО, но не знаком с нюансами Нюансы разные могут быть, как вариант вот такой: *********************** Добавлено через 23 минуты Я бы не стал вешать трёхфазное УЗО на всю квартиру, а делил бы на три однофазных. Также неплохо было бы составить более точную схему проводки и выяснить куда конкретно идут эти "три штуки по 4*2.5мм", а то вдруг окажется, что там можно будет применить совсем иное разделение на группы и обойтись одним УЗО, а автоматы вешать гораздо меньше 16А (пока, например, не понятно есть ли смысл в УЗО на 63А если по одному из кабелей 4*2.5 подключается освещение по двум силовым жилам ,а третья пустует, но её "за компанию" тоже повесили на пробку 25А) ))) А может и наоборот окажется: то что питалось через пробку 25А вы подключите на автомат 16А и его начнёт выбивать окажись там трёхфазная электроплита... В любом случае более-менее рабочая схема есть последняя, только в новый красивый щиток я бы ещё добавил трхфазный пакетник типа рубильник или автомат чтобы уж "всё в одном месте"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 Впервые столкнулся с тем, что в щитке подключено по схеме «три фазы», а потребители все однофазные. Вот и захотел улучшить состояние, но только в щитке. Естественно, при ремонте будет проброшена нормальная однофазная сеть, без общих нулей если там общий ноль то зачем там аж 9 пробок ? Добавлено через 52 секунды А причина только что в случае срабатывания выключит все? ну да, более предпочтительно по узо на каждую фазу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...